Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

vaiilant. 2 obiegi. cm430 - 2 obiegi -nie dogrzewa poddasza

rocky102 25 Nov 2013 14:21 2025 11
  • #1
    rocky102
    Level 9  
    Witam.
    posiadam piec vaillant 186 /3-5 plus vr61 plus cm 430.
    mam 2 obiegi hk1 grzejniki i hk2 podlogowka.
    podlogowke mam na parterze a grzejniki na poddaszu. i sterownik cm430 umieszczony na parterze przy podlogowce.
    I tu mam problem wlasnie poniewaz grzejniki szybciej sie wychladzaja niz podlogowka a ze sterownik bierze temperature z parteru to nie zalacza grzejnikow i na poddaszu jest poprostu zimno.
    serwisant polecil mi rozwiazac ten problem w taki sposob zeby ustawic na sterowniku cm 430 temperature na grzejniki wyskoką okolo 25 stopni i skrecic na termostatach przy grzejnikach na odpowiednia tem.,czyli jak dla mnie to na 3(21 stopni).
    moj sposob ktory wymyslilem to ustawic wlacz. tem. pok. na "brak" poodkrecac termostaty na maxa przy grzejnikach i dobrac krzywa grzewcza zeby utrzymywalo 21 stopni.
    ktora metoda bedziej korzystniejsza pod wzgedem techniczym i ekonimicznym?



    mozna jeszcze dokupic 2 sterownik typu vr 81 ale to juz koszty i musze pociagnac kabelek.

    prosze o opinie pozdrawiam
  • #2
    saskia
    Level 39  
    Samo dolozenie drugiego sterownika nie da rezultatu, jesli nie ma zaworow strefowych.
  • #3
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Moim zdaniem jeżeli dołoży drugi sterownik to będzie mógł go przypisać do grzejników. Podłogówkę ma prawdopodobnie na mieszaczu.
    Dolny sterownik będzie sterował mieszaczem na podłogę, a górny kotłem dla grzejników.
    Nie potrzeba dodatkowych zaworów.
    Warunek to mieszacz na podłogówce sterowany elektrycznie z kotła.
    Nie znam co prawda vaillanta ale we wszystkich co obsługuję działa to w ten sposób więc i tu powinno.
    Ewentualnie można jeszcze przesunąć równolegle w górę krzywą grzania.
    Codziennie o 1*C aż uzyska się zadowalający efekt.
  • #4
    rocky102
    Level 9  
    ale grzejniki zawsze sie bede szybciej wychladzac od podlogowki niezaleznie jaka temn nastawie.
    a ktory z wymienionych sposobow w 1 moim poscie jest lepszy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym?
  • #5
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Jeżeli ustawisz sobie krzywą grzewczą tak aby osiągał żądaną temperaturę nie przekraczając jej to grzejniki będziesz miał prawie zawsze ciepłe.
  • #6
    rocky102
    Level 9  
    wiem.
    tak tez mam teraz zrobione.raz sa troche zimniejsze raz cieplejsze.ale nigdy letnie.
    tylko servisant polecil mi ten spsob za lepszy zeby:
    serwisant polecil mi rozwiazac ten problem w taki sposob zeby ustawic na sterowniku cm 430 temperature na grzejniki wyskoką okolo 25 stopni i skrecic na termostatach przy grzejnikach na odpowiednia tem.,czyli jak dla mnie to na 3(21 stopni).
    co o niej myslicie?

    a i 2 rzecz ze piec mi sie teraz wlacza okolo 5-6 razy na godz. czy to normalne?
  • #7
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Głowice po przymykają przepływ się zmniejszy i efekt moim zdaniem będzie podobny.
  • #8
    rocky102
    Level 9  
    no ale wtedy polacz. temp. pok ustawic na brak czy termostat?
  • #9
    piracik
    Moderator of Heating systems
    nie znam sterowania Vaillanta i nie wiem co znaczą i do czego odnoszą się te skróty. Mogę jedynie się domyślać. Może lepiej jak wypowie się ktoś kto z Vaillantem ma więcej spólnego.
  • #10
    gersik
    Level 33  
    Na Cm ustaw " brak " a w pokoju u góry postaw termometr. W obwodzie HK 1 podnoś K. G. codziennie o jeden stopień aż do momentu nagrzania pokoju do temperatury ci odpowiadającej.
  • #11
    mauri_b
    Heating systems specialist
    rocky102 wrote:
    moj sposob ktory wymyslilem to ustawic wlacz. tem. pok. na "brak" poodkrecac termostaty na maxa przy grzejnikach i dobrac krzywa grzewcza zeby utrzymywalo 21 stopni.

    To jest dobry sposób, jeśli nie masz regulatora na piętrze w strefie grzejników.
  • #12
    rocky102
    Level 9  
    dziekuje za odpowiedzi,
    tez mi sie wydaje ze ten spsob jest lepszy od tego co mi polecil servisant vaillanta.
    i chcialem sie poradzic specjalistow na tym forum.
    pozdrawiam.

    p.s. a co oznacza migajcy kaloryferek na wyswietlaczu pieca?