Junkers ZW 14 2DV KE - Połączenie kotła z regulatorem (Auraton 2030RTH).

jacpiw27 02 Dec 2013 10:26 1893 1
  • #1
    jacpiw27
    Level 1  
    Witam,

    Posiadam kocioł gazowy Junkers Ceraclass ZW14-2DV (KE).
    Zakupiłem do niego regulator AUraton 2030RTH ("zdalny", ze względu na brak okablowania i konieczność zamontowania daleko od kotła).

    W jako sposób teraz połaczyć te dwa urządzenia? Które złacze odbiornika z którym złaczem w kotle.
    Przyznam, że przejrzałem dokładnie obie instrukcje wraz ze spisem złączy ale nadal nie mam pewności. Może ktoś miał już okazję wykonać takie połaczenie (lub z Auratonem 2025RTH) i podzieli się tą wiedzą?

    WIdziałem na tym forum wątek o połączeniu tegoż kotła z Auratonem 2005 ale ... czy połączenie dla regulatora "zdalnego" wykonuje się identycznie? Teoretycznie odbiornik jest "lokalnie".
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1590710.html


    Z góry dziękuję,
    j@zz vel Jacek
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Tak. odbiornik podłączasz identycznie jak zwykły termostat na kablu.
    Czyli Rt --> NO
    Ls --> COM

    Różnica polega tylko na tym, że swój odbiornik musisz dodatkowo zasilić napięciem z sieci.