Witam,
Jeżeli będzie potrzebowała Pan pomocy w ustawieniu pompy proszę pisać.
Dla objaśnienia:
- dla instalacji ogrzewania podłogowe definiowana jest nastaw dp-c (stałociśnieniowa)
- dla instalacji grzejnikowych, szczególnie tych nowych z zastosowaniem grzejnikowych zaworów termostatycznych definiowana jest nastawa dp-v czyli zmiennociśnieniowa. W nastawie tej pompa redukuje prędkość obrotową, a zarazem wysokość podnoszenia wraz ze zmniejszającym się zapotrzebowaniem na ciepło (dławieniem instalacji). Przy maksymalnych zamknięcie przepływu pompa będzie pracowała na 1/2 wartości Hs - ustawionej wysokości podnoszenia, tak aby utrzymywać ciśnienie w instalacji, nie generując nadwyżki. W ten sposób dodatkowo możemy oszczędzić na poborze energii elektrycznej.
PS. Proszę nie zapomnieć o wyjęciu z pudełka wtyczki Wilo-Konektor do podłączenia zasilania. Niestety zdarza się tak iż klienci wyrzucać ją wraz z opakowaniem. ; )
W przypadku pytań pozostaje do dyspozycji.