Nova Florida - ogrzewanie - wlaczanie i wylaczanie pieca samoczynnie

20 Sty 2014 20:50 6090 17
  • Poziom 7  
    Witam.
    Posiadam piec dwufunkcyjny gazowy marki VELA COMPACT - NOVA FLORIDA
    IST 04 C 169 - 01
    Mam problem z ogrzewaniem. Wode do kapieli grzeje normalnie , nie ma zadnego problemu. Nie wylacza sie ani nic.
    Gdy chce wlaczyc ogrzewanie grzeje tak jakby do okreslonej temperatury ktora ustawie ( np. 35 to podgrzeje i po nagrzaniu sie wylacza i ponownie wlacza i tak caly czas. , gdy ustawie ponad 60 to dluzej sie grzeje lecz po uzyskaniu danej temperatury znow sie wlacza i wylacza).

    Prosze o pomoc co moze byc przyczyna.
    Pozdrawiam
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Pomocny post
    Poziom 36  
    Witam. Kiedy był ostatni przegląd? Czy instalacja C.O posiada filtr na powrotnej rurze instalacji do kotła?
  • Poziom 7  
    Ciezko powiedziec kiedy byl przeglad , gdyz kupilem nieruchomosc w czerwcu i nie palilem gazem. Nie ma raczej zadnego filtra.
  • Poziom 16  
    Czy pracą kotła steruje dodatkowy regulator temperatury, czy sterowany jest tylko pokrętłem na piecu?
  • Poziom 7  
    Praca kotła steruje dodatkowy regulator temperatury.
  • Poziom 16  
    Z jaka częstotliwością następuje włączanie i wyłączanie?
  • Poziom 7  
    co jakies 15 sekund wlacza sie na okolo 2 sekundy. Tak jakby sie chcial tylko dogrzac.
  • Poziom 16  
    Czy podczas pracy kotła gdy dogrzewa do 60 stopni, podnosi się temperatura grzejników? Jaka jest powierzchnia do ogrzania i ile czasu mniej więcej zajmuje nagrzanie do 60 stopni gdy kaloryfery są na początku zimne?
  • Poziom 7  
    Ta, przy ustawieniu na 35 stopni grzejniki sa lekko ciepłe a przy 60 czuć ciepło wyraźnie większe.
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    W takim razie pompa nie uległa zablokowaniu i pracuje, a jest to jedyna rzecz, którą można we własnym zakresie "naprawić".
    Zakładając że dodatkowy sterownik jest sprawny, przyczyn awarii w twoim kotle może być kilka. Uszkodzeniu mógł ulec czujnik temperatury, ale bez wizyty serwisanta się nie obejdzie.
  • Poziom 7  
    a gdzie znajduje się ten czujnik temperatury?

    Prosze mi powiedziec czy komin moze miec znaczenie ?
    Komin jest czysty tylko ze z cegly , ma to jakies znaczenie ?
    Musi byc jakas rura ?
  • Poziom 16  
    Sprawa komina to zupełnie inna kwestia.
    Uszkodzenie czujnika temperatury (nr 2) to tylko sugestia.
    Wezwij serwisanta, który zlokalizuje usterkę i naprawi kocioł.

    Nova Florida - ogrzewanie - wlaczanie i wylaczanie pieca samoczynnie

    1. zawór gazu
    2. Czujnik temperatury systemu grzewczego
    3. zbiornik wyrównawczy
    4. Czujnik temperatury cwu
    5. palnik
    6. Wykrywanie elektrody zapłonowej / płomień
    7. termostat bezpieczeństwa
    8. wymiennik Turbofan
    9. wentylator promieniowy
    10. Wyłącznik ciśnienia gazów spalinowych
    11. Wybór gniazda spalin
    12. komin
    13. Gniazdo do pomiaru temperatury powietrza wlotowego
    14. wlot powietrza
    15. dyszy palnika
    16. odpowietrznik
    17. pompa obiegowa
    18. Zawór bezpieczeństwa 3 bar
    19. zawór napełniania
    20. Czujnik ciśnienia wody
    21. ogranicznik przepływu ( 10 l / min)
    22. Czujnik przepływu wody zimnej
    23. filtr do wody na zimno

    M Zasilanie wody do układu grzewczego
    C Wyjście cwu
    G Gaz
    F Wlot zimnej wody
    R Powrót
  • Poziom 36  
    A ja stawiam na armaturkę gazu. W Niej tkwi problem.
  • Poziom 7  
    A może mieć znaczenie komin ?
    Komin jest z cegły bez rury spalinowej , zimny przy dzisiejszych temperaturach.
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    W tym przypadku komin nie ma znaczenia.
  • Poziom 2  
    Witam,
    czy temat udało się rozwiązać? Mam dokładnie taki sam piec oraz ten sam problem, a nikt nie wie o co chodzi i nie potrafi tego naprawić.
    Pozdrawiam
  • Poziom 7  
    Najprawdopodobniej bedzie to wina regulatora temperatury. Będzie on nie sprawny.
  • Poziom 2  
    Rok temu był zmieniany panel, filtry sprawdzone, piec oczyszczony, generalnie "spec" stwierdził, że wymienił to co mógł i zostawił temat dla następnego...