Witam
Dostałem sterownik Geco G-406-P08 od znajomego, twierdził że nie działa pompa, jednak po sprawdzeniu okazało się, że pompa działa lecz nie ma napięcia na wyjściu do wentylatora.
Jak odłączę kabelek od wentylatora to na wyjściu napięcie jest cały czas, niezależnie od stanu programatora.
Czytałem w innym temacie, że winny może byś triak sterujący pracą wentylatora. Jak sprawdzić tego triaka (miernik mam)?
Dodam jeszcze że mam uszkodzony czujnik kominowy PT 1000 (co jakiś czas miga alarm AL3) , czy on może zablokować wentylator? Wszystkie sygnały ze sterownika/wyświetlacza są prawidłowe (tzn: sterowanie pompy i wentylatora).
Edit:
Triak jaki tam siedzi to BTA12-600BW
Poczytałem trochę o tych triakach, sprawdziłem miernikiem przejście i jest tak:
- na zewnętrznych nóżkach pełne przejście,
- na obojętnie, której zewnętrznej nóżce i wewnętrznej jest ok 1- 1,5KΩ
czy on jest uszkodzony?
Dostałem sterownik Geco G-406-P08 od znajomego, twierdził że nie działa pompa, jednak po sprawdzeniu okazało się, że pompa działa lecz nie ma napięcia na wyjściu do wentylatora.
Jak odłączę kabelek od wentylatora to na wyjściu napięcie jest cały czas, niezależnie od stanu programatora.
Czytałem w innym temacie, że winny może byś triak sterujący pracą wentylatora. Jak sprawdzić tego triaka (miernik mam)?
Dodam jeszcze że mam uszkodzony czujnik kominowy PT 1000 (co jakiś czas miga alarm AL3) , czy on może zablokować wentylator? Wszystkie sygnały ze sterownika/wyświetlacza są prawidłowe (tzn: sterowanie pompy i wentylatora).
Edit:
Triak jaki tam siedzi to BTA12-600BW
Poczytałem trochę o tych triakach, sprawdziłem miernikiem przejście i jest tak:
- na zewnętrznych nóżkach pełne przejście,
- na obojętnie, której zewnętrznej nóżce i wewnętrznej jest ok 1- 1,5KΩ
czy on jest uszkodzony?