    Witam planuję zrobić ocieplane drzwi garażowe łamane i zastanawiam się nad doborem rodzaju stali (profilu, grubości, rodzaju zawiasów) do zrobienia ościeżnicy jak i konstrukcji drzwi. Chodzą mi po głowie dwa warianty. (1)Jeden z szyną i rolką prowadzącą i (2)drugi bez.
    Drzwi miały by być obite z zew. blachą trapezową T7(0,5mm), środek- styropian 4cm. i od wewnątrz blacha płaska 0,5mm. Myślę też nad montażem jakichś małych okien. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi.

    Otwór:

    Drzwi łamane - 6m, dobór materiałów

    Wariant 1:

    Drzwi łamane - 6m, dobór materiałów

    Wariant 2:

    Drzwi łamane - 6m, dobór materiałów
  • #2
    manta
    VIP Meritorious for electroda.pl
    O rolce zapomnij, wpływ środowiska. Profil dobierasz pod kontem grubości izolacji, wypadkowa daje Ci przekrój profilu, 50x50x3mm to taki standard przy tej rozpiętości.
  • #3
    kogi7
    Level 9  
    manta wrote:
    O rolce zapomnij, wpływ środowiska.


    Chodzi Ci o to, że stal będzie "pracować" zima- lato?

    manta wrote:
    Profil dobierasz pod kontem grubości izolacji, wypadkowa daje Ci przekrój profilu, 50x50x3mm to taki standard przy tej rozpiętości.


    Rozumiem, że chodzi tu o profil ościeżnicy?,czy jako próg wystarczyłby tu profil 50x20x3?, a co myślisz o profilach drzwi.
    (Z góry sory za rysunek ale mam tylko painta.)

    Drzwi "zewnętrzne"(1) zrobiłbym z profilu 40x40x3, a "wewnętrzne"(2) żeby były lżejsze 40x40x2, chyba, że się mylę i taki zabieg jest bez sensu?

    Jeśli drzwi były by z profilu, to potrzebne były by jakieś zastrzały? czy mógłbym zastosować tylko wspawane w ramę drzwi jakieś cienko ścienne kątowniki (czerwone pionowe linie) między którymi wsadziłbym płyty styropianowe, a dodatkowo w środku jakieś małe okna?

    Czy to co narysowałem zdało by egzamin?


    Drzwi łamane - 6m, dobór materiałów
  • #4
    saskia
    Level 39  
    Jesli garaz ma byc ogrzewany, o czym swiadczy planowana izolacja drzwi, to nalezalo by to zrobic bez tzw. mostkow termicznych, a przy konstrukcji stalowej bedzie to dosc utrudnione.
    Osobiscie to, zrobil bym drzwi i futryne o konstrukcji calkowicie drewnianej, o naroznych laczeniach na czopy, wypelnienie w miejscu paneli pianka 40mm, a jedynie na ich powierzchnie przykrecil bym blachy, ktore beda oprocz usztywnienia drzwi, robily takze jako wzmocnienie przeciwwlamaniowe, oraz ich zakladki na futryne i drugie drzwi robily by za podstawe uszczelnienia.
    Co do rolek, to gorne rolki nigdy nie robily roznicy jesli chodzi o warunki klimatyczne, wiec i u ciebie tez nie bedzie roznicy. Dolne zabezpieczenie w postaci odpowiednio ustawionych krotkich plaskownikow stworzy dodatkowa blokade drzwi.
    Poza tym, brak polaczenia drugich drzwi z futryna, bedzie powodowal wylamywanie zawiasow przy silnym wietrze, lub inne ryzyka i niebezpieczenstwa podczas samego otwierania drzwi.
  • #5
    kogi7
    Level 9  
    Masz rację z tymi mostkami, jednak chciałbym ,żeby konstrukcja, całe drzwi były ze stali.

    Jeśli chodzi o drzwi, to zapomniałem dodać, że środkowe skrzydła były by "głównie" otwierane, natomiast opcjonalnie skrzydła zewnętrze(te przy ościeżnicy), one zablokowane były by takim zamkiem(zatrzaskiem), aby dodatkowo zabezpieczyć je przed wiatrem.

    Drzwi łamane - 6m, dobór materiałów
  • #6
    saskia
    Level 39  
    Jesli ze stali to bedziesz musial zrobic podwojna konstrukcje aby uniknac mostkow termicznych, albo codziennie scierac brzegi drzwi z kropli wody i co roku malowac.

    Najwiekszym problemem z drzwiami jest ich oblozenie i izolacja, ktore gdy zle wykonane msci sie pozniej, wypaczaniem drzwi podczas zmiany temperatur, albo nadmiernych szczelin ktore trudno pozniej uszczelnic.

    Dodano po 14 [minuty]:

    Do samego wchodzenia do garazu najlepiej zdaja egzamin tzw. drzwi w drzwiach, podobnie jak to jest zwykle w duzych drzwiach warsztatowych, aby nie wyziebiac zbytnio pomieszczenia.
  • #7
    kogi7
    Level 9  
    saskia wrote:
    Jesli ze stali to bedziesz musial zrobic podwojna konstrukcje aby uniknac mostkow termicznych, albo codziennie scierac brzegi drzwi z kropli wody i co roku malowac.

    Najwiekszym problemem z drzwiami jest ich oblozenie i izolacja, ktore gdy zle wykonane msci sie pozniej, wypaczaniem drzwi podczas zmiany temperatur, albo nadmiernych szczelin ktore trudno uszczenic.


    Rozumiem ale ten garaż nie będzie jakoś specjalnie ogrzewany, nie jest to garaż domowy, także ocieplenie w postaci styropianu to taki dodatek.
  • #8
    saskia
    Level 39  
    Mowi sie ze to tylko garaz, ale pozniej okazuje sie ze wszelkie prace naprawcze, czy to auta, czy to sprzetu domowego, lub jakiekolwiek majsterkowania, odbywaja sie w garazu , aby nie robic balaganu w domu.
    jest nam wtedy zimno i dogrzewamy na czas pracy, ale takie dogrzewanie jest kilkakrotnie drozsze od dobrego ocieplenia i ciaglego ogrzewania. :-(
  • #9
    kogi7
    Level 9  
    Zgadzam się , jednak na prawdę nie jest to priorytet tylko dodatek na przyszłość. Poniżej zamieszczam rzut jak sprawa wygląda z góry.

    Przerywana linia to właśnie miejsce montażu drzwi.

    Drzwi łamane - 6m, dobór materiałów
  • #10
    saskia
    Level 39  
    Jesli nie musi to byc szczelne to przy stalowych drzwiach nie bedzie sensu ocieplac, bo niskie temperatury przejda na wylot, a co nie przewieje, to przemarznie na mostkach termicznych.
  • #11
    kogi7
    Level 9  
    Ok ale dalej prosiłbym o pomoc w doborze materiałów, zakładając, ze drzwi będą stalowe - plus 3-4 cm ocieplenia. czy rysunek poniżej ma jakiś sens? czy może na skrzydła powinienem użyć innego rodzaju profili?


    Drzwi łamane - 6m, dobór materiałów
  • #12
    bartek_pl
    Level 2  
    Ja bym sugerował użyć płyty warstwowej 4cm i okuć do okoła ceownikiem będziesz miał gdzie przyczepić zawiasy a zarazem ceownik wystarczy przykręcić. Bo konstrukcją będzie płyta i koszt m2 to max 50zl drugiego gatunku a tak blacha płaska 20 zł/m2 zewnętrzna 20 i styropian plus rama a ceownik będzie tańszy od profil.a......