[Komfort] - Nierówne sterownie wentylatorem

13 Sty 2014 21:55 1035 3
  • Poziom 20  
    Witam,

    mam problem ze sterownikiem CO o symbolu "Komfort". Problem polega na tym, że sterownik od jakiegoś czasu bardzo wolno rusza po włączeniu. Aż dojdzie do pełnych obrotów mija parę minut nawet. Podczas pracy przy rozpalaniu po paru minutach wyłącza się na sekundę i na nowo włącza. I tak kilka razy. To samo się dzieje jak już wygasa w piecu.
    Co może być przyczyną?
  • Poziom 42  
    motorolae365ok napisał:
    Problem polega na tym, że sterownik od jakiegoś czasu bardzo wolno rusza po włączeniu. Aż dojdzie do pełnych obrotów mija parę minut nawet.

    Mógłbyś napisać jaśniej?
    Jakież to obroty ma sterownik??? Pewnie chodzi o wentylator??
    Jak się domyślam jest to sterownik do kotła na paliwo stałe(?).
    Przyczyn może byc kilka:
    1. Uszkodzony (stracił pojemość) kondensator silnika wentylatora - o ile jest?
    2. Uszkodzony przekaźnik wentylatora - o ile jest?
    3. Uszkodzony układ regulacji obrotów wentylatora - o ile jest? Z reguły wyklucza p.2
    4. Uszkodzony czujnik temperatury wody - gdzieś powinien być???

    Więcej danych !
  • Poziom 20  
    Tak chodzi o obroty wentylatora. Sterownik jest do kotła co na węgiel. Wentylator z innym sterownikiem działa idealnie więc to raczej nie jest wina wentylatora. Czujnik temperatury też wydaje sprawny. Temperatura wyświetlana nie skacze i jest realna. Triak od którego wychodzą kable do wentylatora wymieniłem Ale to nic nie pomogło.
    Co może być zepsute? I co jeszcze mogę sprawdzić?
  • Poziom 10  
    A Optotriak jakiś jest? Wstaw zdjęcia jakbyś mógł.