badania instalecji elektryczn - duża wartość PE co to oznacza

grzes1891 04 Gru 2013 08:25 2841 16
  • #1 04 Gru 2013 08:25
    grzes1891
    Poziom 8  

    witam, mam problem z instalacją w sklepie, a mianowicie miałem przeprowadzane badania instalacji elektrycznej i w niektórych obwodach 3 faz z zabezp. WT i C32 wyszło "za duża wartość PE" z czym to się wiąże? nie chciałbym się naciągnąć na niepotrzebną naprawę

    Zdanie zaczyna się wielką literą. Proszę o zachowywanie zasad poprawnej polszczyzny i właściwej pisowni jednostek, symboli i nazw technicznych. Wielkość liter ma znaczenie! [retrofood]

    0 16
  • #2 04 Gru 2013 08:35
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 04 Gru 2013 09:00
    Fazi87
    Poziom 24  

    Możliwy brak ciągłości w przewodzie ochronnym - za dużą wartość rezystancji przewodu ochronnego. Napisz coś więcej o instalacji (typ),

    0
  • #4 04 Gru 2013 11:06
    grzes1891
    Poziom 8  

    Instalacja to TN-S

    0
  • #5 04 Gru 2013 14:18
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 04 Gru 2013 20:26
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Można wiedzieć ile wyszło? Duża wartość to pojęcie względne.

    Na wartość pętli wpływa również długość i przekrój przewodów. Kiepskie styki jak najbardziej też.
    Zbyt mało danych aby cokolwiek doradzić.

    0
  • #7 05 Gru 2013 07:53
    grzes1891
    Poziom 8  

    W protokole np jest że jak norma dopuszczalna jest 0,7 to przekroczyło na 2,34

    0
  • #8 05 Gru 2013 09:26
    e-sparks
    Specjalista elektryk

    Zapewne chodzi o Zs, czyli impedancję pętli zwarcia L-PE. Dla zabezpieczenia C32 wynosi rzeczywiście 0,72 oma (bez uwzględniania jakichkolwiek współczynników).
    2,34 oma to wartość odpowiednia dla B10 (uwaga jak wyżej).

    Można przypuszczać, że winne są połączenia, takie jak skorodowane styki wewnątrz gniazd, zbyt długie lub zbyt cienkie przewody. Istotna jest również wartość Zs na początku instalacji, czyli np. na wyłączniku głównym.
    Należałoby sprawdzić impedancję pętli zwarcia na przewodzie zasilającym gniazdo, jak jest źle - szukać pozostałych połączeń, np. puszek, jak jest dobrze - wymienić gniazda

    Pozdrawiam, Wiesław

    0
  • #9 05 Gru 2013 21:49
    jorgkrab
    Poziom 20  

    Mierzyłeś wartość uziemienia w złączu??
    Czy pomiar impedancji z takimi wartościami to razem z uziemieniem w złączu?
    Stanowczo za dużo co stwierdzili koledzy wcześńiej.
    Podam np. przykładowe pomiary dla
    gn.3f 20A B 0,85 ohma na każdej fazie, L-PE, przewód 4mm ^
    lampa 10A B 1,28 ohma, L-PE, przewód 1,5 mm ^
    Jak widać długość, przekrój mają istotny wpływ i styki również.
    Instalacja zabezpieczona różnicówkami więc wymagania chyba mniejsze, chociaż już czytałem kłótnie między pomiarowcami w tym temacie i P I P
    Najlepiej żeby bezpieczniki spełniały szybkie wyłączenie, tak jest bezpiecznie.
    W tym kraju czasami nie wiadomo kto ma rację.
    Żeby nie być gołosłownym podaję link do tej zaciętej dyskusji, może ktoś zechce wymienić zdanie lub założyć nowy temat, bo lepiej się uczyć niż kluczyć.

    http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=17&t=13857

    Pozdrawiam

    0
  • #11 05 Gru 2013 22:31
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Autor wątku udziela tak zdawkowych informacji na temat instalacji, pomiaru itd, że dalsze "wróżenie" w tym temacie mija się z celem.

    0
  • #12 06 Gru 2013 00:15
    e-sparks
    Specjalista elektryk

    GBW napisał:
    Z doświadczenia wiem że pomiar pętli z włączoną funkcją RCD jest obarczony bardzo dużym błędem.
    Jak dużym? Konkretnie?

    Pozdrawiam, Wiesław

    0
  • #14 06 Gru 2013 08:43
    e-sparks
    Specjalista elektryk

    Korbka musiała Ci się zacinać, stąd taka różnica.

    Pozdrawiam, Wiesław

    0
  • #15 06 Gru 2013 18:56
    Darom
    Specjalista elektryk

    Witam

    Jest to cecha pomiaru małym prądem, która jest dość specyficzna, bo polega na wydłużonej obserwacji napięcia i prądu. W warunkach, gdy istnieje przebieg dość zaszumiony (np. pracujące w pobliżu falowniki) błąd potrafi być duży, lub pomiar tą metodą będzie niemożliwy.

    Mimo tej wady, zaleta jest istotna. RCD są powszechnie stosowane, a pomiary tradycyjnymi metodami stają się bardzo kłopotliwe. Sam przymierzam się do zakupu takiego miernika.

    pzdr
    -DAREK-

    0
  • #17 06 Gru 2013 23:11