Brak wentylacji w pokoju, robi się zaduch przy dłuższym pobycie w nim

mati0946 05 Dec 2013 20:27 25584 3
  • #1
    mati0946
    Level 9  
    Witam

    W moim pokoju panuje zaduch, po dłuższym przebywaniu robi się nieprzyjemnie.

    Na obrazku widać jak to wygląda, mój pokój to ''pokój 1''
    niebieski okna, czerwony kratki wentylacyjne.

    W pokoju jest kratka wentylacyjna ale rura wyprowadzona jest jedynie na strych i nie da się jej podłączyć do komina... ponadto jest zatkana, ponieważ obok niej znajduje się rura od toalety.

    Myślałem nad tym aby w oknie zamontować nawietrznik a w drzwiach zwiększyć prześwit do około 0,5-1cm.
    Świeże powietrze wpadałoby do pokoju gdzie przechodziłoby przez prześwit w drzwiach, gdzie następnie byłoby wciągane przez kratkę wentylacyjną w korytarzu.
    Można by również rurę która wystaje na strychu przeciągnąć na dach, tylko pytanie czy pełniłaby ona wywietrznika czy może nawietrznika..

    Za pomoc dziękuję

    Brak wentylacji w pokoju, robi się zaduch przy dłuższym pobycie w nim
  • #2
    Seelman
    Level 11  
    Wydaje mi się, że jak wyprowadzisz rurę na dach to raczej będzie dochodzić do cofki powietrza, więc zimą kiedy masz zamknięte okna (brak doprowadzenia świeżego powietrza) będzie z kratki dmuchać zimne powietrze. Kratka będzie wyciągać powietrze tylko przy odpowiedniej wentylacji całego mieszkania lub przy otwartych oknach.
    Mam podobny problem w kuchni, która z racji złej wentylacji w całym domu, jest pomieszczeniem bardzo zimnym właśnie z powodu wdmuchiwania zimnego powietrza z zewnątrz.
    Podobno napowietrzniki rozwiązują problem, ale nie miałem jeszcze z tym doświadczenia, choć sam będę zakupował.
  • #3
    electron24
    Level 9  
    Przy wentylacji grawitacyjnej żeby działała prawidłowo muszą być spełnione określone warunki aby wytworzyć odpowiedni ciąg.

    To że rura wystaje nad posadzką strychu (a chyba tak jest bo z tego co piszesz to jest ostatnia kondygnacja) to jest za mało, musi być wpalona w komin wentylacyjny, a dlaczego nie da się jej podłączyć do komina?

    Dziurawienie dachu to też nie jest dobry pomysł, raz że uszczelnienie a zresztą o tak po prostu wystawić ją nad dachem?! :D musi być komin wentylacyjny...

    Jeżeli dom jest szczelny to powiększenie szczeliny przy drzwiach niewiele pomoże, lepiej już w pokoju zamontować regulowany napowietrznik albo po prostu od czasu do czasu uchylić okno i przewietrzyć ale jedno i drugie wiąże się ze stratami ciepła, niestety, uroki grawitacji... no ale zdrowie ważniejsze więc coś musisz zrobić.
    Dodam jeszcze że minimalna wymagana wydajność wentylacji wynosi 20m3/h na 1 osobę.

    Poniżej dla lepszej orientacji wycinek wytycznych do projektowania wentylacji grawitacyjnej:

    1. Minimalna powierzchnia przekroju pojedynczego kanału wentylacyjnego 0,016 m2.
    2. Najmniejszy wymiar przewodu prostokątnego 10 cm.
    3. Minimalna wysokość komina 14 x 14 dla zapewnienia wydajności 30 m3/h dla warunków
    obliczeniowych (różnica temperatur 8 K) ok. 3 m.
    4. Minimalna wysokość komina 14 x 14 dla zapewnienia wydajności 50 m3/h dla warunków
    obliczeniowych (różnica temperatur 8K) ok. 5,5 m.
    5. Minimalna wysokość komina 14 x 14 dla zapewnienia wydajności 70 m3/h dla warunków
    obliczeniowych (różnica temperatur 8K) ok. 10,5 m.
    6. Wszystkie pokoje na poddaszu (ostatniej kondygnacji) powinny posiadać kanał wywiewny
    wentylacji grawitacyjnej.
    7. Wysokość komina wentylacyjnego przy kącie nachylenia dachu mniejszym od 12o wynosi minimum
    0,6 m ponad najwyższy punkt dachu.
    8. Wysokość komina wentylacyjnego przy kącie nachylenia dachu większym od 12o wynosi również
    minimum 0,6 m ponad najwyższy punkt dachu, przy czym zmienia się wysokość wystającej ponad
    dach części komina.
    9. Wysokość komina wentylacyjnego oddalonego od kalenicy więcej niż 1 m = minimum 0,3 m.
    10. Kanał wyciągowy wentylacji grawitacyjnej powinno posiadać każde pomieszczenie pomocnicze
    bezokienne (grawitację - nie wywiewkę dachówkową), np. garderoba, pomieszczenie gospodarcze,
    pomieszczenie pomocnicze itp.
    11. Kanał wyciągowy wentylacji grawitacyjnej powinien posiadać każdy pokój, w którym przepływ
    powietrza od okna do najbliższej kratki wentylacji grawitacyjnej jest oddzielony więcej niż dwojgiem
    drzwi.
    12. Każde pomieszczenie mieszkalne typu pokój oraz kuchnia z oknem zewnętrznym powinny mieć
    doprowadzone powietrze zewnętrzne.
    13. Dopływ powietrza do pomieszczeń mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być
    zapewniony przez nawiewniki powietrza o regulowalnym stopniu otwarcia. Miejsce zamontowania
    nawiewnika to:
    - górna część okna, rama okienna,
    - otwór okienny, między nadprożem a ościeżnicą okna w obudowie rolety zewnętrznej,
    - w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.
    14. Dla urządzeń gazowych z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin należy zapewnić wentylację
    grawitacyjną z nawiewem i wyciągiem powietrza - nie należy montować kotłów z otwartą komorą
    spalania w łazienkach!
    15. Przepływ powietrza między pomieszczeniami powinien być zapewniony poprzez otwory lub
    szczeliny w dolnej części drzwi. Przekrój netto dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynosi 200
    cm2 dla pomieszczeń mieszkalnych 80 cm2.
    16. Stosowanie przewodów poziomych dla wentylacji grawitacyjnej jest nieprawidłowe.
    17. Stosowanie wentylatorów wyciągowych w łazienkach pracujących tylko w funkcji zapalenia światła
    jest niewskazane z powodów znaczących oporów przepływu powietrza podczas postoju
    wentylatora.
    18. Stosowanie wspólnych kanałów wentylacyjnych dla dwóch pomieszczeń jest nieprawidłowe.
    19. Stosowanie kominków wentylacyjnych i innych wywiewek dachówkowych bez zapewnienia
    odpowiedniej średnicy i długości odcinka pionowego jest błędem.
    20. Strumień powietrza nawiewanego powinien równać się strumieniowi powietrza usuwanego.
  • #4
    rosaldo
    Level 12  
    MOże poczytaj ten wątek.Reaguje na wilgoć, więc powinien działąć dobrze
    elektroda