wymiana gniazda siłowego jaki przewód najlepiej zastosować

21 Gru 2013 13:39 13653 12
  • Poziom 7  
    Witam mam pytanie ponieważ posiadam gniazdo siłowe metalowe na 4 styki 3p + Z na którym jest napisane 500V 32A z tym że żyłę ochronną podłaczoną na obudowe gniazda a zabezpieczenie gniazda to wyłącznik nadpradowy bezpiecznik firmy kanlux C16
    Więc moje pytanie brzmi jaki przewód najlepiej zastosować na to gniazdo siłowe żeby w razie zwarcia lub przeciążenia wyrzucił by bezpiecznik a nie spaliło mi przewodu ponieważ silnik mam o mocy 3,5 kw do piły tarczowej do cięcia drewna i jeszcze jedno jak sie oblicza moc danego bezpiecznika w układzie jedno i 3 fazowym bym był wdzięczny za wzór i przykładowe obliczenie układu jedno i trzy fazowego
    Proszę o odpowiedż
    Pozdrawiam.
  • Sklep HeluKabel
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 7  
    Acha czyli zastosowanie przewodu ydy 4x2,5mm2 wystarczy na silnik 3,5 kw i zabezpieczenie C16A w razie zwarcia lub obciażenia ten bezpiecznik zadziała a przewody nie spłoną.
  • Poziom 7  
    no tak rozumiem OWY od gniazda siłowego to silnika ale mi chodzi od bezpiecznika C16 do gniazda siłowego ułożony pod tynkiem w ścianie na stałe dlatego pytam czy Ydy 4x2,5mm2 wystarczyło by na ten silnik w razie zwarcia i nie spaliło by mi przewodu tylko bezpiecznik wyrzucało
    ponieważ przy cięciu drewna jakiegoś grubszego czasami mi silnik się zacina być moze przydał by się mocniejszy i z tego względu chciałbym wiedzieć czy taki przewód wytrzyma w ścianie na przeciążenia i zwarcia
  • Poziom 42  
    Wszystkie akcesoria dyktuje gniazdo.
    Jego prąd znamionowy wynosi 16A, więc prąd znamionowy zabezpieczenia tej wartości przekraczać nie może a to z kolei przenosi się na minimalny przekrój przewodu, który nie może być mniejszy niż 2,5mm2 Cu.

    Należy zwrócić uwagę, że nie wolno pod żadnym pozorem wykorzystywać przewodu zerowego do innych celów jak tylko połączenie go z obudową odbiornika w I klasie ochronności.
    Nie może on być przewodem roboczym.
  • Poziom 23  
    kkas12 napisał:
    Jego prąd znamionowy wynosi 16A, więc prąd znamionowy zabezpieczenia tej wartości przekraczać nie może a to z kolei przenosi się na minimalny przekrój przewodu, który nie może być mniejszy niż 2,5mm2 Cu.

    Gniazdo ma 32A więc zabezpieczenie może dać maksymalnie 32A. Najpierw czytać później pisać.

    Ja u siebie też miałem C16 ale dałem na zapas 4mm² Cu i okazało się to słuszne bo po pewnym czasie potrzebowałem podłączyć mocniejszy odbiornik i bez problemu mogłem zwiększyć zabezpieczenie. Jak jesteś pewien że nie będziesz tam nic mocniejszego podłączał to daj ten YDY 2,5mm².
  • Poziom 42  
    A zabezpieczenie przedlicznikowe najprawdopodobniej 25A.
    (Czyli najpierw myśleć, później pisać.)
    Więc montowanie tego co się akurat posiada sensu i uzasadnienia nie ma.
    Leży u mnie około 200m YAKY 4x4 i nie zostanie już nigdy wykorzystane.

    Te metalowe gniazda nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach.
    Bez problemu są dostępne zamienniki o wiele bezpieczniejsze w użytkowaniu.
    Wskazane jest by metalowe gniazdo było poprzedzone wyłącznikiem.
  • Poziom 7  
    Acha rozumiem a jeszcze chciałbym się dowiedzieć jak się oblicza moc na danego bezpiecznika w układzie trójfazowym np dla bezpiecznika 10A bo w jednofazowym wiem że robi się to ze wzoru przykład

    moc pobierana 2200 W + 1710 W = 3910 W
    natężenie obiiczasz z wzoru I = P:U
    I = 3910 W : 230 V
    I = 17 A
    U=napięcie
    I=natężenie
    chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda w układzie trójfazowym ponieważ w układzie jedno fazowym aby uzyskać moc natężenie się mnoży przez napięcie a żeby otrzymać natezenie prad znamionowy to moc dzieli się przez napięcie a jak to wygląda w układzie trójfazowym proszę o odpowiedż
    Pozdrawiam
  • Poziom 29  
    Witam,
    Po pierwsze to jakiej długości przewód przyłączeniowy ma być.
    po drugie to bezpieczniki klasy C to w gospodarstwie zły pomysł, długi czas wyzwolenia ,
    po trzecie jakie jest główne zabezpieczenie czy też "C".
    po czwarte silnik zabezpiecza się wyzwalaczem termicznym : termikem" zainstalowanym najlepiej przy silniku to on powinien pierwszy zadziałać a nie popularny "S".
  • Poziom 23  
    Charakterystyka zależy od tego jaki rozruch ma ten silnik. Jeśli lekki to faktycznie wystarczy charakterystyka B. Przy cięciu grubszego drewna i zatrzymaniu silnika nie wywali go tak szybko. Mi się nigdy nie zdarzyło żeby wyłącznik nadprądowy B16 wyleciał przy kilkukrotnym zatrzymywaniu się silnika takiej samej mocy. Tak jak kolega wyżej wspomina trzeba zabezpieczyć uzwojenie silnika przed przegrzaniem.
  • Poziom 7  
    Witam ja mam tak zrobione jest przyłącze napowietrzne kabel ASXSN 4x25 i jest on przyłaczony od słupa do skrzynki licznikowej zamontowanej w ścianie na zewnątrz budynku następnie w skrzynce jest on podpiety pod rozłącznik w którym znajduja się BMY Bezpieczniki mocy 35A następnie linką są poprowadzone 3 fazy na zabezpieczenie przed licznikowe od kazdej fazy odzielny bezpiecznik C25A nastepnie fazy poprowadzone na układ pomiarowy (licznik) za licznikem jest jeszcze jedno zabezpieczenie C20A ale to jeszcze znajduje się w skrzynce licznikowej następnie jest wyprowadzony przewód YDY 5x6mm2 tak zwana WLZ (wewnętrzna linia zasilajaca która doprowadzona jest do wewnątrz budynku do rozdzielni a w rozdzielni posiadam dwa bezpieczniki C16A jeden na wyłącznik który od wyłącznika poprowadzony przewodem YDY 4x2,5mm2 idzie na silnik do studni i pobiera wodę natomiast z drugiego bezpiecznika C16 wychodzi przewód YDY 4x4mm2 na wyłącznik siłowy taki prostokątny na dwa przyciski wciskany taki ze jednym przyciskiem załączam a drugim wyłączam i z tego wyłacznika jest poprowadzony jakiś stary kabel 4 żyłowy aluminiowy który jest podpiety na gniazdo siłowe metalowe z gniazda metalowego jest i z wtyczki siłowej jest poprowadzony czarny kabel gietki 4 żyłowy 2,5mm2 nie wiem dokładniej jak on się nazywa OWY chyba i jest on poprowadzony na wyłącznik przy pile tarczowej ten wyłacznik to taki przekrecany w jedna strone na prawo i od tego wyłacznika przy pile jest poprowadzony przewód na silnik tak mi elektrycy zrobili firma jak miałem wymieniane przyłacze napowietrzne i wyprowadzili licznik na zewnątrz i wymieniali bezpieczniki na silniki z charakterystyką C a na mieszkanie z charakterystyką B
    Opisałem tak dokładnie jak tylko mogłem a jeszcze nie napisałem że w rozdzielni jest poprowadzony jeden bezpiecznik 1 fazowy na mieszanie 10A ale nie o nim jest teraz mowa.