Neckar N19E (FD203) - Wyłącza się podczas pracy

horash 24 Nov 2013 17:05 1893 3
  • #1
    horash
    Level 10  
    Witam
    Mam problem z tym ogrzewaczem samoistnie wyłącza się podczas grzania wody, problem występuje zazwyczaj po około 3-5 minutach pracy.
    Iskrownik pracuje parę sekund dalej ale nie odpala gazu, na chwilę pomaga zmniejszenie przepływu wody. Trzeba odczekać kilka minut nim znów wystartuje następnie znów problem się powtarza...

    Wyregulowałem mikro przełącznik tak aby jak najwcześniej odpalał, jest trochę lepiej.
    Zwiększyłem ciśnienie wody do piecyka.

    Problem nasila się przy zamkniętym oknie... Łazienka jest słabo wentylowana, posiadam tylko kratkę wentylacyjną na dole drzwi.
    Czy problemem może być słabo wentylowane pomieszczenie ?
  • Helpful post
    #2
    W0jtek92
    Level 37  
    Słaby ciąg komina na 99%.
  • Helpful post
    #3
    -west
    Heating systems specialist
    W0jtek92 wrote:
    Słaby ciąg komina na 99%.

    Ja od siebie dołożę ten brakujący procent. 100% komin. Do wizyty kominiarza użytkowanie tylko przy rozszczelnionych oknach. Potem zastosować się do zaleceń gdzie na bank nakaże montaż nawiewników.
  • #4
    horash