Satel Integra - czujnik zmierzchowy F&F AZ-112 - połączenie

11 Gru 2013 09:49 6429 2
  • Poziom 9  
    Witam,

    Zbudowałem alarm oparty o centralę Satel Integra 64. Teraz chciałbym podłączyć do niej czujnik zmierzchowy w celu realizacji prostej domowej automatyki. Nie znalazłem u Satela dedykowanej czujki. Na forum również nie znalazłem wątku który mówi wprost o podłączeniu czujnika zmierzchowego do centrali alarmowej, a w szczególności o schemacie takiego połączenia.

    Z tego co zrozumiałem przeglądając forum, będę potrzebować albo czujnik zmierzchowy z wyjściem przekaźnikowym bez potencjału albo będę musiał na torze centrala - czujnik dołożyć taki przekaźnik.

    Poniżej zamieściłem schemat ideowy takiego połączenia.

    Rys.1 opisuje to co jest w instrukcji dotyczącej przykładowego czujnika zmierzchowego AZ-112.

    Rys.2 to mój schemat ideowy wedle którego chciałbym podłączyć ów AZ-112 do centrali Satela poprzez dodatkowy przekaźnik.

    Nie mam wystarczająco doświadczenia przy używaniu przekaźników - nigdy tego nie robiłem. Proszę o pomoc w doborze przekaźnika oraz w sposobie jego połączenia.

    Satel Integra - czujnik zmierzchowy F&F AZ-112 - połączenie

    Dziękuję,
    Bolesław Maliszewski
  • OptexOptex
  • Pomocny post

    Poziom 28  
    Satel Integra - czujnik zmierzchowy F&F AZ-112 - połączenie
    Nie potrzebujesz nic więcej Kolego.
  • Poziom 9  
    Dzięki serdeczne.