Różnicówka - przewód ochronny - Podgrzewacz

Freaze 24 Mar 2005 12:48 5369 14
IGE-XAO
  • #1
    Freaze
    Level 11  
    Mam w domu zamontowany włącznik różnicowo-prądowy a w łazience podgrzewacz trójfazowy no i muszę podłączyć do listwy ochronnej (żółto-zielony przewód) w skrzynce z bezpiecznikami i tą różnicówką wannę za pomocą przewodu żółto-zielonego. Moje pytanie: mianowicie jakiej średnicy powinien być ten przewód (żyłka) czy 6 kwadrat a może 10 kwadrat?? Taki przewód jest dosyć gruby więc czy jak rozdzielę ten przewód do kilku otworów na listwie w skrzynce to nie straci to na swojej sprawności?? Bo raczej nie zmieszcze do jedej dziurki 10kwadrat. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale długość kabla wynosi jakos z 7-8 metrów. Acha i jeszcze jak zamontować go do wanny?? Wanna metalowa.
    Robił ktoś coś takiego??

    Pozdrawiam
  • IGE-XAO
  • #2
    blue.joy
    Level 11  
    To jest przewód ochronny więc nie ma potrzeby stosować przekroju większego niż o jeden poziom od przewodu prądowego.

    Np: przewody fazowe i zerowy 2,5mm to ochronny max 4 (choć uważam, że wystarczy 2,5mm – różnicówka reaguje zwykle na prąd ok. 30mA a obciążalność przewodu wynosi ok. 7A na mm).
    Nie ma potrzeby ochrony wanny ponieważ będzie chroniony podgrzewacz. Jeżeli wystąpiłoby przebicie to i tak zadziała różnicówka więc po co podłączać przewód ochronny do wanny.
  • IGE-XAO
  • #3
    Borys1
    Level 11  
    Różnicówka mierzy sumę prądów na wejściu i wyjściu swoich zacisków. Jeżeli prąd znajdzie ujście gdzie indziej (w tym przypadku do wody), to natychmiast zadziała różnicówka, bo zniknie gdzieś trochę prądu. Nie ma więc potrzeby montowania dodatkowego uziemienia do wanny.
  • #4
    Ryszard49
    Level 37  
    Witam.
    Pozwole sobie dodać fragment arytkułu:
    Nowe przepisy, normy i zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji elektrycznych
    - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych
    .
    Pozdrawiam.
  • #5
    Freaze
    Level 11  
    Rozumiem tylko że w projekcie elektrycznym jest uwzględnione to i muszę podłączyć. Sam nad tym myślałem, przecież sam podgrzewacz jest uziemiony to powinno zadziałać.

    Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać...

    Pozdrawiam

    =============================

    Dzisiaj zaglądałem pod obudowę i jak miałem robiony projekt instalacji elektrycznej to elektrycy sprawdzali wszystko po kolei w mieszkaniu czy jest dobrze podlaczone no i troche mnie zdziwilo to jak jest podlaczony ten podgrzewacz: mianowicie nigdzie nie jest podpięte zero (niebieski przewód), a podgrzewacz działa. Nie umiem wyjaśnić tego bo przecież musi się jakoś zamknąć obwód?? żeby popłynął prąd?? Umie to ktoś wytłumaczyć??

    Pozdrawiam
  • #6
    Drops26
    Level 17  
    witam ogrzewacz 3-fazowy niepotrzebuje przewodu N (neutralnego) bo działa na napięcie 400v międzyfazowo więc podłancza się do niego: L1 L2 L3 i PE czyli 3*faza i ochronny jaki jest to ogrzewacz to powiem ci coś na jego temat więcej model i producent pozdrawiam
  • #7
    Freaze
    Level 11  
    Jest to Electrolux model jak dobrze odczytałem "DE 18"

    w miejscu przyłączenieniowych zacisków jest jakaś kostka wielkości dwóch pudełek zapałek. Co to jest??
  • #8
    Drops26
    Level 17  
    witam ogrzewaczy "de 18 " dyły dwa modele starszy i nowszy jezeli jest to tam gdzie jest przykręcony przewód zasilający to jest to zabespieszenie ogrzewacza ( termiczne i ciśnieniowe ) powinna byc w tym taka metalowa kotwa ktura wyskakuje gdy zadziała jest to wielorazowego urzytku pozdrawiam
  • #9
    dodge1739
    Level 13  
    jak kupiles podgrzewacz elektrucznyo wiekszej mocy pewnie masz instrukcje jak zainstalowaca ale dla wlasnego bezpieczenstwa polaczyl kabel neutralny i dodatkowo uziemenie osobny przewod. co dowymiarow uziemienia kabla powinien byc 2.5 raza grubszy od zasilania (mm kwadratowe)
  • #10
    goscu
    Level 16  
    blue.joy wrote:
    To jest przewód ochronny więc nie ma potrzeby stosować przekroju większego niż o jeden poziom od przewodu prądowego.

    Np: przewody fazowe i zerowy 2,5mm to ochronny max 4 (choć uważam, że wystarczy 2,5mm – różnicówka reaguje zwykle na prąd ok. 30mA a obciążalność przewodu wynosi ok. 7A na mm).
    Nie ma potrzeby ochrony wanny ponieważ będzie chroniony podgrzewacz. Jeżeli wystąpiłoby przebicie to i tak zadziała różnicówka więc po co podłączać przewód ochronny do wanny.

    Przewód prowadzony do wanny to jest połączenie wyrównawcze. i powinno byc prowadzone przewodem Cu min 6mm^2 do głównej szyny wyrównawczej, a do niej porzebne sa jeszcze inne połaczenia i doziemienie. Ponadto należy zadbać o pewne połaczenie przewodu z wanną.
    Dość czesto stosowane są u nas zalecenie niemieckich norm ( dośc długo nie było u nas takich przepisów). Tam jest zalecane prowadzenie połaczeń wyrównawczych od wanny, instalacji co, instalacji wodnej itp do głównej szyny wyrównawczej, przewodem miedzianym o min przekroju 4mm^2. Takie przewody sam stosowałem.
    Ponadto jeśli chcesz mieć bezpieczną łazienkę to pamietaj o tym że 60 cm od wanny i 2,5m nad wanną nie ma prawa być zadnego gniazdka, włącznika itp.
    Polecam ksiażkę "Instalacje elektryczne" Henryka Markiewicza.
  • #11
    gontal
    Level 11  
    goscu najlepiej opisał problem w pliku załączonym są wszystkie informacje - fragment książki "Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym"
    Attachments:
  • #12
    czarunio
    Level 16  
    Freaze wrote:
    Rozumiem tylko że w projekcie elektrycznym jest uwzględnione to i muszę podłączyć. Sam nad tym myślałem, przecież sam podgrzewacz jest uziemiony to powinno zadziałać.

    Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać...

    Pozdrawiam

    =============================

    Dzisiaj zaglądałem pod obudowę i jak miałem robiony projekt instalacji elektrycznej to elektrycy sprawdzali wszystko po kolei w mieszkaniu czy jest dobrze podlaczone no i troche mnie zdziwilo to jak jest podlaczony ten podgrzewacz: mianowicie nigdzie nie jest podpięte zero (niebieski przewód), a podgrzewacz działa. Nie umiem wyjaśnić tego bo przecież musi się jakoś zamknąć obwód?? żeby popłynął prąd?? Umie to ktoś wytłumaczyć??Dobrze jest podpięty.Grzałki są na 380 V czyli napięcie międzyfazowe.Zera roboczego nie potrzebujemy bo nie ma w tym podgrzewaczu nic zasilanego na 220 V czyli niebieski przewód jest nam nie potrzebny.A przewód żółto-zielony jest stosowany tylko do celów ochrony przed porażeniem prądem el.i dlatego musi być koniecznie podpięty

    Pozdrawiam
  • #13
    Freaze
    Level 11  
    A może wiecie jaka może być przyczyna że podgrzewacz raz grzeje a raz nie tzn grzeje ale tak że ledwo letnia leci na 18kw. Sprawdzałem gumową membranę to jest cała bo kiedyś była przedziurawiona i nie było ciśnienia i nie załanczały się wszystkie 3 styczniki (czy jak to nazwać??). A teraz raz podgrzewacz grzeje normalnie a raz nie. Z tego co zauważyłem i to są moje przypuszczenia to może któryś z tych styczników już siada że raz załancza a raz nie?? przy rozłanczaniu powstaje duży luk elektryczny (to jest chyba normalne ale chyba troche moim zdaniem duży ten łuk??) Jak się normalnie załancza to słychać podójne lub potrójne "piknięcie" a jak woda leci tylko letnia to pojedyncze, więc może to tego wina?? Bo z moich obserwacji napewno nie jest to wina ciśnienia wody, tej membrany - ktora podnosi bolec, który z kolei podnosi klapke ktora zalancza te styczniki...

    pozdrawiam...
  • #14
    childmaker
    Level 35  
    Odnosnie przewodu do wanny. Proszę nie słuchać "elektryków" którzy piszą bzdury. Jest to połączenie wyrównawcze i prawidłowo opisał to goscu. Odnośnie grzania. Załaczanie sie styczników zalezy od poboru wody. Im wiekszy tym wiecej styczników się włącza. Poprostu sprawdź czy na dużym poborze wody, prąd przechodzi przez wszystkie, bo może którys ma wypalone styki i czasem nie przepuszcza.
  • #15
    czarunio
    Level 16  
    Na zasilaniu wody powinno być sitko.Najprawdopodobniej jest zanieczyszczone.