Buderus U004-24K - Wchodzi czsami w stan awarii przy c.w.u.

Pi2006 16 Jan 2014 22:19 1998 5
  • #1
    Pi2006
    Level 10  
    Kocioł czasami przy zapotrzebowaniu na c.w.u. wchodzi w stan awarii (świeci się górna kontrolka). W tym czasie pracuje pompa obiegowa. Czasami reset lub wyłączenie pomaga i pompa się wyłącza, niestety czasem po resecie pompa pracuje w dalszym ciągu i to stale. Nie wyłącza się w ogóle. Fachowcy byli coś mierzyli, ale odpowiedź zawsze była: muszą to sprawdzić w momencie wystąpienia usterki, ale np. o godz. 22, czy też 6 rano trudno znaleźć fachowca, a mój piec wariuje tylko w porze wieczorowej lub porannej w okresie zimowym. W ciągu dnia pracuje bez zarzutu ':?:'
    Czy ktoś zetknął się z takim problemem?
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Wygląda na STB. Przegrzanie się wymiennika głównego.
    Jeżeli występuje to przy korzystaniu z ciepłej wody to wymiennik płytkowy do od kamienianina lub wymiany.
  • #3
    Pi2006
    Level 10  
    Wymiennik jest regularnie (tzn. corocznie) odkamieniany (ostatnio - październik 2013). Zastanawia mnie ciągła praca pompy, choć układ jest już zimny!
  • #4
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Przy awarii STB pompa pracuje cały czas w celu z chłodzenia układu.
    Może być czujnik uszkodzony lub ograniczony przepływ przez kocioł. Trzeba by sprawdzić filtr.
  • #5
    Pi2006
    Level 10  
    Zapomniałem dodać, że problem pojawił się już poprzedniej zimy. Wiosną i latem było spokojnie. Teraz powrócił. Kocioł jest regularnie serwisowany i czyszczony przed sezonem zimowym.
  • #6
    piracik
    Moderator of Heating systems
    W tych kotłach bolączką były również czujniki temperatury CO i CWU (są takie same)

    Można wymienić taki czujnik na CWU i zobaczyć. Jeżeli ustaną problemy to OK, jeżeli nie to zamienić go z tym na CO i zobaczyć co się dzieje.
    Jeżeli się nie trafi to czujnik wraca do serwisu, jeżeli trafi to rachunek dla klienta.
    Czujnika tego w inny sposób nie sprawdzi.
    Mierzyłem kiedyś charakterystykę, zanurzałem w gorącej wodzie i w zimnej, było wszystko OK, a mimo to co jakiś czas błąd. Wymieniłem czujnik i wszystko ustało.