Centrala Integra 128 - podłączenie Eth-2

19 Gru 2013 19:48 2511 12
  • Poziom 16  
    Witam

    Mam problem z podłączeniem modułu ETH-2 z centralką Integra 128, rozumiem że Com do com, +12 do +12, co jeszcze muszę podłączyć??
    Jak skonfigurować kartę?? Dloaderem??

    Centrala Integra 128 - podłączenie Eth-2
  • Poziom 16  
    Chciałbym go wykorzystać do monitorowania stanu stref przez lan.
    Jak to zrobić??
    Możesz opisać ??
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Wyjścia centrali oprogramować jako "Wskaźnik czuwania".
    Jedno wyjście do jednej strefy..

    Podłączyć te wyjścia pod wejścia modułu ETHM-2. Poustawiać co tam chcesz w ETHM-2. Do konfiguracji modułu ETHM jest osobny soft. W instrukcji do urządzenia jest o tym napisane. I nie jest to Dload.
  • Poziom 16  
    Powiedzcie mi jeszcze co do czego podłączyć??
    To jutro przetestuje.
    Lepszym rozwiązaniem czuje byłby ETH-1.....

    Centrala Integra 128 - podłączenie Eth-2
  • Poziom 16  
    A jaka jest różnica ETH-1 z ETH-2.
    Byłem przekonany że ETH-2 jest bardziej funkcjonalna, nowszy model ETH-1.
    Może warto zamienić??
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Inna sprawa.. to w jakim sklepie kupujesz, że doradca Ci nie podpowiedział co jest bardziej właściwe pod takie rozwiązanie.
    Jak napisał kolega xury, jeśli masz możliwość to zamień na ETHM-1 i poprzeglądaj instrukcje do urządzeń.
  • Poziom 16  
    Dzięki za pomoc już wymieniłem, teraz chwila czasu aby połączyć, skonfigurować.
    Tam standardowo na szynę czyli COM, +kpd, ckm, dtm.
  • Poziom 16  
    Powiedzcie mi czy TMP muszę również podłączyć??
    Podłączyć TMP na ETH-1 na com w Integrze??
    Pokazuje mi sabotaż jak mam podłączone tylko COM, +kpd, ckm, dtm.
    Połączyć mogę przy pracy centrali, czy lepiej ją położyć??
    Pamiętacie jak się kasowało sabotaż?? W serwisowym -> kody zdarzeń -> manipulatory -> kon. sabotażu??

    Moderowany przez sharp:

    Po co masz instrukcję? Tam jest wszystko opisane. 3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    Ostrzeżenie.

  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Jeśli nie wykorzystujesz sabotażu, to należy zrobić zworkę pomiędzy TMP a COM w module ETHM. Jeżeli wykorzystujesz, to należy zrobić to zgodnie ze sztuką.

    Kasowanie komunikatu "Był sabotaż wezwij serwis":
    Hasło serwisowe + "#". Tyle.