Analizator sieci - Analizator sieci między falownikiem a silnikiem

15 Sty 2014 11:55 1497 2
  • Poziom 2  
    Witam,

    pracuję nad koncepcją monitoringu pracy silników elektrycznych 3-fazowych - łącznie 17 sztuk. Część silników mają rozruch za pomocą softstartu , część rozruch bezpośredni a część pracują za pomocą przemiennika częstotliwości.

    Monitoring silnika z ostatnim typem rozruchu może być skomplikowany ponieważ z tego co się orientowałem większość analizatorów nie pracują prawidłowo za przemiennikami częstotliwości. Należy wziąć pod uwagę że przemiennik częstotliwości może pracować w zakresie 25-52Hz.

    Z analizatorów dane będzie odczytywał sterownik PLC protokołem modbus RTU.

    Monitoring pracy silników muszę wykonać w zakresie:
    - napięcia międzyfazowe,
    - napięcia fazowe,
    - prądy fazowe i przewodu N,
    - moc czynną,
    - moc bierną,
    - moc pozorną,
    - współczynnik mocy,
    - częstotliwość,
    - asymetrię napięć i prądów,
    - poziom zniekształceń harmonicznych napięć,
    - poziom zniekształceń harmonicznych prądów,
    oraz spełnione warunki:
    Dokładność pomiarowa dla napięcia ±0,5%, dla prądu ±0,5%, pomiar energii czynnej w klasie 1,

    Zakładając że nie ma możliwości komunikacji z falownikami - czy może komuś z Was nasuwa się jakies rozwiązanie jak zmierzyć te wszystkie parametry w konfiguracji falownik - silnik ?
  • Poziom 18  
    Analizator może mieć problemy z pomiarem za falownikiem, gdyż na jego wyjściu nie występuje przebieg sinusoidalny, lecz prostokątny o amplitudzie 600V i częstotliwości 2 - 20kHz. Prąd płynący przez silnik może mieć częstotliwość 20-50Hz ale to nie będzie raczej problemem, tylko ten przebieg prostokątny.
    spróbuj odfiltrować go filtrem dolnoprzepustowym <500Hz i powinien działać

    LW
  • Poziom 30  
    Pomiar wartości skutecznych niesinusoidalnych prądów i napięć jest prosty, w oparciu o przetworniki "RMS to DC Converters " informacje znajdziesz tu: http://www.analog.com/en/special-linear-funct...ters/products/index.html#RMS-to-DC_Converters . Przykład realizacji związanej z Twoim problemem znajdziesz tu: http://energy.analog.com/en/metering-energy-monitoring/segment/nrg.html .
    Cały problem można pięknie rozwiązać w oparciu o procesory sygnałowe DSP, ale nic nie wiem o Twoich możliwościach.