Centralka Matrix 6 - łatwo się ją konfiguruje?

Jakub Wędrowycz 29 Mar 2005 21:46 3193 8
Optex
  • #1
    Jakub Wędrowycz
    Level 12  
    Witam!

    Chodzi mi o opinie na temat tej centralki. Ma być zastosowana w szeregowym domu jednorodzinnym z dwoma wejściami. Muszą być więc 2 strefy - czy da się na tej centralce to wykonać, oraz 2 klawiatury. Czy jest awaryjna oraz czy łatwo się ją konfiguruje?

    Swoją drogą jaką centralkę polecacie w sytuacji jak wyżej. Liczy się cena i łatwość konfiguracji - zarządzania oraz awaryjność.

    Matrix 6 czy Satel CA-5 lub CA-6? Co wybrać?


    Pozdrawiam,

    Jakub
  • Optex
  • #2
    rgb
    Level 28  
    Matrix jest centralą pozwalającą na uzbrojenie w 2 grupach (wersja V1.2 ) i max dwie klawiatury
    poczynajac od wersji V1.32 pozwala na uzbrojenie w 4 grupach i max 4 klawiatury.rozumiem ,że pisząc o "dwóch strefach masz na myśli dwie linie wejściowe (opoźnione) pozwalające na wejście i rozbrojenie systemu bez wywołania alarmu to programujesz niezależnie od grup .Tworzenie grup pozwala na konfiguracje systemu w taki sposób aby użytkownik miał łatwośc obsługi systemu włączając okreslone pomieszczenia do ochrony przebywając w pozostałej cześci pomieszczeń . Np. dół chroniony( salon kuchnia garaż -góra nie (sypialnia łazienka) Łatwość obsługi instalacji i możliwość elastycznego programowania bezawaryjność oraz jej możliwości przemawiały by za jej wyborem.
  • Optex
  • #3
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Jakub Wędrowycz wrote:
    Witam!

    .................... Ma być zastosowana w szeregowym domu jednorodzinnym z dwoma wejściami...................

    Jakub


    dwa wejścia do mieszkania??? - zakładasz tutaj czujki pir lub kontaktrony, wejście w centrali pod które je podłączysz oprogramowujesz jako "wejściowe" - daje ci to czas na zazbrojenie i rozbrojenia alarmu

    Jakub Wędrowycz wrote:

    Muszą być więc 2 strefy - ...........Swoją drogą jaką centralkę polecacie w sytuacji jak wyżej. Liczy się cena i łatwość konfiguracji - zarządzania oraz awaryjność ..........
    Jakub


    polecam CA 6 - nie napisałeś ile punktów (ile czujek zastosujesz) - od tego zależy jaką centralke powinieneś założyć (ilu wejściowa) należy starać się zakładać jedną czujkę na jedno wejście w centrali

    pozdrawiam
  • #4
    Jakub Wędrowycz
    Level 12  
    Mieszkanie ma 2 wejścia, bo składa się niejako z 2 części. Parter i góra - mieszkanie, dół - firma. Chodzi analogicznie jak pisał rgb o możliwość uzbrojenia niezależnie mieszkania i firmy (między firmą a mieszkaniem jest połączenie w domu) A tak faktycznie to powinny być trzy, bo pozostaje jeszcze uzbrojenie firmy, dołu mieszkania, a góry pozostawienie w spokoju, czyli potrzebna wersja co najmniej 1.32 Matrix'a by była.

    Przykładowa sytuacja. W firmie ktoś sobie pracuje, ale cały parter i góra są wtedy uzbrojone. Potrzebne by były nawet 3-4 klawiatury: wejście do garażu (obok wejścia do mieszkania), wejście do mieszkania, wejście do firmy i ewentualnie przy przejsciu z firmy do góry - coby szybko nie biegać do klawiatury w mieszkaniu. Ale bez tej ostatniej można się obyć - wydłuży się nieco czas zwłoki.

    Czyli potrzeba 3-4 linie opóźnione i 3-4 strefy. rgb - czy matrix w wersji > 1.32 to obsłuży?

    Wiem, że to drażliwy temat, ale może jakieś obiektywne za i przeciw jeżeli chodzi o Satel i Pyronix - łatwość konfiguracji, awaryjność.
  • Helpful post
    #5
    rgb
    Level 28  
    Dla Twoich potrzeb ideałem jest centrala Matrix 832 8 lini na płycie i możliwość rozbudowy do 32 lini przy pomocy dodatkowych modułów
    cztery niezależne partycje oraz cztery tryby uzbrojenia w każdej partycji pozwala to na praktyczne zrealizowanie poszczególnych sposobów uzbrojeń /firma 1 partycja, garaż2 partycja,góra3partycja ,dół4partycja ,wydzielone pomieszczenia przyporzadkowane do grupy .Satela nie znam wiec trudno mi jest dokonać porównania -służę pomocą w zakresie takich central jak DSC ,Paradox,Digiplex,Galaxy,Orbit,Rankor,Visonic,sposób rozmieszczenia klawiatur oraz czujników PIR czy kontaktronów (linie warunkowe )zadecyduje o tym czy bedziesz musiał biegać do klawiatury (nie jestem za tym aby wydłużać czas opóźnienia )przy pomocy pilotów i tzw lini warunkowych można tym czasem manipulowć nie powodując niepotrzebnych opóźnień wpływających na obniżenie bezpieczeństwa.
  • Helpful post
    #6
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Cześć

    ja niestety nie znam Matrixa ;) nie mogę więc porównywać do Satela
    możesz więc się zastosować do podpowiedzi kolegi wyżej

    W przypadku 4 stref możesz zastosować CA10, do obsługi 4 stref wystarczy Ci już 1 manipulator (przełączasz się między strefami) niestety nie jest to wygodne - optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie większej ilości manipulatorów (manip. razy ilość stref) upraszcza to zdecydowanie obsługę systemu
    pozdrawiam
  • #7
    Jakub Wędrowycz
    Level 12  
    Dzięki wam za porady. rgb - czy matrixy są bardzie awaryjne niż inne centrale, które wymieniasz. Jak byś mógł je uszeregować od najlepszej, do mniej lepszej :) Fakt, lepiej nie opóźniać a użyć linii warunkowej. Matrix 6 posiada taką linię? 832 pewnie tak. Ile takich linii posiadają te centrale.

    W jaki sposób podświetlany jest ekran w klawiaturach do Matrix (z tego co wyczytałem to Matrix'y produkuje Pyronix; klawiatura ma wyświetlacz LCD - jeśli się mylę to poprawcie mnie tu)?

    Czy łatwo podłączyć Matrix'a do modułu powiadamiającego GSM (chodzi o taki moduł do Eryka, jaki sprzedają m.in na Allegro)?
    A do Satela taki moduł?

    Chodzi mi tu o wygodę, żeby nie trzeba mieszać za dużo z przekaźnikami itp.

    Pozdrawiam serdecznie,

    Jakub
  • #8
    rgb
    Level 28  
    W swojej praktyce wymieniałem centrale tylko po burzy (wyładowania elektryczne ) lub tylko dlatego że potrzeby użykownika wzrosły w zakresie obsługi lub istniała potrzeba rozbudowy a centrala nie posiadała takiej możliwości.Nie mam takiego podziału raczej uszereguje je pod względem możliwości i łatwości obsługi
    Łatwość obsługi:
    Opiera sie na moich subiektywnych odczuciach
    Paradox,Dsc,Pyronix.Rankor,Orbit,Digiplex,Napco,Galaxy.
    Możliwości:
    Galaxy,Pyronix,Dsc,Digiplex,Napco,Rankor,Orbit w każdej z tych central które wymieniłem jest możliwość oprogramowania dowolnej lini wejściowej aby byłą linią warunkowa .Tu jest link i więcej informacji http://www.trebor.com.pl/klawiaturypyr.htm klawiatura podświetlana jest w kolorze" miodowym "diodami led .Jesli chodzi o modem GSM do eryka wystarczy to co znajduje sie na płytach central Pyronixa 1 wyjście przekaźnikowe i trzy tranzystorowe w Matrixie 6 również
    Pozdrawiam
  • #9
    Jakub Wędrowycz
    Level 12  
    Dzięki za odpowiedzi - teraz myślę temat można zamknąć.
    Pozdrawiam,