VERSA 10 - Sterowanie wyjściem za pomocą pilota

18 Sty 2014 15:29 1521 3
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich.
    Od dawna czytam to forum ale chyba pierwszy raz zadaję pytanie, bo nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.

    Posiadam centralkę VERSA 10. Ostatnio dokupiłem ekspander pilotów INT-RX-S.
    Wszystko ładnie działa, ale wpadłem na pomysł, żeby za pomocą pilota sterować zamkiem elektromagnetycznym przy furtce.
    Mam w centralce wolne wyjście 4 i z niego właśnie zamierzam skorzystać.
    Podłączyłem do tego wyjścia cewkę przekaźnika, a do jego styków elektromagnes.
    W ustawieniach ekspandera wybrałem opcję "Załącz wyjście 4" pod wolnym przyciskiem. W ustawieniach centralki Wejście 4 ustawione jako "sterowalne" na 5sek. Problem w tym, że po naciśnięciu przycisku nic się nie dzieje.
    Przekaźnik podłączyłem pod OUT4 i COM. Czy tak powinno być?
    Co jeszcze mogę sprawdzić?
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Przekaźnik podłącz pod OUT4 i +12V
  • Poziom 2  
    Dziękuję alster1 za odpowiedź. Tak czułem, że w tym właśnie miejscu czegoś nie zrozumiałem. Teraz wszystko super działa.