Pomoc w doborze trójfazowego stycznika

tomaszmarcin 23 Nov 2013 18:36 4878 30
Automation24
  • #1
    tomaszmarcin
    Level 9  
    witam,

    potrzebuję załanczać siłe w kuchni przez stycznik (pomińmy dlaczego).
    Siła jest doprowadzona przewodem 5x4mm2 z rozdzielni, zabezpieczona bezpiecznikiem trójfazowym B16.

    Proszę o pomoc w doborze stycznika do załączania tej siły.

    Zabezpieczenie mam na 16A czyli rozumuje, że stycznik musi być w stanie przepuścić te 16A.
    Przeglądałem katalog relpol'a i nie do końca rozumiem, na który prąd mam zwrócić uwagę przy doborze.
    W katalogu podany jest:
    - Prąd termiczny Ith zestyków roboczych / głównych [A]
    - Znamionowy prąd łączeniowy (380 V) AC3 i AC4

    Jakie jest znaczenie powyższych prądów?
    Jakie jest znaczenie ACAC3 i AC4?

    Jestem elektronikiem z wykształcenia, więc proszę tak sformuować odpowiedź żeby nie-elektryk ją zrozumiał ;)

    z góry dzięki
    pozdrawiam
    tomek

    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Proszę poprawić pisownię.[kkas12]
  • Automation24
  • #2
    kosmos99
    Level 38  
    Jak będzie zrealizowane jego sterowanie?
    Potrzebne będą styki pomocnicze?
  • Automation24
  • #4
    zbich70
    Level 43  
    tomaszmarcin wrote:
    potrzebuję załanczać siłe w kuchni przez stycznik (pomińmy dlaczego).
    Siła jest doprowadzona kabelkiem 4mm2 z rozdzielni, zabezpieczona bezpiecznikiem trójfazowym B16.


    Jeśli chcesz "załanczać" i "kabelkiem" to daj sobie siana (pomińmy dlaczego). Zajmij się elektroniką.
  • #5
    Anonymous
    Level 1  
  • #6
    tomaszmarcin
    Level 9  
    Dzięki za odpowiedzi.
    kosmos99 - sterowanie z PLC, cewka stycznika 24VDC, nie potrzeba styków pomocniczych

    elpapiotr - jak pisałem - jestem elektronikiem, nie elektrykiem i o silnikach wiem tyle ze się kręcą. Prosiłbym o łopatologiczną odpowiedź.

    Moderated By kkas12:

    Daruj sobie tego typu uwago w przyszłości.
    Pisz poprawnie, używaj prawidłowych nazw o sformułowań aby wszystko było jasne.


    Jeszcze chciałbym dodać że chcę załączać kuchnie indukcyjną i piekarnik.
    Więc który prąd muszę brać pod uwagę i jaką wartość minimalną proponujecie?

    pozdrawiam
  • #8
    tomaszmarcin
    Level 9  
    kkas12 - dzięki.
    czyli "Znamionowy prąd łączeniowy (380 V)" minimum 16A.
    Tylko AC3 czy AC4?
    Obciążenie tak jak pisałem - płyta indukcyjna i piekarnik (zasilany trójfazowo).

    pozdrawiam
  • #10
    tomaszmarcin
    Level 9  
    elpapiotr i zbich70 - widziałem ten post, tylko nie wiem do której kategorii dopasować płytę indukcyjną i piekarnik. Podejrzewam że AC3, ale wolałbym jakby to ktoś z kolegów elektryków potwierdził.
  • #11
    Miniax
    Electrician specialist
    AC3 oczywiście zakładając względnie ograniczoną ilość łączeń.
  • #12
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Powinieneś się kolego zastanowić nad jedną rzeczą - jaki charakter pracy ma dany stycznik, jaka zdolność łączeniową mają styki robocze stycznika, i jaką rolę on pełni w tym układzie.
    Nie ma co przesadzać, gdyż kolejność łączenia tego aparatu w stosunku do płyty i piekarnika jest dodatkowo zależna od sterowania samym piecem, które może być albo elektroniczne, albo mechaniczne.
    Decyzja zależy od Ciebie, chociaż AC 3 jest najbardziej odporne na manewry łączeniowe przy obciążeniu indukcyjnym.
  • #13
    jiwaniuk
    Level 31  
    Czy chcesz obsługiwać tą kuchnię zdalnie czyli nie korzystać z elementów sterujacych kuchni? Bo jeżeli nie, to nie powiniem Ciebie obchodzić prąd w kategorii AC3 czy AC4, tylko stycznik ma podać napięcie 3-fazowe na kuchnię i piekarnik i ma mieć prąd znamionowy styków głównych 16A, bo będziesz załączał go w stanie bezprądowym. No i oczywiście napięcie cewki 24 V.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • #14
    kosmos99
    Level 38  
    A można się zapytać o sens takiego sterowania zasilaniem kuchenki poprzez stycznik?
    Ten stycznik będzie tylko sterował zasilaniem, a nie funkcjami kuchenki.
  • #15
    tomaszmarcin
    Level 9  
    wielkie dzięki za odpowiedzi.
    Cel jest taki, żeby odłączać zasilanie kuchenki gdy nie będzie ona używana.
    Chodzi o to że jak zapomnimy wyłączyć piekarnik to nie spalimy domu.
  • #16
    zbich70
    Level 43  
    tomaszmarcin wrote:
    Chodzi o to że jak zapomnimy wyłączyć piekarnik to nie spalimy domu.

    A co z żelazkiem?
  • #17
    kosmos99
    Level 38  
    tomaszmarcin wrote:
    Cel jest taki, żeby odłączać zasilanie kuchenki gdy nie będzie ona używana.


    A jak będzie zrealizowane sterowanie, chodzi mi o szczegóły skąd PLC będzie wiedział, że nie jest używana i ma ją wyłączyć i kiedy załączyć?
  • #18
    zbich70
    Level 43  
    kosmos99 wrote:
    chodzi mi o szczegóły skąd PLC będzie wiedział, że nie jest używana i ma ją wyłączyć i kiedy załączyć?

    Domyśli się :D
  • #19
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Robi się wesoło :D
    Równie dobrze można na zasilaniu (rozdzielnicy) wyłączyć piec, i po kłopocie.
    A tak - stycznik ma hulać, gdy gospodarz w domu.
    Odpowiedni wyłącznik taką samą rolę spełni, a nie będzie "brzęczał" za uszami.
  • #20
    zbich70
    Level 43  
    elpapiotr wrote:
    nie będzie "brzęczał" za uszami.

    Coś czuję że właśnie o brzęczenie chodzi. I nie w elektrycznym kontekście... ;)
  • #21
    kgs245
    Level 16  
    Są rozwiązania stosowane w wielu krajach , pracujące w połączeniu z zamkiem drzwi wyjściowych . Wychodząc z domu i zamykając drzwi np. kartą magnetyczną , automatycznie wyłączane są wszystkie obwody za wyjątkiem wydzielonego obwodu do urządzeń chłodniczych . Podobne obwody stosowane są w niektórych hotelach ,gdzie dochodzi jeszcze obwód zasilający indywidualna klimatyzację pokoju .
  • #22
    tomaszmarcin
    Level 9  
    no wiec tak, algorytm jest taki ze przy wychodzeniu z domu załączam alarm i to automatycznie odłącza wszyskie gniazdka za wyjątkiem lodówki (osobny obwód) i może jeszcze odkurzacza-robota.
    Dodatkowo sygnał z włącznika światła w kuchni jest wpięty do PLC (z resztą tak jak i reszta włączników świateł). Po właczeniu światła w kuchni przez 1 lub 2h będę podawał zasilanie na piekarnik i płytę.
  • #23
    kosmos99
    Level 38  
    tomaszmarcin wrote:
    Po właczeniu światła w kuchni przez 1 lub 2h będę podawał zasilanie na piekarnik i płytę.

    A co w dzień?
  • #24
    tomaszmarcin
    Level 9  
    też trzeba będzie cyknąć światłem
  • #25
    zbich70
    Level 43  
    kosmos99 wrote:
    tomaszmarcin wrote:
    Po właczeniu światła w kuchni przez 1 lub 2h będę podawał zasilanie na piekarnik i płytę.

    A co w dzień?

    W dzień kuchnia nie będzie funkcjonować. Po co ma funkcjonować gdy wszyscy w szkole/robocie*...
    *brakujące dopisać
  • #26
    kkas12
    Level 43  
    Kupy za bardzo się to nie trzyma.
    Skoro obawiasz się, że zapomnisz wyłączyć piekarnik to równie dobrze możesz zapomnieć uruchomić alarm.
    Jak dla mnie to sztuka dla sztuki, która prędzej czy później obróci się przeciw Tobie w najmniej pożądanym momencie.
  • #27
    kosmos99
    Level 38  
    Czas załączenia będzie ustawiony w sterowniku na sztywno czy będzie od czegoś zależał?
    Jeśli ma być na sztywno to pomysł nie do końca trafiony, przykład - wyłączenie piecyka w trakcie pieczenia ciasta.
  • #28
    tomaszmarcin
    Level 9  
    w tej chwili zakładam na sztywno, sprawdzimy jak się to sprawdzi.
    Zakładam czas 1 lub 2h - na ciasto powinno wystarczyć.
    Jeśli się nie sprawdzi to zawsze można to bedzie zmienić.
  • #29
    TWK
    Electrician specialist
    tomaszmarcin wrote:
    Zakładam czas 1 lub 2h - na ciasto powinno wystarczyć.
    Ale na jakąś większe danie mięsne już nie...

    kkas12 wrote:
    Jak dla mnie to sztuka dla sztuki, która prędzej czy później obróci się przeciw Tobie w najmniej pożądanym momencie.
    Ja bym raczej proponował check-listę do realizacji przed wyjściem z mieszkania.
  • #30
    hud
    Level 12  
    Witam.

    kkas12 wrote:
    Kupy za bardzo się to nie trzyma.
    Skoro obawiasz się, że zapomnisz wyłączyć piekarnik to równie dobrze możesz zapomnieć uruchomić alarm.
    Jak dla mnie to sztuka dla sztuki, która prędzej czy później obróci się przeciw Tobie w najmniej pożądanym momencie.


    Jak najbardziej jest to sensowne rozwiązanie. Posiadając duży dom, mamy dużo kontaktów (ładowarki, zasilacze), oświetlenia, urządzeń na czuwaniu.
    Wychodząc nie musimy robić obchodu całego domu (jeśli mamy w nawyku gaszenie światła) i sprawdzaniu, szczególnie rano kiedy się spieszymy. Odpada problem przysłowiowego żelazka. Dodatkowo, jeśli mamy pompę wody, można odciąć jej zasilanie (przy automatyce ogrodowej, musiałby to być osobny stycznik), co uchroni nas przed zalaniem.
    Wychodząc z domu, możemy zapomnieć o jakimś włączonym odbiorniku energii, ale nie zapomnimy włączyć alarmu, czynności nawykowej.

    Minusem zastosowania na cały dom jest reset wszystkich zegarów bez podtrzymania, w urządzeniach.

    Warto może zastosować ręczny bypas do stycznika, na wypadek jego awarii.

    pozdrawiam