S7-200 cpu 224 komunikacja przejściówką

elektronikq 17 Dec 2013 18:46 1758 6
SterControl
  • #1
    elektronikq
    Level 24  
    Witam, kupiłem sterownik i kabel do niego:
    S7-200 cpu 224 komunikacja przejściówką
    Na oryginalny mnie nie stać bo to sterownik do nauki a nie do pracy.
    Nie mogę się z nim połączyć. Wchodzę w program:V4.0 STEP 7 MicroWIN SP4 -> Tools->PLC i tam dodałem Kabel ppi, ustawiłem USB. Wyskakuje ciągle komunikat, że kabel nie jest podłączony. Sterownik jest oczywiście podłączony pod 230V.
  • SterControl
  • #2
    elektronikq
    Level 24  
    Udało mi się podłączyć. Ale jak chcę wgrać program do sterownika to wyskakuje komunikat aby wpisać hasło do sterownika. Co jest grane?
  • SterControl
  • #3
    Mikhaeel
    Level 9  
    Główne pytanie:
    Sterownik nowy, czy też używany?

    Pozdrawiam,
    M.
  • #4
    elektronikq
    Level 24  
    Używany kupiony na serwisie aukcyjnym.
  • #5
    Mikhaeel
    Level 9  
    Upload/download zabezpieczony hasłem, jest kilka możliwości ominięcia problemów, chociaż temat ich łamania to raczej nie na to forum. W razie czego zawsze można włożyć inną kartę pamięci Siemensa. Sam temat zabezpieczeń sterowników Siemensa jest dosyć ciekawie opisany w bieżącym numerze Elektroniki Praktycznej na przykładzie S7-1500.
  • #6
    elektronikq
    Level 24  
    S7-1500 to następca S7-300. W tym sterowniku nie ma karty. Napisałem do gościa, który sprzedawał no i czekam. Myślałem, że da się to ominąć np. Logo miało reset sterownika
  • #7
    elektronikq
    Level 24  
    Hasło usunięte, poradziłem sobie. Do zamknięcia.