ATMEGA i czujka Hekatron MTD 533X - jak zrealizować komunikację 1-wire?

dante36 25 Gru 2013 23:59 1890 8
  • #1 13098926
    dante36
    Poziom 10  
    ATMEGA i czujka Hekatron MTD 533X - jak zrealizować komunikację 1-wire? Witam.
    Posiadam czujkę dymu i ciepła Hekatron MTD 533X.
    Czujka komunikuje się z centralą prawdopodobnie za pomocą protokołu 1wire ponieważ do czujki podlaczone są tylko 2 przewody- masa i zasilanie(+)przewód spełniający również funkcję komunikacji- transmisji danych.
    Każda czujka posuada również własny niepowtarzaly numer.
    Czyjkę chciałbym wysterować(odczytać zapisać dane) za pomocą jednego z mikrokontrolerów ATMEGA.
    wg. dokumentacji transmisja sygnału tj. szeregowa dwufazowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa 4800bit/s.
    Może ktos posiada bardziej szczegółową dokumentację do wyzej wymienionej czujki?
    sposób komunikacji, adresy zapisu stanu i numeru czujki itp... itd...
    Problem polega na tym że, komunikacja 1wire w Atmega to poziomy napięć ok 5V natomiast wg dokumentacji czujki napiecie zasilania czujki jest w granicach 16V-30V. Transmisja sygnału pomiedzy centralą a czujkami odbywa sie prawdopodobnie w standardze rs 485.(warunki przemysłowe).
    Prawdopodobnie potrzebny byłby jakis konwerter sygnału 1wite(5V) NA rs485(16V-30V) dla Atmega.

    Pozdrawiam.
  • #2 13098953
    tadzik85
    Poziom 38  
    Bzdury bzdury jeszcze raz bzdury.
    Ich protokół na-pewno nie ma nic wspólnego z 1-wire czy rs485...
    To na pewno ich własny pomysł ścisłe strzeżony.
  • #4 13109464
    Jacek Rutkowski
    Poziom 28  
    Protokół nie jest zbyt skomplikowany jeśli brać pod uwagę szybkość transmisji i fakt że czujka w stanie czuwania pobiera ok 200µA a alarmu ok 5mA. Jak łatwo przewidzieć komunikacja odbywa się poprzez modulację pobieranego prądu. Należy zapiąć rezystor ok 10Ω w szereg z czujką i podpiąć się pod niego oscyloskopem z podstawą ok 2ms. Powinny pojawiać się impulsy ok 50mV na podstawie których można rozgryźć komunikację.
  • #5 13109639
    tadzik85
    Poziom 38  
    Jacek Rutkowski napisał:
    Protokół nie jest zbyt skomplikowany jeśli brać pod uwagę szybkość transmisji i fakt że czujka w stanie czuwania pobiera ok 200µA a alarmu ok 5mA. Jak łatwo przewidzieć komunikacja odbywa się poprzez modulację pobieranego prądu. Należy zapiąć rezystor ok 10Ω w szereg z czujką i podpiąć się pod niego oscyloskopem z podstawą ok 2ms. Powinny pojawiać się impulsy ok 50mV na podstawie których można rozgryźć komunikację.


    Nie byłbym tego taki pewien......

    A tym one-wire skończ waść herezje wypisywać. Slave z 1-wire jest opatentowany i tylko dallas może go wykorzystywać. Wątpię by specjalnie dla czujek szczególnie z innym napięciem zasilania ktoś taką licencję zdobywał. Ten RS485 tez ciekawe skąd ten pomysł.
  • #7 13114469
    dante36
    Poziom 10  
    Witam.
    co do protokołu to myślę, że moznaby się pobawić mając centralę i czujki podpiete i współpracujące razem, ale z samą czujką to ciężko bedzie.
    co do tego one-wire to pomysł chocby z tych linkow co podałem np http://cel-mar.pl/addressable_rs485rs422_1wire_m401wa.htm chyba jakaś licencję maja dlaczego by inni nie mieli miec. rs485 ze wzgledu na warunki przemysłowe i dalekie odleglosci.
    Poza tym sposób podłaczenia 2 przewody masa i zasilanie razem z komunikacją.
    Pozdr.
  • #8 13133883
    kleki
    Poziom 28  
    Nie wiem, czy to wniesie coś mądrego do dyskusji, ale czujniki od Hekatrona sznuruje się tym samym kablem co instalacje elektryczne w standardzie EIB/KNX. Zobacz napięcie pomiędzy czarnym, a czerwonym drutem - pewnie około 28Vdc.

    Druga sprawa, że przy instalacja ostrzegania pożarowego obowiązuje DIN 14675, DIN 0833-1, DIN 0833-2 i parę innych ciekawych norm (tu mówię o Niemczech - jestem świeżo szkolony). Nie wolno Tobie nic wpiąć w linię.
    Jak masz te czujniki z demontażu, to niewiele z nich zrobisz, bo dawno nie trzymają swoich parametrów - nie wolno Ci ich dalej eksploatować. W razie pożaru i braku meldunku z w/w winnym będziesz Ty.
    Nie lepiej kupić jakieś tanie czujniki z wyjściem przekaźnikowym dostępne w markecie budowlanym?

    Pozdrawiam serdecznie
  • #9 13163797
    dante36
    Poziom 10  
    witam.
    nie zamierzam ich nigdzie montowac.
    mam kilka sprawnych z demontazu i chcialem sie tylko dowiedziec czy mozna skomunikowac sie z nimi np. za pomoca atmegi.
    pozdr.