Immergas Eolo Star 23 KW - Immergas Eolo Star - usterka.

barti19941 28 Dec 2013 16:51 5007 3
  • #1
    barti19941
    Level 7  
    Witam!
    Posiadam piec Immergas Eolo Star 23 KW i mam pewien problem z cwu. Piec nie osiąga zaprogramowanej temperatury, podgrzewa wodę tylko do 30 stopni, a ma zaprogramowane 50. Proszę o pomoc.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    W0jtek92
    Level 37  
    Witam. Problem może leżeć w zbyt dużym przepływie wody, uszkodzonej sondzie ntc cwu, zakamienieniu wymiennika bi-termicznego, złej regulacji armatury gazu. Trudno stwierdzić gdzie leże problem. Czy na zmniejszonym przepływie wody przez kran kocioł nadal nie dogrzewa?
  • #3
    barti19941
    Level 7  
    Właśnie na zmniejszonym przepływie wody kocioł dogrzewa.
  • #4
    W0jtek92
    Level 37  
    Więc to powód zakamienienia, złej regulacji bądź zwiększonego ciśnienia wodnego w sieci. Ile lat ma ten kocioł? Od kiedy pojawił się ten problem?