Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Podgrzewacz wody euroterm 275c

zenbuk 07 Dec 2013 04:59 1509 3
  • #1
    zenbuk
    Level 2  
    Zasilany zimną wodą z jednego źródła.Po montażu wodomierza okazało się,ze świeczka nie gaśnie i "pyka" iskra gdy pobieram wodę ciepłą w kuchni, natomiast gdy pobieram wodę ciepłą w łazience wszystko jest OK.Teraz więc gdy skończę pobieranie wody w kuchni, świeczka "pyka", idę do łazienki, pobieram na chwilę ciepła wodę, zamykam i świeczka gaśnie.Proszę o radę ewentualnie namiar na serwis.Pozdrawiam
  • Helpful post
    #2
    Alemucha
    Level 28  
    zenbuk wrote:
    Po montażu wodomierza
    Ograniczony przepływ w stosunku do stanu pierwotnego. Na początek wyczyść sitka+ rury (silny strumień bez sitek), później myślenie o regulacjach i serwisie.
  • Helpful post
    #3
    W0jtek92
    Level 37  
    Witam, zespół wodny jak i filtry do czyszczenia.
  • #4
    zenbuk
    Level 2  
    Czyszczenie pomogło,podgrzewacz działa bez zarzutu, to była wina pracownika spółdzielni, ktory montował wodomierz.Dziekuje za uwagi,pozdrawiam