Podłączenie do sieci energetycznej domu jednorodzinnego.

ziooober88 04 Dec 2013 22:41 2691 16
  • #1
    ziooober88
    Level 15  
    Witam, tydzień temu przyjechali mi elektrycy z PGE w celu zrobienia przyłącza do sieci energetycznej. Sytuacja wygląda tak, że do skrzynki na zewnątrz budynku dochodzi trzy przewody faza (brązowy), neutralny (niebieski) i uziemienie z ziemi (żółto zielony). Z tej skrzynki lecą dwa przewody do domu czerwony i niebieski. Czerwony to faza, natomiast niebieski ma przejście z niebieskim w skrzynce zewnętrznej jak i z żółto zielonym. I teraz moje pytanie dlaczego do domu leci dwa przewody a nie trzy L, N i PE??
    [19-21.10.2021] Technology Days Zapisz się darmo
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Bo takich miałeś elektryków, szanowny kolego.
    Tylko że, zagłębiając się w treść postu, nijak nie mogę zrozumeć -
    Quote:
    Sytuacja wygląda tak, że do skrzynki na zewnątrz budynku dochodzi trzy przewody faza (brązowy), neutralny (niebieski) i uziemienie (żółto zielony).
    Skąd ? Jakim przyłączem ?
    Quote:
    Z tej skrzynki lecą dwa przewody do domu czerwony i niebieski.
    To samo ! Co to za przewody, że jeden się zaczerwienił ?
  • #3
    ziooober88
    Level 15  
    Ale kolego skoro zlecam to odpowiednim władzom to mam nadzieję, że zostanie to wykonane poprawnie więc czy jest to moja wina? I czemu to jest akurat w ten sposób podpięte?
  • #4
    zbich70
    Level 42  
    A granica własności to jest gdzie?
  • #5
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Kolego, mój klient w warunkach technicznych przyłączenia miał TT, linię kablową zrobili mu TN.
    Zakład Energetyczny, który zlecił robotę w przetargu, umywa ręce.
    Odpowiednie władze (ZE) mają to głęboko ... Sami mieszają i nie pilnują firm wykonujacych zleceń przetargowych.
  • #6
    serwisor
    Level 29  
    Tylko że przyłącze od licznika do twojej rozdzielni, jest Twoją własnością, więc Ty martwisz się tym, że masz 2 przewody i takie kolory ...
  • #7
    ziooober88
    Level 15  
    No niestety, nikt na to wcześniej nie zwrócił uwagi. W takim wypadku będzie trzeba dociągnąć trzeci przewód.

    I ostatnie moje pytanie, czyli w takiej sytuacji wyłącznik różnicowo prądowy nie ma szans poprawnie działać?
  • #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    A o jakim systemie sieci rozmawiamy ?
    O jakich przekrojach przewodów (o długości nie wspomnę) piszemy ?

    My tu pytamy, i ... cisza.
  • #9
    slawekx
    Level 29  
    To teraz umów się nie zawiera przed dokonaniem przyłączenia do sieci ? Jakieś warunki się uzgadnia.
  • #10
    ziooober88
    Level 15  
    Kolego, z racji tego, że jestem laikiem to nie umiem dokładnie odpowiedzieć na pytanie jaki jest to układ sieci. Obecnie jest taki jak opisałem w pierwszym poście czyli do skrzynki dochodzi faza i przewód neutralny podłączony do uziemienia, nie wiem jak fachowo się nazywa taki układ.
    Długość przewodów to około 20m.
    Przekrój przewodów to 2 mm^2
  • #11
    elpapiotr
    Electrician specialist
    No to załamałem się.
    Czemu tak gruby ?
  • #12
    ziooober88
    Level 15  
    Miałem dostęp do takiego no i taki został zastosowany.
  • #13
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    ziooober88 wrote:
    Witam, tydzień temu przyjechali mi elektrycy z PGE w celu zrobienia przyłącza do sieci energetycznej. Sytuacja wygląda tak, że do skrzynki na zewnątrz budynku dochodzi trzy przewody faza (brązowy), neutralny (niebieski) i uziemienie z ziemi (żółto zielony). Z tej skrzynki lecą dwa przewody do domu czerwony i niebieski. Czerwony to faza, natomiast niebieski ma przejście z niebieskim w skrzynce zewnętrznej jak i z żółto zielonym. I teraz moje pytanie dlaczego do domu leci dwa przewody a nie trzy L, N i PE??


    Albo opiszesz sytuację dokładnie, albo temat idzie do kosza. Jakie "przyłącze do sieci" jeśli opisujesz jakieś przewody do domu? Co to znaczy "lecą przewody do domu"? W czym lecą Dreamliner, czy łabędzie skrzydła?
    Masz ostatnią szansę, więc opisz to przyzwoicie, technicznie, załącz szkic, bo inaczej nic z tego nie będzie.
  • #14
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    ziooober88 wrote:
    Kolego, z racji tego, że jestem laikiem to nie umiem dokładnie odpowiedzieć na pytanie jaki jest to układ sieci. Obecnie jest taki jak opisałem w pierwszym poście czyli do skrzynki dochodzi faza i przewód neutralny podłączony do uziemienia, nie wiem jak fachowo się nazywa taki układ.
    Długość przewodów to około 20m.
    Przekrój przewodów to 2 mm^2


    W takim razie najlepszym rozwiązaniem jest zaproszenie elektryka na miejsce, który dokona wizji lokalnej i podejmie decyzje, co jak i za ile.
  • #15
    slawekx
    Level 29  
    ziooober88 wrote:
    Ale kolego skoro zlecam to odpowiednim władzom to mam nadzieję, że zostanie to wykonane poprawnie więc czy jest to moja wina? I czemu to jest akurat w ten sposób podpięte?


    Co to za władze? Wina może i nie Twoja ale strata na pewno.
  • #16
    serwisor
    Level 29  
    Nie no, tylko pogratulować, może jeszcze te 2mm2 to w alu?

    Totalne ignoranctwo z twojej strony, 2,5 to się do gniazdka chowa w ścianie, a nie na główne i to jeszcze jednofazowe przyłącze domu kładzie.

    Typ sieci masz podany w umowie, tak jak i granicę własności, aż dziw, że takie przewody ktoś ci do zab. zalicznikowego podłączył, na umowie masz też podaną moc przyłączeniową.
  • #17
    ziooober88
    Level 15  
    Instalacja została zrobiona tak jak to opisałem i niestety jak narazie musi tak to wyglądać. Może z czasem zostanie zrobiona jakaś modernizacja to najpierw dowiem się co i jak a potem będę wołał fachowców żeby mi to zrobili.