Panel OP 15 C1 siemens - Naprawa panela, za wsparcie wymierna wdzięczność.

16 Dec 2013 14:55 2988 7
  • Level 25  
    Witam.
    Naprawiam panel operatorski siemensa typ: OP 15 C1. Jest to dość leciwy sprzęt, jednak występuje bezwzględna potrzeba uruchomienia maszyny, w której jest stosowany.
    Na początek powiem, że na co dzień zajmuję się naprawą laptopów i o ile jest elektronicznie niezbyt skomplikowane urządzenie, to moje doświadczenie w obsłudze i działaniu takich systemów jest skromne. Dlatego proszę osobę z odpowiednim doświadczeniem o wsparcie. Skuteczne wsparcie naturalnie będzie wymierne wynagrodzone.
    Teraz do rzeczy, Panel po podaniu zasilania włącza się, komunikuje:
    Eprom test>Ram test>flash test> TEST OK.
    Potem podaje wersję oprogramowania, jak myślę i jeszcze coś, ale ostatecznie komunikat jak na fotce. Podobno taki podłączony na stole ma reagować na klawiaturę, jednak nie reaguje. Pytanie 1. czy pamięć flash ma być zaprogramowana, bo wygląda na pustą? Jak tak, czy ktoś dysponuje wsadem?


    Panel OP 15 C1 siemens - Naprawa panela, za wsparcie wymierna wdzięczność.
  • CSICSI
  • Level 24  
    Kilka linków z wyjaśnieniem:
    Link
    Link
    Instrukcja OP5 OP15

    Jeśli chcesz zaprogramować panel, potrzebujesz projekt źródłowy (ProTool) lub kompletny backup panela (ProSave).
    Do tego komputer z powyższymi programami oraz interfejs komunikacyjny TTY.
  • CSICSI
  • Level 25  
    Problem jest w tym że panel już byl u kogoś kto ma o czym wspominasz. Jednak podobno nie można się z nim skomunikować. Ja sądzę (może mylę się) że przy komunikatach o jakich piszę może to być wina oprogramowania wewnętrznego. Jako że naprawiam laptopy programowanie układów to nie problem problem to wsady. Jak rozumiem to producent tego panela umieszcza swoje oprogramowanie a producent maszyny swoje. Zatem przy sprawnym oprogramowaniu producenta i sprawnym panelu można połączyć sie z nim i wgrać oprogramowanie maszyny.
    Czy klawisze przy podłączonym na stole maja działać? czy Kolega potrafi coś wydedukować z końcowego komunikatu?.
  • Level 17  
    Witam,

    Komunikat który wyświetlany jest na panelu to błąd komunikacji z sterownikiem PLC. Chodzi o wysyłane zapytania do PLC o jakieś zmienne.

    Co do przycisków powinny działać bez problemu podczas podania zasilania.

    Pozdrawiam
  • Automation specialist
    Witam,
    Komunikat na panelu mówi o problemach przy wgrywaniu projektu:
    Quote:
    $ 006 Error during data transfer in Download mode
    (message with two variables)
    Var. 1 Status display
    Var. 2
    1 Internal error
    3 Timeout error
    5 Parity error
    6 Framing error
    7 Overrun error
    8 Line interruption
    9 Receive buffer overflow
    10 Wrong control character
    11 Internal error


    Pozdrawiam
    Paweł
  • Level 23  
    Witam,
    czy na przednim panelu obok wyświetlacza txt jest napis COROS? Mogę pomoc lecz wygląda na to ze jednak projekt ktory mial byc w srodku zostal usuniety, ewentualnie uszkodzony. Chętnie podejmę się naprawy/ panela ewentualnie napisania softu na ten panel. Protool/ Prosave raczej tu nie pomoże. Wiec ten kolega mógł mieć problemy z połączeniem stad błędna diagnoza z uszkodzeniem komunikacji.
  • Level 24  
    zatronik1 wrote:
    Naprawiam panel operatorski siemensa typ: OP 15 C1.


    Czy kolega może podać symbol tego panelu?
    Czy jest to może: 6AV3515-1MA20-1AAO ?
  • Automation specialist
    jam_es wrote:
    Kilka linków z wyjaśnieniem:
    Link
    Link
    Instrukcja OP5 OP15

    Jeśli chcesz zaprogramować panel, potrzebujesz projekt źródłowy (ProTool) lub kompletny backup panela (ProSave).
    Do tego komputer z powyższymi programami oraz interfejs komunikacyjny TTY.

    Witam,
    Jeśli nie zależy na zawartości pamięci panelu (a i tak nie działa) to proponuje przełączenie przełącznika DIP aby powrócić do ustawień fabrycznych. Jam_es podał instrukcję strona 17-7, nr 6 na rysunku. Jeśli panel przejdzie w tryb "transfer" to znaczy, że jest wszystko ok i wystarczy załadować projekt jeśli nie to jest to usterka elektroniki.
    Pozdrawiam