naprawa nagrzewnicy gazowej Master BLP 33 m

27 Gru 2013 22:20 4392 11
  • #1 27 Gru 2013 22:20
    2317102
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 27 Gru 2013 22:25
    Roman61
    Poziom 16  

    Termopara do wymiany jest to element nienaprawialny. Powinieneś ją dostać w serwisach Mastera.

    0
  • #3 27 Gru 2013 22:52
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Za 30zł dostępna uniwersalna w sklepach hydraulicznych, gazowniczych, serwisach agd.

    0
  • #4 28 Gru 2013 10:48
    2317102
    Użytkownik usunął konto  
  • #5 28 Gru 2013 10:53
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Możesz wziąć Voltomierz i zmierzyć napięcie termopary w płomieniu i bez płomienia.
    Różnica powinna sięgać coś około 0,5V
    Ale najpewniejszym sposobem jest jej podmiana.
    Czasami miernik pokazuje napięcie niby OK, a cewka nie trzyma zaworu. Podmieni się i jest OK.

    2
  • #6 28 Gru 2013 10:58
    saskia
    Poziom 38  

    johny g napisał:
    czy jest jakiś sposób żeby je sprawdzić czy na 100 % są zepsute ?

    Upewnij sie ze koncowka termopary jest w plomieniu "swieczki".

    0
  • #7 28 Gru 2013 13:17
    Roman61
    Poziom 16  

    saskia napisał:
    Upewnij sie ze koncowka termopary jest w plomieniu "swieczki".

    Nie pisz bzdur jak nie znasz budowy tej nagrzewnicy.

    0
  • #8 28 Gru 2013 14:24
    saskia
    Poziom 38  

    Po czym sadzisz ze to bzdury?
    Ze napisalem "swieczki"? W cudzyslowiu. :-)
    Posiadam 4 sztuki, roznej mocy i na codzien ich uzywam na budowie w okresie zimowym.
    Grzecznoscia to ty nie grzeszysz, nie mowiac o trolowaniu i naciaganiu tematow na inne tory. :-)

    0
  • #9 28 Gru 2013 17:51
    Roman61
    Poziom 16  

    Dla mnie świeczka nawet w cudzysłowu kojarzy się z małym płomieniem który pali się ciągle i od niego zapala się palnik. Ta nagrzewnica ma w symbolu M co oznacza zapłon mechaniczny. Poprzez naciśnięcie zapalnika piezo wytwarza się iskra która zapala płomień na palniku a tak przy okazji to najczęstszą przyczyną uszkodzeń termopary jest brak wychłodzenia nagrzewnicy po zakończeniu pracy.

    0
  • #10 01 Sty 2014 16:06
    2317102
    Użytkownik usunął konto  
  • #11 13 Gru 2017 14:09
    bohdan125
    Poziom 2  

    Witam
    Panowie proszę o poradę
    Posiadam nagrzewnice Master BLP150E przez parę lat działała super aż do tego sezonu.
    Nagrzewnica gazowa ma z tyłu tylko włącznik on/off, zapala się automatycznie, w tej chwili gdy odpalam sprzęt to pali przez parę sekund do czasu aż przestanie działać iskrownik następnie nagrzewnica gaśnie. Nie bardzo wiem co mogło zostać uszkodzone. Wieczorem sprawdze jeszcze na innej butli wyeliminuje w ten sposób gaz kiepskiej jakości.
    W razie czego jeśli ktoś ma może namiary na serwis master w okolicach Śląska to bardzo proszę o info.

    Dodano po 22 [minuty]:

    naprawa nagrzewnicy gazowej Master BLP 33 m

    0
  • #12 15 Gru 2017 17:57
    Roman61
    Poziom 16  

    Jak się nie mylę jest to nagrzewnica z elektrodą jonizującą. Aby tka nagrzewnica działała musisz mieć właściwe zasilanie czyli faza musi być w lewej dziurce gniazdka.

    1