  • #1291 16 Sty 2017 22:05
    ostanislaw
    Poziom 16  

    Wyszło mi 102 znaki. Czyżby długość pliku mogła by mieć tylko 100 znaków? Sprawdzę!!!
    Ale wszystkie temperatury są dwu cyfrowe. A nie chciałbym aby temperatura była w voltach albo w amperach.

  • Fibaro
  • #1292 19 Sty 2017 14:51
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    ostanislaw napisał:
    Ale wszystkie temperatury są dwu cyfrowe. A nie chciałbym aby temperatura była w voltach albo w amperach.

    Na pewno tak nie będzie.
    Do nas spływają wartości liczbowe, a my decydujemy jaka jednostka przy tym się wyświetla.

  • #1293 05 Lut 2017 18:44
    ostanislaw
    Poziom 16  

    Mam pytanie problemowe!. Podłączyłem "panel PV" od lampki ogrodowej (po odłączeniu diody panel ma napięcie w słońcu ok 3V) pod wejście INP1 LK2.0 Wykres pracy jest przedstawiony na mojej instalacji jako napięcie string 2.
    Układ ma jakąś wewnętrzną oporność. Zastanawiam się czy nie dołożyć jakiegoś opornika równolegle tak aby LK pokazywał spadek na tej oporności? Co o tym sądzicie?
    Sygnał ten chcę wykorzystać jako czujnik zmierzchowy do załączania światła w kurniku.
    Jeden ze znajomych zamontował podobną fotokomórkę do odłączania zasilania inwertera, po to aby inwerter nie robił rano wielu restartów. To w celu ochrony inwertera. Czy ktoś już się z tym spotkał?

    Na wykresie wyświetla się również napięcie string 3- (test 12V)będzie to napięcie z wiatraczka (na zdjęciu) jako pomiar chwilowej prędkości wiatru. Miałem już taki pomiar ale wartość wskazywał mi tylko woltomierz. PVmonitor daje możliwość zarejstrowania wykresu i analizę wiatru przez całą dobę.

    Pozdrawiam
    ostanislaw

  • #1294 05 Lut 2017 20:58
    idepopizze
    Poziom 31  

    "panel PV" od lampki ogrodowej oświetlony słońcem ładuje jakiś tam akumulatorek, a wieczorem jest przełączany i zasila jakiegoś LED'a.
    Jak go obciążysz rezystorem to będzie dla niego jak by był obciążony tym akumulatorkiem. Praktycznie mógłbyś spróbować obciążyć go dwoma szeregowo połączonymi rezystorami i równolegle do tego drugiego podpiąć jakiś elektrolit (będzie go uodparniał na chwilowe zaniki oświetlenia) i to napięcie z elektrolitu wziąć jako sygnał.

  • Fibaro
  • #1295 05 Lut 2017 21:27
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Podłączając tak "panel PV" z lampki do LK łatwo możesz sterować oświetleniem.
    Wystarczy w tablicy zdarzeń ustawić odpowiedni próg załączenia, histerezę i odpowiednie opóźnienie załączenia przekaźnika.

  • #1296 06 Lut 2017 00:02
    ostanislaw
    Poziom 16  

    Może w poprzednim poście nie napisałem ale usunąłem akumulatorek a elekronikę zmostkowałem pozostawiając ogniwo połączone szeregowo z jednym z oporników.

    Z tablicą zdarzeń dopiero zaczynam się zaznajamiać ale wiem że wiele użytecznych sygnałów wykorzystam przy oprogramowaniu kotłowni. A będzie to potrzebne aby całość pozwoliła sensownie i bez obsługowo wykorzystać nadwyżkę energii.

  • #1297 06 Lut 2017 00:08
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Do pomiaru napięcia możesz dać bez opornika, LK na wejściu pomiarowym ma dużą oporność - jak każdy woltomierz.

  • Fibaro
  • #1298 06 Lut 2017 15:58
    piotrekpp11
    Poziom 12  

    Witam
    Mam problem z wyświetlaniem wykresów temperatur na PVmonitor
    http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=140
    Zgodnie z instrukcją zmodyfikowałem HTTP client settings
    dodając parametry pomiaru temperatury
    GET /pv/get.php?idl=140&p=********&f1=#32&f4=#34&f15=#18&f17=#17
    zmieniłem w ustawieniach wyświetlanych wykresów w profilu na PV monitor. I nic się nie pokazuje. Czy jest coś co jeszcze powinienem zrobić.
    Monitoring naszych instalacji OZE - www.PVmonitor.pl Monitoring naszych instalacji OZE - www.PVmonitor.pl

  • #1299 06 Lut 2017 16:11
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    piotrekpp11 napisał:
    Czy jest coś co jeszcze powinienem zrobić.

    Tak, Przejść, do działu z odczytami temperatur, czyli wybrać "PC i pomiary temperatur" i wyszukać swoja instalację.

  • #1300 13 Lut 2017 14:36
    Komisarz_L
    Poziom 13  

    Witam serdecznie. Czy ktoś z Kolegów na forum ma pomysł jak wykonać układ, który oblicza moc na podstawie długości przerwy pomiędzy impulsami w liczniku. Proszę nie dywagować na tematy legalne, nielegalne. Układ ma pokazać moc (orientacyjnie) na wskaźniku typu linijka diodowa w zakresie 100 do 1000W. z rozdziałem co ok. 100W. Zmiana wskazania wyświetlana była by po każdym impulsie z licznika maksymalnie co 1 minutę. Impulsy daje trójfazowy podlicznik

  • #1301 13 Lut 2017 14:40
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Jeśli nie musi to być wskazanie typu linijka diodowa to LK z naszym softem pokazuje to w formie cyfrowej.
    Pokazuje także zużycie domu i nadprodukcję z PV - wszystko pokazuje w kW z dokładnością do 100W

  • #1302 13 Lut 2017 14:49
    Komisarz_L
    Poziom 13  

    Tak ale do tego trzeba uruchomić komputer. Tam widzą pracę swojej instalacji (183). Linijka diodowa pokaże "zdalnie" bieżącą produkcję i zużycie w postaci czytelnych słupków. Jeżeli w oprogramowaniu LK była by taka funkcja (w tablicy zdarzeń) to by ją można wykorzystać do tego celu. Chodzi głównie o wzrokową kontrolę pracy instalacji. Nie jest do tego potrzebny dokładny pomiar. A tak na marginesie, gdzie ukryły się "wsady" do LK, które były poprzednio w zakładce potrzebny sprzęt?

  • #1303 16 Lut 2017 22:26
    BILGO
    Poziom 38  

    Da się to zrobić na jakimś prostym uP typy Atmega328, kwestia odpowiedniego programu z obliczeniami.

  • #1304 20 Lut 2017 00:07
    robek72
    Poziom 11  

    Cześć
    planuję uruchomienie LK do mojej instalacji pv,
    pomiar 2 stringów
    1. ok 620V ok 9A
    2. ok 380V ok 9A
    znalazłem kilka boczników i mam pytanie który będzie lepszy
    1. http://allegro.pl/bocznik-10a-100mv-bezindukcyjny-i6716312053.html ma spadek 100mV czyli jeśli użyłbym 3szt szeregowo będzie spadek 300mV przy 10A
    jeśli ten ma w opisie 5W to mam rozumieć że można przez niego przepuścić tylko 5W czy więcej
    2. http://allegro.pl/bocznik-pcb-20a-200mv-1-i5833376210.html 100mV na 10A reszta kalibracja LK
    3. http://allegro.pl/sensor-acs712-izolowany-pomiar-pradu-20a-arduino-i6701772536.html a może coś takiego ale czuję że ten się nie nadaje

    i jeszcze jedno pytanie
    pomiar napięcia dc w LK na schemacie realizowany jest przez opornik czy mógłby ktoś z szanownych kolegów policzyć jakie oporniki będę potrzebował przy moich parametrach
    proszę o pomoc, ponieważ dla wielu z was jest to banalnie proste a dla mnie już nie (zajmuję się zupełnie czymś zupełnie innym)

    Robert

  • #1305 20 Lut 2017 08:43
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    robek72 napisał:

    pomiar 2 stringów
    1. ok 620V ok 9A
    2. ok 380V ok 9A


    Kilka pytań:
    - na jakiej wersji LK to planujesz
    - czy dane chcesz wysyłać na naszą stronę
    - czy poza wspomnianym pomiarem masz normalne liczniki energii po stronie AC

  • #1306 20 Lut 2017 12:24
    robek72
    Poziom 11  

    putas napisał:
    robek72 napisał:

    pomiar 2 stringów
    1. ok 620V ok 9A
    2. ok 380V ok 9A


    Kilka pytań:
    - na jakiej wersji LK to planujesz
    - czy dane chcesz wysyłać na naszą stronę
    - czy poza wspomnianym pomiarem masz normalne liczniki energii po stronie AC


    LK v2.0
    tak dane chcę wysyłać na waszą stronę
    licznik produkcji już podłączony 1000imp/kWh , licznik poboru w planach z czasem
    LK kupiony na alledrogo (pośpieszyłem się) http://allegro.pl/lan-kontroler-v-2-0-w-obudowie-i6676736335.html
    i potem doczytałem na pv.monitorze że u was też można kupić taki kontroler ale ze zmodyfikowanym softem i że na fabrycznym nie wszystkie funkcje będą działać
    no i mam pytanie czy jest możliwe wgranie waszego softu do mojego lk, czy muszę kupić lk od was?

  • #1307 20 Lut 2017 14:08
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Sugeruje odpuścić sobie pomiar prądów, bo jest to niebezpieczna zabawa przy tych napięciach DC.
    Poza tym gotowe przystawki do pomiaru prądu nie mogą działać na takich napięciach, można co prawda pobawić się z bocznikami, ale LK i tak ma jedno wejście do pomiaru prądu - inp5. W sumie można by zastosować dwie sztuki LK.

    Co do rezystorów do pomiaru wysokich napięć - ja osobiście stosowałem i preferują potencjometr precyzyjny (wieloobrotowy) i ustawienie na nim napięcia nie wyższego niż 3,5V przy max napiciu jakie chcesz mierzyć. Resztę ustawisz w LK.

  • #1308 20 Lut 2017 19:01
    idepopizze
    Poziom 31  

    putas napisał:
    Co do rezystorów do pomiaru wysokich napięć - ja osobiście stosowałem i preferują potencjometr precyzyjny (wieloobrotowy) i ustawienie na nim napięcia nie wyższego niż 3,5V przy max napiciu jakie chcesz mierzyć. Resztę ustawisz w LK.


    Jeżeli chodzi o pomiar wyższych napięć to przed ten potencjometr wstaw szeregowo kilka rezystorów najlepiej takich większych 0,5W.

  • #1309 20 Lut 2017 20:22
    robek72
    Poziom 11  

    kolego putas
    powiedz mi jeszcze proszę
    co z LK kupionym na alledrogo (pośpieszyłem się) http://allegro.pl/lan-kontroler-v-2-0-w-obudowie-i6676736335.html
    i potem doczytałem na pv.monitorze że u was też można kupić taki kontroler ale ze zmodyfikowanym softem i że na fabrycznym nie wszystkie funkcje będą działać
    no i mam pytanie czy jest możliwe wgranie waszego softu do mojego lk, czy muszę kupić lk od was?

  • #1310 20 Lut 2017 20:30
    idepopizze
    Poziom 31  

    W LK jest zdaje się zwykła atmega (kiedyś tu czytałem, nie pamiętam tylko która) więc bez problemu przeprogramujesz sam.
    Potrzebujesz wsad i programator.

  • #1311 20 Lut 2017 20:39
    robek72
    Poziom 11  

    idepopizze napisał:
    putas napisał:
    Co do rezystorów do pomiaru wysokich napięć - ja osobiście stosowałem i preferują potencjometr precyzyjny (wieloobrotowy) i ustawienie na nim napięcia nie wyższego niż 3,5V przy max napiciu jakie chcesz mierzyć. Resztę ustawisz w LK.


    Jeżeli chodzi o pomiar wyższych napięć to przed ten potencjometr wstaw szeregowo kilka rezystorów najlepiej takich większych 0,5W.


    ok. a czy mogą to być rezystory 10om 5W takie chyba mam, czyli np. 3 rezystory + potencjometr w szeregu
    Dodano po 2 [minuty]:

    do kolegi idepopizze
    tylko pytanie czy kolega putas sprezentuje mi wsad?

  • #1312 20 Lut 2017 20:54
    idepopizze
    Poziom 31  

    To już pytanie do niego.

    Te 10om 5W są nie bardzo. Te rezystory dobiera się pod napięcie które chcesz mierzyć.
    Tu nie chodzi o ich moc tylko o max napięcie pracy pomiędzy końcówkami.
    Te większej mocy mają wyższe, a takie zwykłe 0,25W która masz na prawie każdym PCB nie możesz bezpośrednio podpiąć pod napięcia które zamierzasz mierzyć (one są na kilkadziesiąt wolt max - to trzeba by sprawdzić dokładniej ile)

  • #1314 21 Lut 2017 13:55
    pilatus
    Poziom 11  

    Witam szanownych użytkowników forum.
    Od kilku dni próbuję rozwiązać temat podłączenia moich inwerterów do urządzenia monitorującego jakim jest Solar-Log. W ogóle to może opisze krótko moją instalację fotowoltaiczną. Ma ona moc 9kwp. Składa się z 36 paneli każdy o mocy 250W firmy ARGOM Group – ich oznaczenie to: ARGP 250W. Panele są podzielone na 3 stringi, każdy string obsługuje 1 inwerter GW3000-NS. Każdy z 3 inwerterów – wszystkie są takie same, podłączony jest do innej fazy zasilania mojej posesji. Inwertery posiadają port komunikacyjny RS485 oraz USB. Do monitorowania pracy instalacji zakupiłem urządzenie Solar-Log, z którym mam aktualnie problemy polegające na tym, że Solar-Log nie może wykryć moich inwerterów. Połączenie z inwerterem wykonałem według instrukcji inwertera i urządzenia monitorującego, jego poprawność poświadczył tez serwis solar-loga. Po lekturze instrukcji od Solar-log-a i kontakcie z jego producentem dowiedziałem się, że najprawdopodobniej brak współpracy jest kwestią "terminacji" inwertera. Niestety ale nie wiem jak to zrobić. Serwis Solar-Loga obiecał pomóc, ale na tym puki co się skończyło. Nigdzie też nie znalazłem informacji na temat terminowania posiadanego inwertera. Opcje są podobno dwie. Pierwsza to taka, że terminuje się inwerter zworką lub dip switchem, ale ja nie posiadam żadnego schematu, który wskazał by mi gdzie w inwerterze są te przełączniki. Druga opcja to terminacja rezystorem, ale o tym też nie mam żadnego pojęcia. Jedyną wskazówką jaką udało mi się uzyskać od elektryka, który zawodowo zajmuje się instalacją inwerterów była informacja, że posiadany przeze mnie inwerter trzeba "terminować", za pomocą rezystora, ale nic więcej nie potrafił mi powiedzieć. Czy ktoś z kolegów użytkowników może wie jak sobie z tym tematem poradzić, tak żeby uczynić widocznym moje inwertery dla Solar-Loga?
    Jako załącznik dodałem szczegółowy opis połączenia inwertera z Solar-Logiem.
    Z góry dziękuję za pomoc.

  • #1315 22 Lut 2017 00:15
    akrawiec
    Poziom 14  

    RS485 standardowo powinien być wykonany skrętką jednoparową o impedancji 120 ohm, a końce powinny być zwarte rezystorami (terminatorami) o wartości 120 ohm - w celu wytłumienia zakłóceń, odbić sygnału itp. Przy krótkich przewodach to zwykle nie jest konieczne. Ponadto niektóre urządzenia mają wbudowane takie terminatory, często włączane/wyłączane dip-switchami. Wtedy włączamy np. w urządzeniu master na początku linii oraz na ostatnim urządzeniu slave na drugim końcu linii.
    Czy jest w urządzeniu włączony terminator, można sprawdzić omomierzem na zaciskach RS485 przy wyłączonym zasilaniu. Wtedy miernik powinien wskazywać 120 ohm.
    Z tego co widzę w tabelce i na zdjęciach, to nastąpiło zrównoleglenie par przewodów co zmniejszyło impedancję par praktycznie do 60 ohm.
    Spróbuj wykorzystać tylko jedną parę na rs485, np. zielony + białozielony (brązaowej pary nie podpinaj) a masę pozostaw: niebieski+biało_niebieski,
    To tak ogólnie. Może coś pomoże to wyjaśnienie.

  • #1316 22 Lut 2017 09:53
    pilatus
    Poziom 11  

    Dziś po powrocie z pracy zastosuje się do zaleceń. Ciekawe tylko czy pogoda na to pozwoli, bo jak braknie słońca to nici z testów. Obawiam się jednak, że Solar-Log nie ma terminatora, ale sprawdzę żeby było wiadomo na pewno czy tak jest. Rozumiem, że przy wyłączonym zasilaniu logera podpinam multimetr do zacisków 1 i 4, i obserwuję wartość rezystancji?
    Co do kabla, to połączenie jakie wykonałem ma ok 1,5m i zrobione jest skrętką komputerową UTP kat 5e, taki kabel ma impedancję 120 Ohm więc powinien być ok.
    W przypadku takim gdyby okazało się, że Solar-Log nie ma terminatora to rozumiem, że muszę między żyłę A i B połączenia RS485 wpiąć terminator - rezystor 120 Ohm i to na początku linii czyli przy pierwszym inwerterze jak i przy Solar-Logu. Jako załącznik dodałem poglądowy rysunek jak to zrozumiałem. Czy dobrze to zrozumiałem? Pytanko jeszcze co do terminatora, to wystarczy zwykły drutowy rezystor ceramiczny 120 Ohm, czy trzeba zakupić rezystor terminujący Modbus 120 Ohm taki jak np. TEN
    Poczytałem też jeszcze o komunikacji RS485 i według informacji jakie znalazłem to w mojej sytuacji może pomóc dłuższy kabel. Mam w pudełku jeszcze kilkadziesiąt metrów kabla UTP. Więc może bez wywlekania kabla z pudełka podłączyć go i zobaczyć czy to pomoże?

  • #1317 22 Lut 2017 11:10
    idepopizze
    Poziom 31  

    @robek72
    A coś Ty się tak uparł na te niskoomowe rezystory ?

    Weź poużywaj prawa oma i policz ile będzie na połączonych szeregowo rezystorach.
    Licz tak żeby mieć nie więcej niż 5V na wejściu na potencjometr.

  • #1318 22 Lut 2017 11:17
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Pamiętam, jak kilka lat temu podłączałem pomiar 800VDC do LK 1,2 to miałem wyliczony rezystor chyba w okolicy 1,2MΩ i rozbiłem to na 3 sztuki połączone w szereg.

  • #1320 22 Lut 2017 22:12
    akrawiec
    Poziom 14  

    Rysunek poglądowo OK, ale pamiętamy, że sygnały A i B "lecą" jedną skręconą parą.

    pilatus napisał:
    Pytanko jeszcze co do terminatora

    Zawsze stosowałem zwykłe węglowe 1/4W. Drutowe mogą mieć jakąś indukcyjność, której tu nie lubimy.
    Co do długości kabla, to ja nie miałem problemów nawet na 10 cm. Jak pisałem, przy krótkich odległościach (od centymetrów do kilku metrów) nie stosowałem terminatorów, chyba, ze występowały silne zakłócenia. Moje doświadczenia kończyły się na ok. 200 m długości łącznej pary RS485. Wtedy trzeba już było stosować terminatory.
    Prędkość 9600 baud nie jest duża i dość odporna na zakłócenia.

    PS. Znalazłem taka instrukcję, gdzie na stronie 39 sugerują połączenie inne niż w podanej przez Ciebie instrukcji. Ale to inny model Goodwe ...