Pompa ciepła - Jak zabezpieczyć przed zanikiem jednej fazy

02 Sty 2014 20:30 8892 15
  • Poziom 14  
    Witam, posiadam pompę ciepła i chciałbym się doradzić ponieważ pompa wisi na zabezpieczeniu 3f B16 a czasami jest tak że zanika mi jedna faza (wina energetyki). Chciałbym zabezpieczyć silnik w pompie (sprężarkę) i tu moje pytanie czy wyłącznik silnikowy np PKZM0 będzie odpowiedni przy zaniku jednej fazy ?

    I drugie pytanie : czy mam zastąpić obecne zabezpieczenie B16/3 i wstawić silnikowy czy może za "S-ką" wstawić ten silnikowy ?

    Proszę o poradę.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 40  
    Żaden problem. Są do kupienia gotowe moduły zabezpieczenia przed zanikiem fazy.
  • Poziom 14  
    No dobra.

    A czy jak wstawię PKZM0 za B16/3 to też będzie ok ?
  • Moderator Elektrotechnika
    tren90 napisał:
    A czy jak wstawię PKZM0 za B16/3 to też będzie ok ?

    Przecież napisałem że tak ,czyli po wyjściu zasilania z "esek " dalej na PKZMO .Moje pytanie czy ten agregat nie ma zabezpieczenia w rozdzielnicy?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 14  
    Pompa ciepła jest podłączona pod gniazdo 3f a zabezpieczenie znajduje sie w rozdzielnicy mieszkaniowej, dlatego planuje dołożyć zabezpieczenie silnikowe na szyne TH zaraz za eską.

    Pytanie czy to zabezpieczenie silnikowe zabezpieczy mnie przed zanikiem jednej fazy z sieci ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 14  
    Nie bardzo rozumiem .....

    tzn który z tych przekaźników wybrać i jak podłączyć to ze stycznikiem, schematy w instrukcjach nie przemawiają do mnie.

    Pomoże ktoś z prostym schematem ?

    Kontrola styków stycznika chyba raczej nie potrzebna.

    Czyli albo czujniki zaniku fazy, albo czujniki kolejności zaniku fazy - tylko który będzie odpowiedni i jak to podłączyć ze stycznikiem.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • Poziom 14  
    No tak wiadomo, tylko nie bardzo wiem jak podłączyć odejście tego przekaźnika. Na wyjściu jest już tylko jedna faza i co mam ją podać na stycznik czy na cewkę stycznika i N z cewki z powrotem na wyjście przekaźnika?

    Nie jestem aż tak zaawansowanym praktykiem, dlatego proszę o pomoc w podłączeniu przekaźnika ze stycznikiem.

    Będę bardzo wdzięczny.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 14  
    Temat rozwiązany - kolega szelton pomógł.
    Zastosowałem CKF-B + Stycznik i wszystko działa jak trzeba.