Termet MiniMax plus - wyświetla błąd E9

marabucik 06 Jan 2014 18:25 11208 6
Automation24.pl
  • #1
    marabucik
    Level 2  
    Witam

    Piec wyświetla mi komunikat o błędzie E9 (pulsujący - bez zmiany na wielkość ciśnienia). Jest to komunikat o niskim ciśnieniu, który powinien być na przemian z ciśnieniem. Rok temu miałem podobną awarię i okazało się, że był to czujnik ciśnienia wody. Rok temu jak wymieniłem to zadziałało to i piec zaczął działać. Teraz włożyłem nowy czujnik przepływu ciśnienia wody i okazało się że piec nadal nie działa. Doczytałem się na forum aby sprawdzić ciśnienie na naczyniu wzbiorczym. Nadal pojawia się ten sam komunikat E9.

    Proszę o pomoc w czym może być problem.

    Pozdrawiam
  • Automation24.pl
  • #2
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    A sprawdziłes cisnienie w naczyniu przeponowym? Jakie jest , ile wynosi, jakie jest ciśnienie w instalacji?
  • Automation24.pl
  • #3
    marabucik
    Level 2  
    Ciśnienie w naczyniu przeponowym dopełniłem do 0,8-1,0 bara. Ciśnienia w instalacji teraz nie jestem w stanie sprawdzić. Będę mógł to zrobić jutro.
    Dodatkowo teraz jeszcze zresetowałem piec. Pompa zaczęła chodzić i pobierać wodę (tak mi się przynajmniej wydaje że pobierał), na piecu niestety nadal miga E9
  • #4
    marabucik
    Level 2  
    Zauważyłem że na zawór zabezpieczający ( ten przed czujnikiem ciśnienia wody) poci się. Czy może być to ten problem?
  • #5
    michal29
    Level 12  
    Witam, mam podobny problem czy znalazł już on rozwiązanie.
  • #6
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    A może po prostu macie przytkany czujnik ciśnienia i automatyka kotła nie widzi że jest prawidłowe ciśnienie w kotle i wyrzuca błąd?
  • #7
    michal29
    Level 12  
    Jest nowy czujnik wkręcony czyli on odpada.