Zabezpieczenie przed zanikiem obrotów

cytat 30 Mar 2005 12:41 2429 14
  • #1 30 Mar 2005 12:41
    cytat
    Poziom 2  

    Witam
    Poszukuję schematu urządzenia, które pozwoli mi wyłączyć inne urządzenia w przypadku zaniku obrotów na jednym z nich.Często dochodzi tam do spadku lub zerwania łańcucha przeniesienia napędu.
    Chodzi o układ, który odłączy sterowanie na całej reszcie.Mam w posiadaniu indukcyjne czujki zbliżeniowe. Na wyjściu czujki po zbliżeniu metalu pojawia sie impuls ujemny. Obroty wału ok. 13 na min.Urządzenie miało by wyłączyć z pewną zwłoką przekaźnik w przypadku braku impulsu z czujnika. Zasilanie czujki 12V DC.
    Dziękuję za ewentualną pomoc.
    Pozdrawiam

    0 14
  • #2 30 Mar 2005 16:34
    roks
    Specjalista Automatyk

    Zapewne można zbudować i to chyba niezbyt skomplikowany układ spełniający wymagania.
    Proponowałbym jednak ( o ile koszty pozwolą -kilka set złoty ) użyć sterowniczka np EASY . Istnieją wersje na 12 VDC. Pozwoli on na budowę dowolnego algorytmu zadziałania po sygnale (opóźnienia , blokady , itp).
    Pozdrowienia.

    0
  • #3 30 Mar 2005 23:16
    cytat
    Poziom 2  

    Wlaśnie, urządzenia gotowe są zbyt drogie

    0
  • #4 30 Mar 2005 23:39
    RSP
    Poziom 27  

    Troszkę mało danych o tej maszynie. Czy to co się zrywa i maszyna traci napęd jest metalowe ( łańcuch itp.) , czy na obracającej się części można dać kilka magnesów bo jest miejsce itp.

    0
  • #5 31 Mar 2005 10:19
    cytat
    Poziom 2  

    RSP napisał:
    Troszkę mało danych o tej maszynie. Czy to co się zrywa i maszyna traci napęd jest metalowe ( łańcuch itp.) , czy na obracającej się części można dać kilka magnesów bo jest miejsce itp.


    tak to są łańcuchy , na wałach od kół zębatch zamontowałem paski blachy,obracający się pasek wchodzi w strefę działania czujki ta generuje impuls ujemny co ok 6s w przypadku braku impulsu przez 30s powinien zadziałać jakiś przekaźnik który odłączy sterowanie

    0
  • #7 02 Kwi 2005 08:02
    RSP
    Poziom 27  

    Teraz ma kolega dwie możliwości albo to będzie prymityw np. na dwóch przekaźnikach albo odrobina elektroniki i jeden przekaźnik do sterowania stycznika.

    0
  • #9 10 Kwi 2005 13:30
    balt
    Poziom 19  

    ta wersja ze zwykłymi czujnikami i czasówkami ma jedną wadę co będzie jeżeli czujnik caly czas będzie "widział" metal? Układ nie wykryje zatrzymania napedu. Mozna zbudować na przekaźnikach układ kontroli obecności i braku impulsu ale to się nie opłaca. Mozna też zastoswac jakiś mały mikroprocesor i napisac programik realizujący tę funkcję to chyba najprostsze rozwiązanie.

    0
  • #10 21 Kwi 2005 10:54
    arek.m
    Poziom 21  

    Witam.
    W tym układzie chodzi o to, aby czasówki nie złapały.Jeśli ktura kolwiek czasówka złapie to rozwarty zostanie obwód stycznika silnika.
    Są to czasówki typu opuznione załączenie.
    Należy czas ustawić tak aby był nieco dłóższy niż czs zadziałania czujnika
    (jedna z czasówek) a drugą tak aby czas zadziałania czasówki był nieco dłóższy niż czas bez zadziałanego czujnika.
    I wtedy układ wyłączy się jak czujnik stanie na metalu i jak czujnik będzie w powietrzu.

    0
  • #11 23 Kwi 2005 16:47
    NALPOL
    Poziom 10  

    Firma SELS sprzedaje gotowe ukladziki współpracujące z czujnikami indukcyjnymi informujące o zaniku obrotów na wale.Ja zabezpieczam w ten sposób wentylator .W przypadku spadku obrotów poniżej zaprogramowanych obrotów układ podaje napięcie na przekaźnik który może zał.sygnał ostrzegawczy.

    0
  • #12 02 Sty 2008 11:49
    gawelmi
    Poziom 13  

    Możesz dać na ta firme i te "códo" jakieś namiary? Jakieś szczegóły?

    0
  • #13 02 Sty 2008 14:07
    Madrik
    Moderator Robotyka

    balt napisał:
    ta wersja ze zwykłymi czujnikami i czasówkami ma jedną wadę co będzie jeżeli czujnik caly czas będzie "widział" metal?


    Te czujki działają impulsowo. Wykrywają zmiany pola magnetycznego (zbliżenie i oddalenie metalu). Brak zmian nie powoduje wysłania sygnału.
    Nie żadnego problemu. Bliskość stała metalu działa tak samo jak przerwa.
    Poza tym, można zastosować czasówkę rozruchową. Jeśli nie otrzyma sygnału z czujki (ruch) wyłącza cały układ.

    0
  • #15 05 Sty 2008 01:24
    szczerzuja
    Poziom 13  

    Witam

    Proponuję najprostsze rozwiązanie i tanie.
    Zwykły RTx z zakresem dostosowanym do urządzenia.Nawet bez stycznika .Na RTx ustawić czas
    większy od długości mierzonego lub kilku mierzonych
    impulsów a do styków on podpiąć w szereg wył awaryjny linii.Powinno działać bez problemu
    Podpiąłem takie urządzenie pracujące jak kierunkowskaz 2 lata temu i pracuje super.
    RTx( zasilenie) trzeba podpiąć do przekaźnika który współpracuje z czujnikiem indukcyjnym (chodzi o styk bierny) W momencie rozwarcia styku b następuje wył RTx na chwilkę co pozwala mu rozpocząć odliczanie od nowa- i tak do czasu aż linia
    nie poda następnego sygnału chwilowego rozwarcia
    styków ,wtedy wiadomo RTx odliczy czas i załączy
    ON styków czyli w twoim przypadku wył awaryjny.Rozwiązanie proste i może nie błyskotliwe
    ale skuteczne i tanie.

    Pozdrawiam

    Dodano po 10 [minuty]:

    A jeżeli chodzi o kolegę który chciał namiary na firmę
    która robi takie cuda to jak kolega będzie naprawdę
    potrzebował to mu wyślę fotki urządzenia z czujnikiem
    indukcyjnym na wale- i tani dostęp a może nawet schemat. Po co przepłacać.
    Pozdrawiam