Silnik trójfazowy IMEP - ustalenie mocy i dobór przewodu

i780 12 Sty 2014 19:14 2535 12
  • #1 12 Sty 2014 19:14
    i780
    Poziom 9  

    Witam
    Posiadam silnik trójfazowy firmy IMEP, nie ma tabliczki, nie wiem jaką ma moc, a chciałbym doprowadzić do niego kabel ziemny. Jest zamontowany w śrutowniku. Co nie co zmierzyłem i tak: średnica wału 42mm, rozstaw śrub montażowych około 140x215, odległość od środka wału do podstawy około 130mm, długość z wałem 430mm. Znalazłem jakiś katalog silników i ze średnicy wału wychodzi, że ma 11kW, ale długośc i szerokość powinny być większe.
    Pozdrawiam

    0 12
  • Pomocny post
    #2 12 Sty 2014 21:48
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Ważne są obroty bo średnica wałka jest przyporządkowana obr/min ,Φ 42- jeśli to 960 obr/min to może być 11 kW ale 1500 obr/min to by był przy tym wałku 13 kW .

    0
  • #3 18 Sty 2014 21:28
    i780
    Poziom 9  

    Przy takiej mocy potrzebny będzie chyba kabel 5x6mm2 (długość od rozdzielnicy 30m). Ale czy aby napewno ten silnik nie będzie za mały na 11 lub 13kW? Przeglądałem katalogi producentów silników i tam 11kW miały długość około 60cm...

    0
  • #4 18 Sty 2014 23:11
    HeSz
    Specjalista elektryk

    Jeżeli nie ma tabliczki, to skąd wiesz:
    - jakie jest napięcie znamionowe silnika,
    - czy jest to silnik jedno- czy trójfazowy?
    Odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie, to "wróżenie z fusów"
    Pozdrawiam.

    0
  • #5 18 Sty 2014 23:40
    i780
    Poziom 9  

    Silnik obecnie pracuje, tylko jest na przedłużaczu, uruchamiany jest gwiazda-trójkąt więc raczej trójfazowy :D

    0
  • Pomocny post
    #6 19 Sty 2014 07:24
    750kV
    Poziom 21  

    i780 napisał:
    Silnik obecnie pracuje, tylko jest na przedłużaczu, uruchamiany jest gwiazda-trójkąt więc raczej trójfazowy :D

    Witam.
    Należy zmierzyć amperomierzem prąd zasilający na dowolnej fazie w połączeniu w trójkąt i pod obciążeniem (w pracującej maszynie) i na tej podstawie dobierać przekrój żył w przewodzie zasilającym.

    0
  • #7 20 Sty 2014 14:08
    i780
    Poziom 9  

    Mam tylko chiński multimetr za 30zł... Nada się do tego celu?

    0
  • Pomocny post
    #8 20 Sty 2014 14:27
    jerry1960
    Poziom 33  

    Niestety tym miernikiem tego nie zmierzysz . Potrzebujesz miernik cęgowy.

    0
  • Pomocny post
    #9 21 Sty 2014 07:29
    2358972
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 23 Sty 2014 22:28
    i780
    Poziom 9  

    Nie mam licznika z tarczą :) Dziś wyłączyłem wszystkie esy, oprócz silnika oczywiście, spisałem stan licznika przed pracą i po. Przez 25minut silnik zużył 3,2kWh, więc przez godzinę byłoby około 7,7kWh. To daje podobny wynik do wyliczeń kolbjana i moc silnika około 7kW. Dobrze myślę? Skoro to tylko 7kW to czy kabel 5x4mm byłby wystarczający? Dziękuję za pomoc:)

    0
  • #12 24 Sty 2014 09:33
    750kV
    Poziom 21  

    tomaszk23 napisał:
    25 mm2 .

    Bzdura.
    i780 napisał:
    .....Skoro to tylko 7kW to czy kabel 5x4mm byłby wystarczający? Dziękuję za pomoc:)

    Wystarczający.

    0
  • #13 24 Sty 2014 16:05
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    i780 napisał:
    kabel 5x4mm

    i780 napisał:
    a chciałbym doprowadzić do niego kabel ziemny.

    Po co do silnika 5x wystarczy 4 bo piątej żyły nie ma gdzie wpiąć ,chyba że kolega zrobi skrzynkę i sterowanie na 230V .a co do przekroju to przy 30m będzie Ok .

    0