Wyłącznik nadprądowy + topik - Błędna instalacja w domu ?

actin 04 Sty 2014 14:08 7398 47
  • #32
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #33
    actin
    Poziom 33  
    Bronku czyli według Ciebie jeśli w tablicę bym włożył topik 25A te B16 by wykonywały swoją pracę w postaci odcinania prądu w garażu bez potrzeby biegania do domu i wymiany topika?
  • #34
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #35
    kkas12
    Poziom 42  
    Tylko aby ten "większy" prąd zwarciowy spowodował zadziałanie ogranicznika musi przepłynąć przewodami o odpowiednim przekroju.
    A my nie wiemy ani jakie są przekroje, ani jakie zabezpieczenie poprzedza ogranicznik.
  • #36
    actin
    Poziom 33  
    Przepraszam że ponowię pytanie nawiązując do ostatniej wypowiedzi stronę wcześniej:
    Bronku czyli według Ciebie jeśli w tablicę bym włożył topik 25A te B16 by wykonywały swoją pracę w postaci odcinania prądu w garażu bez potrzeby biegania do domu i wymiany topika?
  • #37
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #39
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #40
    actin
    Poziom 33  
    Rozumiem. Już po sprawie. Wpadł kierownik, pomierzył coś, posprawdzał i mówi że będzie we wtorek z rana żeby poprawić jak powinno być. Dzięki za odpowiedzi, dużo się dowiedziałem.
    Myślę że można zamknąć, a temat ma dużą wartość dydaktyczną.
  • #41
    slawekx
    Poziom 28  
    Podaj rozwiązanie jakie zastosuje kierownik.
  • Pomocny post
    #42
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #44
    TWK
    Specjalista elektryk
    Bronek22 napisał:
    Kup ogranicznik mocy ETI-POLAM 16A(w miejsce topika) i będziesz miał selektywność zwarciową.


    1. A czy jakieś inne zabezpieczenie zadziała w czasie zwarcia? Ktoś to policzył?
    2. Czy w obwodzie bezpiecznika jest tylko garaż? Bo jak jest coś jeszcze, to likwiduje się tym krokiem ochronę pporaż. innych obwodów.
  • #45
    actin
    Poziom 33  
    Ja już dałem sobie spokój, wiem że zostanie dołożone zabezpieczanie przeciw porażeniowe. Nie mam takiej wiedzy jak Wy, aby dyskutować ;] Elektryk ma być we wtorek i zrobić tak, by było bezpiecznie i zgodnie ze wszystkim.
  • #46
    Akrzy74
    R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Panowie, litości! Wytłumaczcie mi, skąd w instalacji "domowej" z odbiornikami typu: wiertarka, szlifierka, mały kompresor - biorą się "zwarcia"?
    Usuwać należy przede wszystkim przyczyny a nie skutki, więc? :|

    O selektywności, można podyskutować z kimś, kto rozumie charakterystyki pasmowe, a nie z miłośnikiem wiedzy ogólnej, któremu "wybijają" bezpieczniki bo albo eksploatuje niesprawną instalację albo samodzielnie- bez dostatecznej wiedzy grzebie przy urządzeniach elektroenergetycznych. To jest dział "Początkujący". :|
  • #47
    actin
    Poziom 33  
    Dlatego też prosiłem o zakończenie tematu. Mnie interesowała tylko kwestia wybijania bezpiecznika. Chciałem się dowiedzieć czy jest dobrze - bez wchodzenia w charakterystyki budowy sieci, zasad działania wyłączników i innych urządzeń o których zgoła nie mam pojęcia.
    Myślę że można zamknąć.
    Maszyny mam wszystkie sprawne i sam nic nie grzebię bo się nie znam. Tyle w temacie.
  • #48
    Akrzy74
    R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Więc nie będzie tłumaczenia, co nie zmienia faktu, że kwestia o której pisałem jest dość istotna.
    actin napisał:
    Chciałem się dowiedzieć czy jest dobrze

    Jest źle- elektryk- a może jego pomocnik , po nauki u podstaw. Po skończonej pracy niech wystawi protokół pomiarów oraz oświadczenie, ze instalacja jest zgodna z ...

    Zamykam.