Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

UPS Lestar MD-625E - Po odłączeniu zasilania podtrzymuje, przy zaniku prądu już

insideme 21 Sty 2014 11:42 2691 3
  • #1 21 Sty 2014 11:42
    insideme
    Poziom 8  

    UPS Lestar MD-625E - Po odłączeniu zasilania podtrzymuje, przy zaniku prądu już
    Witam,
    Zaczynam juz wątpić czy uda się zreanimować ten UPS. Dlatego, krótkie pytanie, może ktoś się juz spotkał z podobnym problemem:
    UPS LESTAR MD-625E - wiek około 4 lata.

    W październiku - listopadzie była wymieniona bateria na CSB GP1272 (stara juz padła), po jakiś miesiącu okazało się, że podczas mignięć prądu w firmie, komputer + monitor pada, ale jak się ręcznie odłączy zasilanie od UPS'a to bez problemu trzyma. Komputer nie zmieniany, wcześniej było OK. Raczej nie wina baterii bo trzyma.

    Z góry dzieki za podpowiedzi.

    0 3
  • #2 16 Mar 2014 07:25
    Conradec
    Poziom 10  

    Proszę admina o pozostawienie tego posta, bo nie chodzi mi o jakieś nabijanie punktów czy sztuczna aktywność. Mam w firmie i w domu ten model UPS'a i na 8 sztuk kupionych 2 niestety wycofałem z obiegu (w jednym padł procesor, w drugim transformator po podaniu napięcia 400V), ale to byłyby nieopłacalne naprawy.

    W przypadku Twojego UPS'a zastanawiałbym się nad samym przekaźnikiem załączającym źródło zasilania i układem filtrującym samo zasilanie zewnętrzne. Piszesz, że w trakcie "mignięć prądu" urządzenie nie zadziałało poprawnie. Może nie było przerwy w zasilaniu i dlatego urządzenie nie załączyło przetwornicy. Może to było jakieś przepięcie na zasilaniu? W takiej sytuacji nie dojdzie do przełączenia na zasilenie awaryjne a powinny zadziałać filtry.

    Nie posiadam schematu do tego sprzętu bo nie można mieć dokumentacji do urządzeń składanych na małą skalę. Wytwórnia (lub może stodoła, w której one powstają) nigdzie nie udostępnia żadnych schematów. Wsparcia też, a jedyne co można to odesłać na adres producenta do naprawy. Przerabiałem już ten etap i tu jest porażka.

    Może ktoś jeszcze dopisze parę słów z własnego doświadczenia czy też z wiedzy na ten temat. Było nie było ten UPS jak każdy inny ma działać czyli podtrzymać zasilenie w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości po stronie zasilania.
    Pozdrawiam

    0
  • #3 16 Mar 2014 16:54
    SLAL
    Poziom 25  

    Czy podczas tych "mignięć" UPS przechodzi do stanu pracy bateryjnej?

    0
  • #4 13 Kwi 2014 01:30
    insideme
    Poziom 8  

    Ogólnie temat udało się "rozwiązać" po kontakcie z producentem i oto co mi powiedzieli:
    Bardzo dużo zależy od charakterystyki prądowej w danym budynku, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że u nich będzie działać poprawnie ten UPS. Zatem raczej będzie, bo w innym budynku działa - sprawdzałem, a jako, że jest po gwarancji - zaproponował wymianę płyty UPS'a. Ponieważ oni nie będą próbowali go nawet naprawiać ze względu na typ usterki, a jako że koszty wymiany + transport wyniosą tyle co drugi UPS, zaproponował także drugiego z dwuletnią gwarancją.

    Rozumiem postawę producenta, ja, gdybym teraz miał cokolwiek w nim zrobić musiałbym za każdym razem jechać te 5 km przez zatłoczone centrum, aby zrobić test :)

    SLAL napisał:
    Czy podczas tych "mignięć" UPS przechodzi do stanu pracy bateryjnej ?

    Nie przechodzi, nawet nie piknie, że przełącza się na baterię.

    Jednak za to program zainstalowany na innym komputerze i podpięty poprzez RS232 do tego UPS'a sygnalizuje spadek napięcia i pokazuje wzrost obciążenia. Jednak szału nie ma, bo tylko o 10% - być może dlatego, że te "mignięcie" prądu trwa ułamek sekundy.)

    Ale i niechby obciążenie skoczyło do 100% to UPS działa poprawnie jak się mu wyciagnie wtyczkę zasilającą. Bez problemu trzyma komputer i monitor, i jak dobrze pamietam to chyba 15 min.

    0
  Szukaj w 5mln produktów