Witam! poniżej opiszę następujący problem jaki napotkałem z potencjometrem do zadawania prędkości silnika z falownikiem abb acs355. Otóż po podpięciu potencjometru odpowiednio pod zaciski sterownicze 2,3,4 falownika i po uruchomieniu potencjometr spełnia swoją rolę, tzn. zwiększa i zmniejsza obroty w zakresie 25Hz - 50Hz. Jednak problem jest przy regulacji potencjometrem(10k). Mianowicie w zakresie początkowym zmienia się wartość bardzo szybko (zmiany nawet co 5Hz). Natomiast przy końcowym zakresie potencjometru wartości zmieniają się bardzo dokładnie wolno (zmiany rzędy 0.1 Hz ). Chciałbym aby od poczatku do końca wartość zadana zmieniała się liniowo. Czy jest jeszcze jakiś parametr odpowiedzialny za liniowe skalowanie?
Ustawione parametry:
9902 - 1 (standard) makroaplikacja
9904 - 3 (scalar freq)
1104 - 25Hz
1105 - 50Hz
1103 - AI1
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie
Ustawione parametry:
9902 - 1 (standard) makroaplikacja
9904 - 3 (scalar freq)
1104 - 25Hz
1105 - 50Hz
1103 - AI1
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie