S7 CPU315 - Karta wejść analogowych 331-7KF02-0AB0 błędy pomiarowe

jaceksz78 23 Sty 2014 15:24 948 1
  • #1 23 Sty 2014 15:24
    jaceksz78
    Poziom 9  

    Witam
    Mam problem z danymi pobieranymi z karty wejść analogowych siemens 331-7KF02-0AB0 do której są wpięte 4 termometry 4 przewodowe Pt100. Cyklicznie co jakiś odstęp czasu losowe wejście ma pik (duża wartość na ułamek sekundy) tak jakby to była chwilowa przerwa w obwodzie termometru. Termometry zostały sprawdzone, również zostały wpięte zamiast termometru rezystory 100ohm, Podmieniane były karty (na tym procesorze pracują 3 takie same moduły) i cały czas w tym samym miejscu są te piki. Czyli na to też wychodzi że to nie wina karty. Piki powodują to że zawarta w kodzie programu sekwencja wykrywania przekroczenia granicznej temperatury wyłącza sterowane urządzenie. Można byłoby dopisać coś w programie by np. opóźnić alarm lecz wolałbym znaleźć przyczynę a nie ją omijać. Gdzie szukać jeszcze problemu. Aplikacja działa już 5 lat i nie było żadnych problemów do teraz. Z rok temu na innej aplikacji mieliśmy podobny problem i był rozwiązany zdalnie przez dostawcę urządzenia.

    0 1
  • #2 25 Sty 2014 23:44
    jestam
    Specjalista Automatyk

    Być może w przewodach sygnałowych indukują się jakieś zakłócenia. Oczywiście można szukać ich źródła, ale programowe odfiltrowanie będzie zapewne najszybszym i najtańszym rozwiązaniem. Np. średnia ruchoma z n pomiarów temperatury. Trudno spekulować co zrobił zdalnie dostawca innego urządzenia rok temu.

    0