Beretta/Super Kompakt 12/24i - przerwy ciepłej wody uzytkowej

Marcinpodkarpacie 24 Dec 2013 16:44 2625 4
  • #1
    Marcinpodkarpacie
    Level 9  
    Witam


    Kupiłem dom w którym zainstalowany jest piec Beretta Super Kompakt 12/24i - podejrzewam ze nigdy w nim nic nie było sprawdzane ani konserwowane .
    Piec w tej chwili podgrzewa wodę do mycia i czasami zdarza się ze woda płynie przez kilka sekund 15-25 zimna i tak co jakiś czas.
    Woda w c.o jest normalnie podgrzewana i z tym nie ma problemu.

    Proszę o poradę czy samemu coś z tym zdziałam czy tylko serwis
  • #2
    W0jtek92
    Level 37  
    Witam. Odkamienić wymiennik płytowy, operacja nie skomplikowana ale dla osób ze zdolnościami manualnymi.
  • #3
    Marcinpodkarpacie
    Level 9  
    Witam

    Wymiennik płytowy to jest cześć z tyłu pieca
    Cos jak chłodnica - aby to zdemontować muszę rozebrać pół pieca.... czy może się mylę ?
  • #4
    W0jtek92
    Level 37  
    Wymiennik płytowy znajduje się obok pompy, wygląda jak puszka z konserwą, płaskie srebrne, trzyma się na 2 śrubach, by go wyjąć trzeba zdjąć obudowe, zdemontować wężyk naczynia wzbiorczego i wtedy wyjmuje się go bez kłopotu.
  • #5
    Marcinpodkarpacie
    Level 9  
    Witam

    Dzięki za poradę zrobiłem jak napisałeś wymiennik płytowy wyczyszczony - nie było tragedi ale pomogło przy okazji czyszczenie wszystkich filtrów - piec smiga jak nowy a ma około 8-9lat .
    Przy okazji mogę napisać ze bardzo oszczędny piec - bardzo małe rachunki za gaz.


    Dziękuje i pozdrawiam