transformator - diagnostyka - diagnostyka transformatorów -rezystancja uzwojeń

18 Sty 2014 13:34 3285 6
  • Poziom 2  
    Witam, mam pytanie, które jest najprawdopodobniej bardzo proste i oczywiste, ale po prostu nie wiem, a wujek google nie pomaga. Mianowicie jaki jest pomiarów rezystancji uzwojeń i co on daje w kontekście diagnostyki. Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź, bądź podesłanie linków do artykułów
  • Poziom 19  
    Pomiar rezystancji uzwojenia ma bardzo mały sens....
    Nie napisałeś czy chcesz sprawdzić transformator sieciowy 220V?
    Jeśli tak to podłącz żarówkę lub halogen 150W w szereg z uzwojeniem. Jeśli halogen nie będzie świecił a napięcie na jego zaciskach będzie kilka kilkanaście voltów to na 90% transformator jest sprawny. Oczywiście uzwojenia wtórne zostawiasz niepodłączone a transformator pracuje na biegu jałowym.
  • Poziom 2  
    Już mówię, niestety chodzi o transformator energetyczny, na studiach przeprowadzaliśmy jego diagnostykę przy pomocy sfra oraz właśnie pomiaru rezystancji uzwojeń, i o ile na podstawie sfra można wyciągnać rozsądne wnioski, to nie za bardzo wiem zrobić z tą rezystancją uzwojeń.
  • Poziom 19  
    Przyznam się że specjalistą od energetyki nie jestem. Moim zdaniem jeśli nie znasz oporności uzwojeń sprawnego transformatora i nie dysponujesz dobrej klasy miernikiem małych oporności to nici z pomiarów.
    Poczekaj jeszcze na głos speca od energetyki
  • Poziom 2  
    Jeszcze dodam tylko, wrazie czego, że pomiary mam już wykonanego(miernik cps 100), problemem jest tylko to iż same wartości rezystancji uzwojeń pierwotnych i wtórnych nie mówią mi specjalnie nic po za ich symetrią, a raczej odchyleniami od niej
  • Specjalista elektryk
    Rezystancja uzwojeń służy do oszacowania strat mocy w uzwojeniu ( tzw "straty w miedzi"), przy obciążeniu znamionowym.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 30  
    Diagnostyka mechanicznych uszkodzeń w uzwojeniach transformatorów metodą " sweep frequency response analysis (SFRA)" (informacja o tym tu: http://www.eepublishers.co.za/images/upload/Transformer_.pdf ), nie daje pełnej informacji o uszkodzeniach uzwojeń.
    Istotą prawidłowego pomiaru rezystancji uzwojeń, jest podanie temperatury pomiaru - opisane tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperaturowy_wsp%C3%B3%C5%82czynnik_rezystancji. Przy przyroście temperatury o 100°C uzwojenie miedziane będzie miało 40% większą rezystancję. Bardzo dokładny porównawczy pomiar rezystancji (porównanie pomiarów różnych faz, albo dwu identycznych transf.) pozwala na diagnostykę uszkodzeń uzwojeń np. zwarć międzyzwojowych, międzywarstwowych i niektórych mechanicznych.