odciąg trocin jak podłączyć?

adamos4 27 Nov 2013 21:48 2463 3
  • #1
    adamos4
    Level 10  
    Witam.Mam pytanie jak podłączyć odciąg do 2 maszyn żeby startował razem z nimi,(tak żeby jedna nie załączała drugiej) wszędzie silniki 3 fazowe.
  • #2
    ArturAVS
    Moderator HP/Truck/Electric
    Zastosować dwa styczniki połączone stykami równolegle , które załączą zasilanie do wyciągu. Cewka jednego stycznika do np. silnika napędzającego piłę w maszynie nr 1. Cewka drugiego do np. silnika napędzającego wałek ( heblarka ) w maszynie nr 2. Włączenie obojętnie której ( lub dwóch naraz ) załączy wyciąg.
  • #3
    ryszardon
    Level 21  
    Witam. Najpierw napisz czy odciąg załączany jest przełącznikiem, czy stycznikiem. Jeżeli stycznikiem to wystarczy dołożyć do maszyn dodatkowe sekcje do przycisków Start i Stop. Jaka moc tego silnika. Potrzebujesz odpowiedni do mocy stycznik i wyłącznik silnikowy(termik). Pozdrawiam
  • #4
    adamos4
    Level 10  
    Wielkie dzięki za odpowiedź jutro popytam w sklepie jakie konkretnie styczniki potrzeba.

    Dodano po 47 [sekundy]:

    jest włącznik