Czy wymiana pamięci EPM w falowniku Lenze ESMD 0,55kW przywróci ustawienia?

chiko90 21 Lis 2013 12:00 1842 5
REKLAMA
  • #1 12976293
    chiko90
    Poziom 9  
    witam wymieniłem uszkodzony falownik na nowy taki sam i mam problem z ustawiemiem (zaprogramowaniem) falownika lenze esmd 0,55kw. przeczytałem instrukcję tego falownika i nie jest to łatwa sprawa... pytanie moje : czy jak bym wyjął tą kostke (pamięć falownik epm) ze starego i włożył do nowego to zadziałało by wszystko jak w starym ? dodam jeszcze że stary falownik został uszkodzony przez to że faza poszła za miast masy a masa za faze
  • REKLAMA
  • #2 12976690
    kosmos99
    Poziom 38  
    Nie ma przenośnego panela operatorskiego?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 12984811
    MCB
    Poziom 27  
    Jeżeli nowy przemiennik jest tego samego typu, to EPM możesz przenieść z uszkodzonego i powinno działać. Warunek: że EPM nie uległ uszkodzeniu.

    Wyjaśnij jeszcze to:
    chiko90 napisał:
    faza poszła za miast masy a masa za faze

    co to jest "masa"?

    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #5 12986128
    chiko90
    Poziom 9  
    masa = N
    jak wygląda działanie zamontowanego ale nie ustawianego falownika? czy też będzie regulował obroty silnika ? [/syntax]
  • #6 12994997
    MCB
    Poziom 27  
    Wszystko zależy od aplikacji.. w instrukcji masz opisane nastawy domyślne.
    Jeżeli będziesz wykorzystywał zaciski 20; 28 i podłączysz potencjometr do zacisków 7; 8; 9 to będziesz mógł regulować prędkość obrotową.