JUNKERS ZW/ZS 20 KE - po włączeniu prądu piec nie grzeje kaloryferów

zyzia3 01 Dec 2013 15:50 16776 18
  • #1
    zyzia3
    Level 9  
    Witam
    Włączyłam dziś na chwilę korki z powodu zakładania nowych gniazdek. Po właczeniu korków nie działa ogrzewanie. Kaloryfery są zimne od 2h. Słychać, ze piec działa, grzeje wodę w kranie jak się go odkręci.
    Piec jak się odpala pokazuje, ze nagrzał wodę do 60C (co jest dziwne bo jest ustawiony na 2 i zawsze wspkazywał na 45C) a wszystkie kaloryfery lodowate.
    Proszę o pomoc bo temperatura w domu spadła do 16C.
  • #2
    emitop
    Level 12  
    Sprawdz czy dziala ci pompa Co
    Najlepiej na dotyk temperature przed i za pompa
    Jesli piec "grzeje" to wyglada na to ze nie przekazuje cieplego czynnika dalej
    Spojrz czy mryga wskaznik pracy ewentualnie "reset"
    masz regulator pokojowy?
  • #3
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Jeżeli c.w. działa prawidłowo to pompa jest sprawna. Wygląda na to że zablokował się zawór 3-drogowy w kotle. Trzeba rozebrać, oczyścić i złożyć - robota dla serwisanta...Sprawdź jeszcze zawory na c.o. czy są otwarte. Doraźnie spróbuj kilkakrotnie zdjęć-założyć kabel z siłownika (za sterownikiem siłownik 24VDC) zaworu 3-drogowego na działającym kotle.
  • #4
    zyzia3
    Level 9  
    Przyjechał spec dłubał przy piecu 4h. Stwierdziła, ze pompa działa, ale wkrył ze ta część ze zdjęcia jest nieszelna, podobno cieknie z niej woda i moze to spowodowało zapowietrzenie instalacji. Z racji tego, ze była ona jakoś fatalnie zamontowana, uszkodzona, wymiana uszczelni nic nie daje, nadal cieknie. Kazał wezwać serwis zeby wymieniła całą tą część+ uszczelki w zaworach obok. Pytanie moje ile ta przyjemność moze mnie kosztować, bo aż się boję i czy faktycznie to moze mieć wpływ na to, ze nie działą ogrzewanie? Wspomina też coś o czujniku który mógł sie uszkodzić w wyniku braku prądy, ale że to się okaze jak się cały piec poskręca.
  • #5
    W0jtek92
    Level 37  
    Ta część to zawór odcinający C.O jeśli jest otwarty nie ma wpływu na kocioł a gdy mamy na kotle ciśnienie to nie ma siły by powietrze tą nie szczelnością weszło do instalacji. Więc jak dla mnie to jakiś bajer ten majster wciska.
  • #6
    emitop
    Level 12  
    Same zaworki 14-26 zl sztuka zalezy od jakosci:) z robocizna jakies 150zl
    a po ksztaltce PP widac ze wyciek jest dosc stary
    Nad tym zaworkiem masz zawor trojdrgowy i tak jak napisal kolega"serwisszulborski.pl " sprawdz silownik tego zaworu
  • #7
    mulliner
    Level 9  
    podepnę się pod temat, mam problem z tym samym piecem. Piec na ciępłą wodę załącza się normalnie, natomiast nie grzeje kaloryferów.
    Gdy się go włączy z 0 na 1 robi takie charakterystyczne pyknięcie i po tym jak właczy się grzanie na kaloryfery tak jakby pompa załącza na około 0,5 sekundy po czym się wyłącza.
    Nie ma przy tm żadnego błedu.
    Ktoś ma jakieś rady?
  • #8
    W0jtek92
    Level 37  
    Opisano na początku tematu. Zawór 3 drogowy, no chyba że sterownik pokojowy wyłączony.
  • #9
    mulliner
    Level 9  
    sterownik pokojowy właczony, wygląda na to że może być ten zawór 3 drogowy, trzeba będzie wzywać jakiegoś fachowca.
  • #10
    zyzia3
    Level 9  
    ja właśnie czekam na kolejnego fachowca, poprzedni chyba uszkodził 1 i 4 (od lewej) zawór pod piecem, bo teraz to nie dość, ze nie grzeją kaloryfery to cieknie spod pieca. Dziękuję wszystkim za porady, mam nadzieję, że to faktycznie ten zawór 3 drogowy, bo dziś w nocy zamarzły mi szyby w oknach :(
  • #11
    emitop
    Level 12  
    Mam jedno pytanie ... Piec wylaczalas z gniazdka ?
  • #12
    zyzia3
    Level 9  
    Nie piec nie był wcale wyłączany. Gniazdka które wymienilaiśmy były w innych pomieszczeniach, ale korki były wyłązcone w całym domu na jakieś 15min i po ich włączeniu właśnie kaloryfery przestały grzać. Może to przypadek.
  • #13
    emitop
    Level 12  
    Nie jestem pewien ale po zaniku napiecia zawor powinien ustawic sie w neutralnej pozycji i mogl sie w tej pozycji zablokowac....
    Sprobuj wylaczyc kociol i ponownie go zalaczyc....
  • #14
    zyzia3
    Level 9  
    Był facet od pieców junkers. Powiedział, ze wszystko w piecu działa, nie ma pojęcia co jest przyczyną że nie grzeją kaloryfery. Dzwonił do innego faceta z junkersa i typują cewkę w zaworze trójdrożnym lub płytę główną. Podobno nowa cewka około 700zł a płyta ponad 1000zł czy tak? Boże, a ile może kosztować nowy piec? Nie przygotowałam się na aż taki wydatek.

    Dodano po 32 [minuty]:

    od razu zapytam. Czy taki piec by się nadawał?http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i-piece/kotly-c-o-gazowe/kociol-gazowy-dwufunkcyjny-termaster-termet,p84110,l1017.html, chodzi o to że nie jestem właścicielem mieszkania, nie chcę inwestować w piec skoro mam tu mieszkac jeszcze 3 lata. Jeśli sie okaze że nie warto go naprawiac to wolę kupić , ale najtańsz a opcje. Mieszkanie jest na poddaszu, powierzchnia to 67m+skosy. Do tej pory był tu właśnie ten Junkersw ZW/ZS 20KE.
  • #15
    mulliner
    Level 9  
    Po wizycie fachowca:

    Najpierw rozkręcił filtr, chyba od wody stwierdził,że jest czysty. Zmniejszył ciśnienie na piecu tzn wylał wodę nie wiem czy wszystko z kaloryferów czy tylko z pieca wyleciało.

    Po tym jak to zrobił napełnił ponownie wode iiiiii..... grzanie na kaloryfery zaczęło chodzić.

    Nie wiedział co było powodem że piec nie działał, zadzwonił do kolegi z junkersa który ostatnio ten piec serwisował, serwisant stwierdził że w tych modelach niestety wieszają się cewki.
    Podpowiedział też że jeśli znowu będzie problem sie powtarzał trzeba przekręcić lekko śrubki przy dwóch zaworkach upuścić wodę i nalać jeszcze raz.

    Jeśli problem zacznie się powtarzać często, niestety cewki do wymiany.
  • #16
    emitop
    Level 12  
    CZy ten facio mial jakis miernik czy sprawdzal to stetoskopem?
    Droga ta cewka oj droga :)
    Moze sam ja bedzie nawijal zlotym drutem:)
    Na pw masz info co i jak:)
  • #17
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    emitop pochwal się co z ta cewką :)
  • #18
    zyzia3
    Level 9  
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Wasza wiedza na temat piecyków gazowych jest nieporównywalna z wiedzą "serwisantów" z którymi miałam przyjemność spotykać się przez ostatnie 2 dni. Z uwagi na to, że było ich w sumie aż 3 każdy coś podłubał, popsuł i za swoją wizytę policzył. Wnioski są takie: płyta główna jest ok, piec jest sprawny, problemem może być cewka. Nie mam już siły wzywać 4 speca, bo koszt tych wizyt przekroczy zaraz cenę pieca, wykończy mnie psychicznie i na koniec zamarznę. W związku z tym postanowiłam kupić nowy piec. Jak by ktoś był zainteresowany kupnem mojego Junkersa to podaję tel: 501-864-152. A jeśli to nieodpowiednie miejsce na takie ogłoszenie to z góry przepraszam i proszę o info gdzie mogę takowe zamieścić, bo każdy przypływ gotówki będzie teraz bardzo przydatny.