Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

czy wystarczy taki Agregat prądotwórczy?

21 Gru 2013 21:00 2169 17
  • Poziom 7  
    Witam chciał bym sie dowiedzieć czy na takim agregacie prądotwórczym
    opis:
    Agregat prądotwórczy KD110

    Charakterystyka:

    - wysoka jakość wykonania
    - niewielka waga
    - moc silnika 3hp-2,2kw
    - aluminiowy korpus silnika
    - system lov vibration
    - sprawdzona konstrukcja
    - cicha praca silnika
    - zawór paliwa

    Specyfikacja techniczna:

    moc max silnika / moc max prądnicy : 2,2 Kw / 1,7 Kva
    230 v / 50 hz
    prostownik 12 volt 8,3 amper
    silnik czterosuwowy
    olej silnikowy 10w-40
    Niestety nie mogę podac linku do aukcji
    będe mógł napompować wode hydroforem o mocy 1100W?
    i co powiecie na taki Agregat ?
  • Poziom 27  
    Maksymalna moc uzyskana z agregatu, jak wynika z opisu, to 1700W, a więc powinno wystarczyć z zapasem do zasilania hydroforu.
  • Poziom 7  
    Panowie jest problem zakupiłem dzisiaj agregat i okazało się, że po podłączeniu hydroforu agregat gaśnie. Dlaczego?
  • Moderator - Elektryka
    A jaką moc (prąd) pobiera hydrofor w trakcie rozruchu?
  • Poziom 29  
    Witam,
    I ma prawo jak najbardziej , kVA to nie kW niestety , ktoś zapomniał o cos Fi.
    silnik bez soft startu pod obciążeniem może pobierać nawet 5 razy większy prąd rozruchowy, agregat jest po prostu za słaby
  • Moderator - Elektryka
    @Sniezynka
    Znaczy kVA i cosφ występują tylko przy rozruchu, czy później też?
  • Poziom 7  
    A jak sprawdzić pobór mocy przy rozruchu ?
  • Poziom 29  
    Występują zawsze, pobór prąd podczas rozruchu : podepnij amperomierz i ustaw zapis na wartość maksymalną pomiaru.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Podaj parametry silnika , foto tabliczki znamionowej.
  • Moderator - Elektryka
    kamil_-2 napisał:
    A jak sprawdzić pobór mocy przy rozruchu ?

    Amperomierzem cęgowym. Ale nie takim "z biedronki".
  • Poziom 29  
    Chodzi o hydrofor.
    Tak na przyszłość to jeżeli silnik czterosuwowy to minimum 2 cylindry w agregacie , agregat nie kumuluje mocy dostarcza tylko tyle ile może dać silnik i prądnica dlatego musi być duży zapas mocy , ale nawet wtedy agregat będzie nieznacznie się dławił.
  • Poziom 9  
    ten agregat jest wystarczajacy do napedu tego hydroforu
  • Moderator - Elektryka
    karol960408 napisał:
    ten agregat jest wystarczajacy do napedu tego hydroforu

    Ale gaśnie. Odpowiedz koledze dlaczego?
  • Poziom 29  
    A dla tego że jeżeli hydrofor się załącza to w najlepszym wypadku pobiera prąd znamionowy , lecz kiedy wirnik silnika stoi to jest tak jakby podłączyło się transformator na zwarciu. Powoduje to nagły wzrost oporów na wale prądnicy , silnik nie ma wystarczającej energii kinetycznej , regulator mechaniczny nie zdąży zwiększyć na tyle dawki paliwa żeby silnik mógł dalej pracować , zresztą czterosuw to suw pracy na dwa obroty wału , nie da rady.
  • Poziom 9  
    dzieki za wytlumaczenie Sniezynko ;)
  • Poziom 7  
    aAw którym miejscu podpiąć ten amperomierz?
    Bo jestem kompletnie zielony w temacie elektryki
  • Poziom 7  
    nie każdy ma powołanie do elektryki
  • Poziom 29  
    Amperomierz na prąd zmienny minimum 20A szeregowo w obwód ( przeciąć przewód fazowy i oba końce połączyć poprzez amperomierz ) lub zastosować miernik cęgowy i zapiąć cęgi na przewodzie fazowym nie przecinając go
    .
  • Moderator - Elektryka
    kamil_-2 napisał:
    nie każdy ma powołanie do elektryki

    Do bycia elektrykiem nie wystarczy powołanie. Parę lat szkoły też się przyda ;)

    PS. Ten post też możesz zaraportować