integra 128 - zaprogramowanie lampy pir+wyłącznik dzwonkowy

m.zwierzynski 28 Gru 2013 04:16 1821 5
  • #1 28 Gru 2013 04:16
    m.zwierzynski
    Poziom 8  

    Witam
    Mam problem w zaprogramowaniu integra 128 chodzi oto ze w łazience jest światło zapalne na czujkę ruchu, wyjście centrali w tym przypadku zaprogramowane na wirtualne 24: Przłącznik MONO na 45 sekund (sterowane z PIR)działa super.
    Jest tez włącznik dzwonkowy do zapalania tego samego światła, wyjście centrali w tym przypadku zaprogramowane na wirtualne 25: Przłącznik BI (sterowane z włącznik dzwonkowy) działa super. Oczywiście wyjście sterujące przekaźnikiem lampy 47:suma logiczna wyjść. I teraz zaczynają sie problemy bo nie da śię zgasić światła wyłącznikiem dzwonkowym przy wychodzeniu 25: Przłącznik BI ponieważ załączony jest na 45 sekund 24: Przłącznik MONO
    Jak rozwiązać ten problem przecież nie występuje tu wyjście ani wejście umożliwiające coś takiego jak w PLC reset coil czy też toog,

    Z góry dziękuje za wszystkie sugestie i podpowiedzi.

    Pozdrawiam
    M.Z.

    0 5
  • #2 28 Gru 2013 08:59
    xury
    Poziom 39  

    Możesz dodać warunek do załączenia przez czujnik PIR. Coś w rodzaju:
    Jeżeli jest załączone wyjście BI to wyjście MONO jest ignorowane.
    Zrealizujesz to za pomocą iloczynu logicznego.

    0
  • #3 28 Gru 2013 11:33
    m.zwierzynski
    Poziom 8  

    Dziękuje za sugestie robiłem tak tylko że 25: Przłącznik BI nie reaguje na zmianę polaryzacji
    miałem tak

    14 47:suma logiczna wyjść sterowane z 17,20 pol+12

    17 46:iloczyn logiczny wyjść 18,19 pol+12
    18 24:przełącznik MONO Pol+12 (sterowane z czujki)
    19 25:przełącznik BI Pol+0 (sterowane z przełącznika)

    20 25:przełącznik BI Pol+12 (sterowane z przełącznika)

    I w takim przypadku wyjście 19 i 20 jest nie aktywne jak wysteruje wyjście 20 to za jednym zamachem zmieniam 19 chociaż polaryzacje są odwrotne.

    0
  • Pomocny post
    #4 28 Gru 2013 13:34
    xury
    Poziom 39  

    A spróbuj w ten sposób:

    14 47:suma logiczna wyjść sterowane z 17,20 pol+12
    17 46:iloczyn logiczny wyjść 18,19 pol+12
    18 24:przełącznik MONO Pol+12 (sterowane z czujki)
    19 46:iloczyn logiczny wyjść (wysterowany wyjściem 20) odwrócona polaryzacja.
    20 25:przełącznik BI Pol+12 (sterowane z przełącznika)

    Zwróć uwagę, że w chwili kiedy Iloczyn logiczny wyjść (typ 46) jest wysterowany tylko jednym wyjściem to tak jakby się nazywał "wyjście według wyjścia"

    0
  • #5 28 Gru 2013 20:57
    m.zwierzynski
    Poziom 8  

    14 47:suma logiczna wyjść sterowane z 17,20 pol+12
    17 46:iloczyn logiczny wyjść 18,19 pol+12
    18 24:przełącznik MONO Pol+12 (sterowane z czujki)
    19 46:iloczyn logiczny wyjść (wysterowany wyjściem 20) odwrócona polaryzacja.
    20 25:przełącznik BI Pol+12 (sterowane z przełącznika)

    niestety ta wersja też nie działa bo
    24:przełącznik MONO Pol+12 (sterowane z czujki) jest "nabity sekundami
    i po wyłączeniu
    20 25:przełącznik BI Pol+12 (sterowane z przełącznika)
    zamienia sie z
    19 46:iloczyn logiczny wyjść (wysterowany wyjściem 20) odwrócona polaryzacja
    i tak czy tak swieci jeszcze do końca czasu
    24:przełącznik MONO Pol+12 (sterowane z czujki)

    Ale mam nową wersje
    Po pierwsze zmieniłem dzwonkowy na zwykły
    Wyjścia
    14 47:suma logiczna wyjść sterowane z 18,19
    18 24:przełącznik MONO Pol+12 (sterowane z czujki)
    19 24:przełącznik MONO Pol+12 (sterowane z przełącznika) aktywny podczas nar.

    Wejścia
    118 8:według wyjścia wy:19 67:blokująca-gr 4(w której jest czujka)

    i działa dokładnie tak jak ma działać

    wchodzę do łazienki bez pstryka pali na 45s, wchodzę z pstrykiem i pali się tak długo aż nie wyłączę pstryczka

    Tylko problem jest jeden czujkę mogę zablokować max 255 s. potem znowu się nabija czasem
    Czy macie jakiś pomysł jak iloczyn wyłączonego pstryczka + czujka poza łazienką odblokują czujkę w łazience.

    Dodano po 1 [godziny] 56 [minuty]:

    Działa trzeba tylko zaznaczyć  ZAŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE BLOKADY

    64÷79 BLOKUJĄCA – GRUPA:1÷16 – naruszenie wejścia może zablokować grupę wejść.
    Można zdefiniować do 16 grup wejść. Dla grupy wejść należy określić sposób działania
    blokady:
     TYLKO BLOKOWANIE – wejścia należące do grupy zostaną zablokowane
    na zdefiniowany czas (CZAS BLOKADY). Jeżeli wpisana została wartość 0, wejścia
    zostaną zablokowane czasowo (do momentu wyłączenia czuwania w strefach, do
    których należą, lub odblokowania przy pomocy funkcji użytkownika BLOKADY
    CZASOWE).
     ZAŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE BLOKADY – wejścia należące do grupy pozostaną zablokowane tak długo, jak długo naruszone będzie wejście blokujące (można je odblokować również przy pomocy funkcji użytkownika BLOKADY CZASOWE).
    Tamat uznaje za zamknięty

    Dziękuje za pomoc.

    0
  • #6 29 Lis 2017 19:21
    homzic
    Poziom 10  

    Witam,
    trochę się zgubiłem po Twojej aktualizacji. Czy finalnie zrobiłeś na dzwonkowym czy zwykłym?
    Możesz wkleić zrzut jak to skonfigurowałeś lub napisać łopatologicznie?

    z góry dzięki

    0