Termet ecocondens - pogodówka i praca pompy

rewik 30 Gru 2013 19:20 3138 4
  • #1 30 Gru 2013 19:20
    rewik
    Poziom 18  

    Kocioł Termet ecocondens Crystal 20. Czy przy sterowaniu czujnikiem zewnętrznym można go tak ustawić, żeby wyłączał pompę obiegową np. jeśli temperatura zasilania będzie mniejsza od 30 st. ?

    0 4
  • #2 30 Gru 2013 21:19
    swornegacie
    Poziom 11  

    W ustawieniach użytkownika napewno nie w serwisowych raczej nie chyba że po podłączeniu czujnika dochodzi dodatkowa opcja w co wątpię. Można ustawić temperaturę zasilania i powrotu i jak temp powrotu przekroczy dana wartość to porostu kocioł nie grzeje, tak masz bez czujnika zewnetrznego a z nim to zabawy z krzywa grzewcza jej obniżanie i przesuwanie.

    0
  • #3 30 Gru 2013 22:05
    rewik
    Poziom 18  

    mam sterownik Honeywell i bez czujnika zewnętrznego nie ma problemu bo jeśli temperatura na czujniku wewnętrznym przekroczy zadaną to pompa się wyłącza. Przy konfiguracji do pracy z czujnikiem zewnętrznym temperatura wyliczona jest co najmniej taka jak ustawiona minimalna zasilania i pompa chodzi na okrągło

    0
  • #4 31 Gru 2013 13:06
    swornegacie
    Poziom 11  

    nie możesz ustawić wyższej temperatury zasilania?

    0
  • #5 31 Gru 2013 19:58
    rewik
    Poziom 18  

    mogę, ale to nic nie daje ponieważ temp wylicz nie chce zejść poniżej ustawionej temperatury zasilania. Chyba na czas temperatur powyżej 5 st. zrezygnuje z pogodowki bo bez sensu aby piec włączał się co chwilę i grzał 28-30 st. a pompa chodziła na okrągło.