instalacja elektryczna - instalacja elektryczna na kominie

szczepanm 11 Jan 2014 12:28 5955 6
Wago
  • #1
    szczepanm
    Level 9  
    Witam,mam pytania.Czy można na przewodzie kominowym z cegły(przewoód paleniskowy,przewód wentylacyjny)wykonać gniazdo podtynkowe,wyłacznik podtynkowy.
  • Wago
  • Wago
  • #3
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Nie układamy żadnych przewodów na kominie (bez wkładu) a tym bardziej nie montujemy żadnych urządzeń elektrycznych . Podczas pracy komina nagrzewa się do takiej temperatury (150 stopni C )ze kable by się stopiły a puszki wraz z osprzętem wypłyną.
  • #4
    zwolmar
    Level 16  
    Krzysztof Reszka wrote:
    Nie układamy żadnych przewodów na kominie (bez wkładu) a tym bardziej nie montujemy żadnych urządzeń elektrycznych . Podczas pracy komina nagrzewa się do takiej temperatury (150 stopni C )ze kable by się stopiły a puszki wraz z osprzętem wypłyną.

    Bajki Waść piszesz. Widziałeś kolego kiedyś taką "wypłyniętą" instalację? A może oparzyłeś się kiedyś od ściany kominowej? (parzy już powyżej ok.40°C). Poczytaj wcześniejszą odp. (link) kolegi Arturo2005.
  • #5
    kasprzyk
    Electrician specialist
    zwolmar wrote:
    Krzysztof Reszka wrote:
    Nie układamy żadnych przewodów na kominie (bez wkładu) a tym bardziej nie montujemy żadnych urządzeń elektrycznych . Podczas pracy komina nagrzewa się do takiej temperatury (150 stopni C )ze kable by się stopiły a puszki wraz z osprzętem wypłyną.

    Bajki Waść piszesz. Widziałeś kolego kiedyś taką "wypłyniętą" instalację? A może oparzyłeś się kiedyś od ściany kominowej? (parzy już powyżej ok.40°C). Poczytaj wcześniejszą odp. (link) kolegi Arturo2005.

    Kolego, nie każdy ma szerokie horyzonty i wszystko w życiu widział, ale za prawdę powiadam Ci, że ja widziałem i nie były to bajki - tak więc taka odpowiedź na forum publicznym do szczególnie pomocnych nie należy.
    Wyobraź sobie, że często w tak zlokalizowanym gniazdku denko puszki podtynkowej robi za ściankę wewnętrzną komina, a przy niesprawnym urządzeniu grzewczym, temperatura o której pisał kolega Krzysztof, przekracza 150 stopni.
    Byłem raz także wzywany do naprawy instalacji antenowej, piony przewodów na kominie w salonie, kilka miesięcy po remoncie, ściany w salonie do ponownego przekucia.
  • #6
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    szczepanm wrote:
    Czy można na przewodzie kominowym z cegły

    zwolmar wrote:
    Bajki Waść piszesz.
    zwolmar wrote:

    Poczytaj wcześniejszą odp. (link) kolegi Arturo2005.

    Oczywiście że kolego przeczytałem choć nie musiałem bo to kwestie znane . Wystarczy trochę wiedzy + przepisów i wystarczy.
    Czy w fragmencie zacytowanym który napisał autor jest coś o wkładach kominowych .
    Po za tym ;
    szczepanm wrote:
    podtynkowe
    czyli instalacja pod tynkiem ,kolega poczyta o warunkach technicznych jakie muszą odpowiadać instalacje ułożone pod tynkiem w kwestii temperatury a co za tym idzie wytrzymałości prądowej . To że liczni "elektrycy " kładą takowe instalacje nie zwalnia mnie od napisania prawdy.
  • #7
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Przypominam, że nie wolno jest komina dziurawić! Nawet bez instalacji elektrycznej.