hopit 03 Sty 2014 14:08 2814 9
  • #1 03 Sty 2014 14:08
    hopit
    Poziom 12  

    Witam!

    Rozebrałem 20 letnią spawarkę i zdziwił mnie transformator który jest zrobiony z drewna z rdzeniem stalowym. Ma nawinięte 2 uzwojenia pierwotne połączone szeregowo. I zastanawia mnie jak on działa mając 2 fazy i brak zera ?? Ciekawy jest też sposób regulacji prądu. W środek rdzenia wsuwa się lub wysuwa pakiet blach.

    Transformator 2 fazowy z spawarki

    PS. Rysunek źle narysowałem bo po nim widać, że to są 2 trafa a w rzeczywistości uzwojenia są na wspólnym rdzeniu.

    0 9
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    #2 03 Sty 2014 14:18
    12pawel
    Poziom 33  

    hopit napisał:
    I zastanawia mnie jak on działa mając 2 fazy i brak zera ??
    Spawarka działa na 2 fazach i zera nie potrzebuje do szczęścia.
    hopit napisał:
    Ciekawy jest też sposób regulacji prądu. W środek rdzenia wsuwa się lub wysuwa pakiet blach.

    Normalna regulacja spotykana w bardzo wielu spawarkach transformatorowych poprzez wysuwany rdzeń.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    #3 03 Sty 2014 14:58
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe

    hopit napisał:
    zdziwił mnie transformator który jest zrobiony z drewna


    Dobre ;)

    hopit napisał:
    I zastanawia mnie jak on działa mając 2 fazy i brak zera ??


    To jest transformator jednofazowy - nikt ci nie zabroni zasilania odbiorników jednofazowych z sieci trójfazowej właczając je między przewody fazowe, twoje zdziwienie bierze się z faktu iż w naszych warunkach nieczęsto spotykamy takie właczenie odbiorników.
    Gdybyś mieszkał w Norwegii zdiwiłbyś się właczaniem odbiorników jednofazowych między "zero" a fazę - tam w ogóle przewodu neutralnego ("zera") nie mają, a odbiorniki jednofazowe na 230V włączają miedzy przewody fazowe...

    hopit napisał:
    Ciekawy jest też sposób regulacji prądu. W środek rdzenia wsuwa się lub wysuwa pakiet blach.


    Standardowy w spawarkach sposób, jak zresztą kolega wyżej pisze...

    0
  • #4 03 Sty 2014 15:10
    trymer01
    Moderator Projektowanie

    jdubowski napisał:

    Gdybyś mieszkał w Norwegii zdiwiłbyś się właczaniem odbiorników jednofazowych między "zero" a fazę - tam w ogóle przewodu neutralnego ("zera") nie mają, a odbiorniki jednofazowe na 230V włączają miedzy przewody fazowe...

    A to ciekawe. Możemy prosić o więcej szczegółów?
    Bo rozumiem, że nie stosują zerowania, lecz uziemienie, ale jak typowe urządzenie (np. TV czy czajnik elektryczny 230V) znoszą takie włączenie w sieć 400V?

    A z tym drewnem rzeczywiście dobre. Zapewne drewniane klocki ściskające rdzeń.

    0
  • #5 03 Sty 2014 15:11
    hopit
    Poziom 12  

    Dokładnie dziwi mnie taki sposób łączenia urządzeń. Czyli ta spawarka może pracować w konfiguracji faza i zero ??

    0
  • Pomocny post
    #6 03 Sty 2014 15:13
    trymer01
    Moderator Projektowanie

    hopit napisał:
    Dokładnie dziwi mnie taki sposób łączenia urządzeń. Czyli ta spawarka może pracować w konfiguracji faza i zero?

    To nie jest nic dziwnego. Pozwala na większą moc (bo 400V zamiast 230V) i bez obciążania przewodu zerowego.
    Może pracować na 230V ("w konfiguracji faza i zero"), ale z odpowiednio mniejszą mocą.

    0
  • #7 03 Sty 2014 15:18
    excray
    Poziom 39  

    trymer01 napisał:
    ale jak typowe urządzenie (np. TV czy czajnik elektryczny 230V) znoszą takie włączenie w sieć 400V?

    Normalnie. Bo międzyfazowe u nich to właśnie 230V a nie 400V.

    0
  • #8 03 Sty 2014 15:52
    trymer01
    Moderator Projektowanie

    excray napisał:
    trymer01 napisał:
    ale jak typowe urządzenie (np. TV czy czajnik elektryczny 230V) znoszą takie włączenie w sieć 400V?

    Normalnie. Bo międzyfazowe u nich to właśnie 230V a nie 400V.

    Podobnie jak w USA?
    A myślałem, że w Europie dziwny system mają tylko w GB.

    0
  • #9 03 Sty 2014 16:29
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe

    trymer01 napisał:
    excray napisał:
    trymer01 napisał:
    ale jak typowe urządzenie (np. TV czy czajnik elektryczny 230V) znoszą takie włączenie w sieć 400V?

    Normalnie. Bo międzyfazowe u nich to właśnie 230V a nie 400V.

    Podobnie jak w USA?


    W USA to (w dzielnicach mieszkaniowych) są sieci zwane "split phase" - trójprzewodowe, jednofazowe - uzwojenie wtórne transformatora jest wyposażone w odczep środkowy który jest uziemiony. Między tym przewodem neutralnym a dwoma przewodami "gorącymi" jest po 120V i z tego napięcia korzystają wszystkie małe odbiorniki prądu (oświetlenie, małe AGD, RTV itp), między obydwoma przewodami gorącymi jest 240V - tym napięciem zasilane są klimatyzatory, pralki, suszarki, kuchenki itp.

    Ciekawostka - u nas na Górnym Śląsku były jeszcze do lat 70-tych tego wieku sieci podobne do amerykańskich, tyle że w wariancie 120/240V.

    trymer01 napisał:
    A myślałem, że w Europie dziwny system mają tylko w GB.


    W GB systemy mało sie różnią od polskich, kiedyś różniły się napieciem - u nich 240V, u nas 220V - potem w ramach tzw. harmonizacji o nich obniżono o 10V a u nas o tyle samo podwyższono i mamy po obu stronach Kanału La Manche sieci 230/400V czteroprzewodowe z uziemionym punktem gwiazdowym transformatora.

    0
  • #10 03 Sty 2014 22:51
    hopit
    Poziom 12  

    Już wszystko wiem. Zamykam.