    Posiadam kocioł 2-obiegowy Ariston T2-LLS 23MI

    Problem jest z C.O. Piec załącza się aby nagrzać grzejniki i zaraz się wyłącza. Nieraz pochodzi 2 s i się wyłaczy i tak w koło. W rezultacie grzejniki są cały czas letnie.
    Termostat umieszczony w pokoju pokazuje że kocioł powinien pracować.
    Co może być przyczyną?
    Czy czujnik C.O i C.W.U jest taki sam bo wtyczki pasują do siebie.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Obstawiam wymiennik i STB.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Odkręć korek na pompie i sprawdź ostrożnie śrubokrętem czy wirnik się porusza. Awaria pompy wilo w kotle T2 się zdarza. Dalej sprawdź zawory i czystość filtra na powrocie c.o. z prawej strony.
  • Poziom 8  
    Wymiennik chyba odpada. Miesiąc temu też nie dogrzewało mieszkania, ale awaria w zasadzie sama zniknęła, grzejniki były gorące. Od kilku dni problem ponownie wrócił.

    Pompa pracuje.

    Gdzie na rysunku jest ten filter C.O

    Ariston T2-LLs 23MI - Właczanie i wyłączanie C.O- letnie grzejniki
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Na rysunku go nie ma. Powinien być pod kotłem na instalacji.
  • Poziom 8  
    Nie ma przed pompą zewnętrznego filtra C.O. Jest tylko filtr C.W.U.

    Zrobiłem jednak mały myk. Korzystając z faktu iż czujnik C.W.U (4)
    i C.O (22) jest taki sam zamieniłem ich przewody Piec otrzymywał informacje temperatury z C.W.U na C.O. Piec załączył się i zaczął grzać. Nagrzał grzejniki do gorących i musiałem zamienić czujniki żeby nie przegrzać kotła.
    Wymieniłem wiec sondę temperatury C.O. na oryginał Aristona.
    Jeden dzień chodził dobrze. Dziś znowu problem powrócił.
    Zauważyłem, że problem powraca po ostygnięciu pieca ( z trybu dziennego na tryb nocny)
    Ktoś ma jakiś pomysł?
  • Poziom 36  
    Witam. Ja stawiam na awarię armatury gazu lub elektroniki.
  • Poziom 8  
    Dziś zauważyłem że piec wyłącza się gdy temperatura na powrocie jest bliska wyjściowemu. Grzejniki niektóre są do połowy ciepłe a na dole zimne. w najdalszych grzejnikach powrót jest zimny, a przy piecu powrót gorący.

    Jaka temperatura powinna być na powrocie grzejników?

    Bo mam wrażenie ze całe ciepło oscyluje pomiędzy max 2 grzejnikami.
  • Poziom 8  
    OK tylko potrzebuje jakieś dane.

    Rozumiem że chodzi tu o regulację zaworami termostatycznymi.
    Jaka powinna być temperatura na wyjściu z każdego grzejnika żeby piec działał najwydajniej
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Kocioł monitoruje ΔT powrót/zasilanie. Jak jest za mała różnica, przestaje pracować, ponieważ nie widzi rozbioru ciepła.
    -Pierwsze założenie, nie patrz na temperatury grzejników.
    Wyreguluj termostaty, by w pomieszczeniach była temperatura pożądana. Ma dawać uczucie komfortu dla domowników. Regulację przeprowadzaj małymi ruchami termostatów co parę godzin, daj czas dla bezwładności termicznej pomieszczeń. Po zrównoważeniu układu kocioł sam dostosuję się do zapotrzebowania na pobór ciepła.
    -Zalecane jest stosowanie sterownika pokojowego.Utrzymuje precyzyjnie ustawianą temperaturę ,
    przegrzanie pomieszczeń o 1°C powoduje wzrost zużycia paliwa o 3-4%.
    -Wezwij kogoś, kto ograniczy moc kotła na c.o. do minimum.

    pozdrawiam.
  • Poziom 8  
    Ok Irus.m
    Najpierw jednak muszę zrobić, aby piec cały czas dogrzewał mieszkanie chociaż do 18 oC dopiero mogę brać sie za dostrajanie instalacji grzejnikowej.
    Na ten moment na sterowniku pokojowym jest 15,5oC - to za mało żeby brać sie za dostrajanie zwłaszcza że są letnie.

    Dziwi mnie jeden fakt czemu po zamianie przewodów sondy piec dogrzewa grzejniki do parzących. Zaznaczam że czujnik temperatury C.O (na rys nr. 22) wymieniony na oryginał Aristona.

    Czy czujnik temp. nazwany w instrukcji sondą ciepłej wody użytkowej (C.W.U) (na rys.4) ma jakiś wpływ na działanie grzejników? Czy komputer sczytuje z niego jakieś informacje mające wpływ na działanie C.O np.kiedy ma załączyć grzejniki lub do jakiej temp. grzać? Bo mam głębokie wrażenie że tak.
  • Poziom 8  
    Wygląda że rozwiązałem problem.

    Przyczyną był czujnik C.W.U na rysunku nr4.

    Ariston T2-LLs 23MI - Właczanie i wyłączanie C.O- letnie grzejniki

    Teoretycznie nic nie ma do C.O a jednak.

    Moja teoria jest taka:
    Czujnik był uszkodzony. W momencie kiedy piec się nagrzał do temp. ok 30-35oC w czujniku robiła się przerwa. Piec nie załączał się w momencie kiedy czujnik C.U.W był całkowicie odpięty, wiec jak wystąpiła przerwa również się rozłączał. Gdy piec ostygł między pinami pojawiała się rezystancja ok 10k ohma co powodowało zwarcie styków na czujniku i komputer otrzymywał znowu dane wiec się włączał.
    Wymiana czujnika najwyraźniej pomogła. W mieszkaniu jest już 21oC od 3 dni nic niepokojącego nie zaobserwowałem.

    Serwis Aristona powiedział że to komputer (koszt ok 900 zł z wymianą)
    Czujnik oryginalny kosztował 80 zł.



    Dziękuję Wszystkim którzy starali się mi pomóc.