Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Integra 32 - Integra 32 + blokowanie czujek zewnętrznych

benypb 28 Dec 2013 15:05 2139 3
Optex
  • #1
    benypb
    Level 12  
    Witajcie

    Mam pytanie jak to dobrze zrobić:
    System alarmowy: Integra 32 + czujki zewnętrzne + radiolinia RHX-1k

    1. pytanie
    Chcę to spiąć w taki sposób aby podczas uzbrojonego systemu użytkownik mógł sobie zablokować czujki zewnętrzne na 6 minut i spokojnie dojść do manipulatora i rozbroić strefę.
    Jak to zrobić krok po kroku.

    2. pytanie
    Jak podłączyć diodę w sygnalizatorze zewnętrznym aby podczas czuwania paliła się dioda ?

    Pozdrawiam
  • Optex
  • #2
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Ad.1
    Wyjście radiolinii podłączasz do wejścia centrali.
    Wejście centrali jako "Blokująca grupę". Ustalasz czas blokowania oraz jakie czujki należą do danej grupy.

    Ad.2.
    Jeśli posiadasz wolną żyłę w sygnalizatorze, podłączasz diodę zgodnie ze sztuką (najczęściej sterowanie minusem). Złącze, do którego dioda będzie podłączona w centrali programujesz jako wskaźnik czuwania.

    Przy okazji.. tym samym mówisz złodziejowi kiedy może bezkarnie wejść do domu. Proponuję skonsultować to z klientem, czy na pewno chce informować wszystkich dookoła, kiedy można kraść a kiedy nie.
  • Optex
  • #3
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    benypb wrote:
    Jak podłączyć diodę w sygnalizatorze zewnętrznym aby podczas czuwania paliła się dioda ?

    Błąd w sztuce z powodu o którym pisał kolega dariusz.bembenek. Poza tym wbrew "obowiązującej" normie.
  • #4
    benypb
    Level 12  
    dariusz.bembenek wrote:
    Ad.1
    Wyjście radiolinii podłączasz do wejścia centrali.
    Wejście centrali jako "Blokująca grupę". Ustalasz czas blokowania oraz jakie czujki należą do danej grupy.


    Jest jedno małe ale maksymalny czas blokowanie można ustawić tylko na 255 sekundy a ja potrzebuję co najmniej 500 sekund

    Dodano po 2 [godziny] 30 [minuty]:

    dariusz.bembenek wrote:
    Ad.1
    Wyjście radiolinii podłączasz do wejścia centrali.
    Wejście centrali jako "Blokująca grupę". Ustalasz czas blokowania oraz jakie czujki należą do danej grupy.


    Nie wiem czemu ale gdy robię tak jak piszesz to po uzbrojeniu systemu nie można zablokować czujek zaznaczonych do grupy 1, włącza się alarm.

    Myślę aby zrobić jeszcze tak z wydłużeniem czasu

    1. Wyjście radiolinii wpiąłem pod wejście Z7 Integry z opcją 47 - bez akcji alarmowej
    2. OUT6 centrali z opcją 14=bez akcji alarmowej ustawiłem z czasem działania 8 minut i wyzwalanez Z7 (pod to wyjście podpiołem dołożoną diodę - żarówkę 12V która podczas blokady pirów miga zarazem informując użytkownika że blokada działa)
    3. OUT5 centrali z opcją 14=bez akcji alarmowej ustawiłem z czasem działania 8 minut i wyzwalanez Z7 i podłączyłem pod Z6 - które ustawiłem jako 64 = blokującą grupę 1

    Teoretycznie powinno działać, ale nie blokuje czujek i alarm wyzwala się od razu gdy system jest uzbrojony, gdy system jest rozbrojony bez problemu blokowanie Pir-ów działa.

    Co robię źle?

    Dodano po 53 [minuty]:

    Ok, problem rozwiązany:

    W opcjach wejścia odznaczyłem "Nie blokuje w czuwaniu" i wszystko śmiga tak jak chciałem.