20 Sty 2014 16:40 2457 4
  • Poziom 2  
    Szanowni Forumowicze,

    Proszę opinie czy poniższy schemat rozdzielni w budynku jest prawidłowy.

    Opis sytuacji:
    Instalacja ma być zrealizowana w domku letniskowym bez instalacji odgromowej; przyłącze energetyczne i wewnętrzna linia zasilająca podziemne; otrzymane warunki przyłącza: zabezpieczenie przedlicznikowe 20A, sieć typu TN-C.
    Na terenie ma być zamontowana oczyszczalnia ścieków, która wymaga ciągłego zasilania prądem. Budynek będzie użytkowany okresowo aczkolwiek często. Gdy nie będę tam mieszkał chciałbym móc rozłączać instalację aby drewniany budynek nie stał "pod prądem". Oczyszczalnia powinna w tym czasie chodzić.



    Moje główne wątpliwości:

    1. Czy ograniczniki przepięć będą prawidłowo działać w tym układzie? Może lepiej zrobić rozłącznik na wszystkie fazy a oczyszczalnie podpiąć przed rozłącznikiem (pozostaje bez zabezpieczenia) lub podpiąć oczyszczalnię za rozłącznikiem trójfazowym a rozłączać instalację domową na czas niepobytu na różnicówkach?

    2. Czy prawidłowo dokonano rozdziału PEN na PE i N?

    3. W tej chwili przewód do uziemienia (LgY 16mm2) jest poprowadzony pod podłogą i wypuszczony z betonowej ściany fundamentowej; obok ma być wbita szpilka; Czy te 10-20cm gdy kabel biegnie na powietrzu od fundamentu do szpilki powinno się jakoś doizolować?

    4. Uziemienie przewidziano w postaci szpilki ocynkowanej ogniowo; grunt jest piaszczysty z płytką wodą gruntową (1,4-1,8m w zależności od pory roku). Czy szpilka o długości 2m wystarczy, czy też lepiej wbić od razu 3m?


    Pozdrawiam
    Arkadiusz


    Rozdział ogranicznika przepięć
  • Poziom 19  
    Dajesz "różnicowo-nadprądowy" a potem eski ??? Po

    aw2 napisał:
    4. Uziemienie przewidziano w postaci szpilki ocynkowanej ogniowo; grunt jest piaszczysty z płytką wodą gruntową (1,4-1,8m w zależności od pory roku). Czy szpilka o długości 2m wystarczy, czy też lepiej wbić od razu 3m?


    Kolego nalezy wbić 2 m zmierzyć i zweryfikować wynik. Nieraz wystarczy 3 szpilki a nieraz 30 jest za mało.

    aw2 napisał:

    3. W tej chwili przewód do uziemienia (LgY 16mm2) jest poprowadzony pod podłogą i wypuszczony z betonowej ściany fundamentowej; obok ma być wbita szpilka; Czy te 10-20cm gdy kabel biegnie na powietrzu od fundamentu do szpilki powinno się jakoś doizolować?

    A po co go "doizolowywac" skoro to przewód ochronny.
  • Poziom 2  
    lukaszpol26 napisał:
    Dajesz "różnicowo-nadprądowy" a potem eski ??? Po


    Oczywiście masz rację, wystarczy różnicowy.

    lukaszpol26 napisał:

    aw2 napisał:
    4. Uziemienie przewidziano w postaci szpilki ocynkowanej ogniowo; grunt jest piaszczysty z płytką wodą gruntową (1,4-1,8m w zależności od pory roku). Czy szpilka o długości 2m wystarczy, czy też lepiej wbić od razu 3m?


    Kolego nalezy wbić 2 m zmierzyć i zweryfikować wynik. Nieraz wystarczy 3 szpilki a nieraz 30 jest za mało.


    Niestety podczas wbijania nie będzie możliwości robienia pomiaru a chciałbym aby odbiór nastąpił w miarę sprawnie, bez wielokrotnego przyjeżdżania pomiarowca. Zatem obecność wody w gruncie nie przesądza sprawy.

    lukaszpol26 napisał:

    aw2 napisał:

    3. W tej chwili przewód do uziemienia (LgY 16mm2) jest poprowadzony pod podłogą i wypuszczony z betonowej ściany fundamentowej; obok ma być wbita szpilka; Czy te 10-20cm gdy kabel biegnie na powietrzu od fundamentu do szpilki powinno się jakoś doizolować?

    A po co go "doizolowywac" skoro to przewód ochronny.


    Słowo może trochę źle dobrane. Myślałem aby go ochronić raczej przed mechanicznymi uszkodzeniami, gdy poliwit zacznie słabnąć.
  • Poziom 27  
    aw2 napisał:

    Niestety podczas wbijania nie będzie możliwości robienia pomiaru

    A ja niestety niewiem czy musiałbym Kliczke walnąć dwa razy czy wystarczy raz, żeby go powalić.

    Kolego bez pomiaru to skąd będziesz wiedział czy jest dobrze czy źle?