Sterownik kotła C.O. JM-5000 - Uszkodzony sterownik

28 Gru 2013 17:25 2391 2
  • Poziom 7  
    Witam serdecznie ;) mam problem z doborem sterownika. Posiadam zamontowany sterownik kotła C.O. JM-5000, kocioł zasypowy. Mam kłopoty właśnie z tym sterownikiem, problem narastał schodowo na początku wszystko działało, później sterownik nie regulował obrotami wentylatora gdy temperatura na piecu dochodziła do nastawionej na sterowniku. Teraz wogóle sterownik nie chce uruchomić wentylatora, ale pokazuje na wyświetlaczu temperaturę na piecu i właśnie zastanawiam się nad wymianą, ponieważ sterownik jest stary i może polecilibyście jakieś sterowniki do kotła 20kW.

    Był moment że wentylator został uruchomiony, ale jeden obrót wałka trwał 5 sekund.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Zacznij od wymiany kondensatora na silniku wentylatora.
    Operacja prosta, tania i pozwoli wyeliminować częstą przyczynę kłopotów- stratę pojemności przez w/w kondensator.

    pozdrawiam
  • Poziom 7  
    Naprawa wymagała wymiany Triaka w sterowniku i kondensatora w wentylatorze.

    Pozdrawiam ;)

    Temat do zamknięcia.