Regulator ładowania - optymalny wybór

18 Gru 2013 14:29 2457 7
  • Poziom 11  
    Witam,

    Jaki jest optymalny wybór regulatora ładowania dla 10szt. modułów słonecznych MWG-130W http://mplpower.pl/admin/zalaczniki/MWG-130.pdf

    Moduły połączone byłyby z przetwornicą MeanWell TN-15000. Długość przewodów ok. 30mb.

    Na co należy zwrócić uwagę dobierając odpowiedni regulator ładowania do instalacji PV? Co wpływa na wydajność regulatora?
  • Poziom 33  
    eclipse99 napisał:
    Na co należy zwrócić uwagę dobierając odpowiedni regulator ładowania do instalacji PV? Co wpływa na wydajność regulatora?

    PWM ale lepszy jest MPPT i lepsze osiągi będą na 24V niż 12V.
  • Specjalista - odnawialne źródła energii
    Przy tej mocy napięcie układu minimum 24V a lepiej 48V.

    Dodano po 5 [godziny] 48 [minuty]:

    eclipse99 napisał:
    Na co należy zwrócić uwagę dobierając odpowiedni regulator ładowania do instalacji PV? Co wpływa na wydajność regulatora?

    Kolejno należy dopasować
    - do czego zużyjesz prąd z PV: on-grid, akumulatory i of-grid, tylko CWU, czy mix wcześniejszego.
    - moc regulatora do max mocy wszystkich paneli
    - napięcie i prąd w stringu
    - zdecydować czy ma być MPPT (lepiej, ale drożej)
  • Poziom 11  
    Instalacja będzie używana głównie na potrzeby oświetlenia oraz zasilania pompy c.o. jako rodzaj UPS-u.

    Przeszukałem trochę stron i znalazłem dobre, ale niestety drogie rozwiązanie w postaci regulatora Steca z MPPT 6000 http://www.steca.com/index.php?Steca_Tarom_MPPT_6000_en

    Myślę, że połączenie dwóch łańcuchów 2x5 modułów do dwóch regulatorów będzie optymalnym rozwiązaniem. Co o tym myślicie?
  • Poziom 12  
    Witam słonecznych
    Kolego TN-1500 ma ładowarkę solarną maksymalne napięcie 75v i 30 A w modelu 48V poczytaj w specyfikacji TN.
  • Poziom 24  
    No ale regulator i sinus w jednym? to albo zasila albo ładuje - więc do bani.

    Musi być oddzielnie regulator który doładowuje i daje energie na aku, i oddzielny sinus który zasila cały czas układ. Chyba, że nie trzeba zasilać cały czas urządzeń, tylko w nocy - to coś takiego się może nada.
  • Poziom 21  
    Przetwornica napięcia TN1500 jest jedną z lepszych do instalacji of - grid. Przetwarza napięcie
    pobierając prąd w pierwszej kolejności z paneli, nadwyżki do ładowania. Pełna obsługa akumulatorów, ładowarka sieciowa, cykliczne serwisowe rozładowywanie. Regulacja napięcia
    wyjściowego, częstotliwości. Praca w trybie UPS - oszczędzanie energii. Możliwość przeciążenia o 20% przez 3min. Cicha.Stabilne napięcie wyjściowe przy skokach obciążenia Parametry ustawiane przez komputer, oprogramowanie
    dostarczone wraz z przetwornicą itp.
    Do wad wysoka cena 2-3 droższa.
    W tej która kupiłem kilka lat temu regulator ładowania nie posiadał MPPT i trzeba było dobrać
    napięcie paneli odpowiednio do napięcia akumulatorów.
  • Poziom 11  
    Problem tej przetwornicy polega na tym, że posiada wbudowana ładowarkę dla max. 30A z modułów, co przy mocy zbliżającej się do 1000/1500Wp i tak wymusza konieczność zakupu odpowiedniego regulatora ładowania...